千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 光纤几大问题??????????? [打印本页]

作者: eqiao    时间: 2002-11-4 19:07
标题: 光纤几大问题???????????
1、四芯光纤可不可以仅用两芯????? 2、四芯光纤熔接时能不能仅熔接两芯??????????? 3、有没有一种能代替光纤终端盒和光纤收发器的设备??????????? 4、谁能告诉我光纤终端盒、跳线、光纤熔接费的价格,要性价比最大。 5、
作者: 一通    时间: 2002-11-5 10:29
1.四芯可以只用两芯 2.当然也可以只熔接两芯 3.收发器可以用光端机来代替,光端机可以同时传输语音和数据,但价位比较贵。 4.光纤盒8口只需45元,一般多模跳线价格在60元左右,熔接费大概40元每芯。
作者: eqiao    时间: 2002-11-5 11:50
谢谢!