千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 屋顶布管如何防雷接地[求助] [打印本页]

作者: hdyhzd    时间: 2004-3-30 16:43
标题: 屋顶布管如何防雷接地[求助]
请教: 各位大虾!最近做一个工程在屋顶布管碰到接地防雷问题,请问如何处理(屋顶已做好其它防雷电气装置).谢谢!
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-3-31 09:04
一点建议:用PVC管,尽量不要用金属管~~~~~
作者: 游魂    时间: 2004-4-1 09:36
以下是引用皮皮鸟在2004-3-31 9:04:05的发言: 一点建议:用PVC管,尽量不要用金属管~~~~~
偶请问皮皮鸟同志:这样能保护到管内的线缆吗?
作者: hdyhzd    时间: 2004-4-1 10:18
为了保护线缆(RVS2*1.0),我们采用了金属管,想采用“接地管夹+铜鼻子+4平电缆一段”做跨接线,为了拉线好处理一点,在一段距离间就加了一个86盒,疑问是跨接线是否每个管连接处都要,还有就是可行性,还有一个就是防水了,因为布管和拉线不能同时进行所以用通头还真不行(布好管才拉线),准备用打玻璃胶补缝,不知道以上方法可行吗?或者有其他的建议?谢谢!
作者: 游魂    时间: 2004-4-1 10:35
如果是重要的线路或是要求严格的话,你可以用镀锌水管来配管,这样就不会有防水的问题了,过线盒你可以选用室外用的防水、防尘的啊!!!!! 跨接线当然是每个接头处都要做啊,不过这种跨接只需用2.5平方的黄绿线就行了!!!!
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-2 08:41
以下是引用游魂在2004-4-1 9:36:00的发言: 偶请问皮皮鸟同志:这样能保护到管内的线缆吗?

呵呵!因为他已经做了其他系统设备的防累,比如有接闪器等。为了保护好设备及线缆不受雷击,所以采用PVC管来的安全。

都是金属管,就很难说是那个先被雷击,如果换了PVC管,那肯定是其他的设备先放电,接收电闪!


作者: 游魂    时间: 2004-4-2 10:46
以下是引用皮皮鸟在2004-4-2 8:41:00的发言:

呵呵!因为他已经做了其他系统设备的防累,比如有接闪器等。为了保护好设备及线缆不受雷击,所以采用PVC管来的安全。

都是金属管,就很难说是那个先被雷击,如果换了PVC管,那肯定是其他的设备先放电,接收电闪!

你错了,因为管内也是金属线缆,同样会造受雷击的,如果接闪器等设备能保护设备绝对不会受到雷击,那楼主的问题根本就不存在了,现在关建是这并不绝对保险啊!!!

以上是我的理解,请你考虑!!!


作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-2 14:36
以下是引用游魂在2004-4-2 10:46:00的发言: >

你错了,因为管内也是金属线缆,同样会造受雷击的,如果接闪器等设备能保护设备绝对不会受到雷击,那楼主的问题根本就不存在了,现在关建是这并不绝对保险啊!!!

以上是我的理解,请你考虑!!!

想想应该是你的对~~~~


作者: hdyhzd    时间: 2004-4-2 17:06
以下是引用游魂在2004-4-1 10:35:00的发言: 如果是重要的线路或是要求严格的话,你可以用镀锌水管来配管,这样就不会有防水的问题了,过线盒你可以选用室外用的防水、防尘的啊!!!!! 跨接线当然是每个接头处都要做啊,不过这种跨接只需用2.5平方的黄绿线就行了!!!!

十分感谢两位,请问上面说到的防水、防尘是什么东西呀?

还有就是:我用的是KBG管呀,应该不会有什么大的问题吧?

我到供应商那里问过,好像没有什么防水的接线盒呀,用室外配线盒又太贵,所以才想到补玻璃胶呀,不知道行不行呢?

最后,我想用一条跨接线把室顶的管就近与旁边的防雷电气线路连接起来,不知是否可行??

[此贴子已经被作者于2004-4-2 17:16:27编辑过]

作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-3 22:49
KBG可以的
作者: hdyhzd    时间: 2008-3-11 14:36

啊哈,忙晕了,谢谢!


作者: 大胡子88    时间: 2008-3-11 17:08
LZ四年回一帖,这潜伏的不是一般的深呀