千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 个位观众,哪位知道机房地线怎么做?? [打印本页]

作者: addhero    时间: 2004-3-22 15:49
标题: 个位观众,哪位知道机房地线怎么做??
个位观众,哪位知道机房地线怎么做??
作者: oo    时间: 2004-3-22 16:14
做一个符合标准的接地体,然后将这个接地体的引出线直接引入机房内,和机房内需要接地的设备相连接。OK了
作者: 超导体    时间: 2004-3-22 17:19
机房地线就是把设备连接到接地体上,在接地体引入机房的接地线最好先接到回流排上, 然后在从回流排向各个需要接地设备引线.就是接地线.
作者: addhero    时间: 2004-3-24 11:21
我是说有什么标准吗?材料什么的,长度了,深度了等等
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-3-24 13:38
标准对机房接地到没有具体说明!只是说信息化设备接地电阻要小于1欧姆!
作者: addhero    时间: 2004-4-19 10:55
哦,请问回流排是啥啊?
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-19 13:26
就是铜排~~~~~~~~~~
作者: lugyin    时间: 2004-4-23 14:31
在这种情况下,怎么测试设备的接地电阻小于1欧姆呢?
作者: 江湖虾米    时间: 2004-4-23 14:38

有测量地租的工具

用摇表也可以

用钳表更简单