在下作布线有些年头了,最近有个奇怪的事情:

在一个项目里,有个信息点,通过了福禄克2000的测试;
接pos机不通;
但接笔记本可以;
这台pos机在别的信息点是通的;
在这个信息点加个hub,这台pos就可以了;

请教一下,谁有和我相同的经历,有什么办法可以解决?
作者: supervisorc    时间: 2004-3-13 10:25
POS机用的什么协议?
作者: datacom    时间: 2004-3-13 11:57
首先看看测试结果与其它点在参数上有何区别,然后有机会换台POS机试试。
作者: finder263    时间: 2004-3-13 22:48
是否串扰值,回波损耗 受影响


作者: lsils    时间: 2004-3-14 23:48
丢包了
距离远
作者: 风清时    时间: 2004-3-17 00:02
协议我不太清楚,但是pos机是西门子的
作者: 风清时    时间: 2004-3-17 00:04
以下是引用datacom在2004-3-13 11:57:33的发言:
首先看看测试结果与其它点在参数上有何区别,然后有机会换台POS机试试。


换过了,别的pos在别的地方可以通,换过来就不行了
作者: 风清时    时间: 2004-3-17 00:07
以下是引用lsils在2004-3-14 23:48:23的发言:
丢包了
距离远

数据丢包是肯定的,但不会是距离的问题

线的长度不到70米,而且与这个信息点一同敷设的信息点就不存在问题
作者: yfccables    时间: 2004-4-22 16:28
<P>这个问题很麻烦,以前碰见类似的。接ATM时数据传送有问题,笔记本就ok(前提是fluke测试pass)。我认为是丢包(进口设备娇气),fluke会认为高频数据满足指标就是pass,而实际上可能出现在30mhz~60mhz是参数不过的现象。建议你查下数据测试图表。</P><P>我最后是重新穿了根线解决的。</P><P>如果你有了答案,能告诉我一声吗?因为我也不确定到底是怎么回事。谢! ysxing@263.net</P>