如果是刚接触楼宇自控,我建议先从江森的产品入手,我不说软件方面的,这点大家都大同小异,只是从硬件方面考虑它的易学性:
1.典型的3级设备--中控站,NCU, DDC,各负其责,不同于某些产品把DDC的扩展板直接插到NCM上,新手往往就会被弄糊涂。当然江森也有这样的,不过没在国内推。
2.DDC部分直观形象,现场监控点均能在DDC上用LED直接显示,特别方便新手现场检查和学习,不同于别的厂家现场都是I/O板,只能在中央电脑或手提终端上显示。
3.配置灵活,系统就像搭积木一样,江森的DDC和扩展模块多种多样,你可以用不同的模块达出不同的输入输出配置的现场DDC箱。
作者:
牧民
时间:
2004-3-9 16:20
您好,向您求教点资料好吗,初级的,
做弱电3年多,没实际接触过楼宇,谢谢。
haifeng7709@163.com
作者:
sa
时间:
2004-3-9 17:15
这个不是想学就有机会学的,首先必须得人家要你,进了公司后还要公司安排你做BA,安排了后还要是做江森才行。。。。。。
作者:
叶欢
时间:
2004-3-9 19:53
楼上的也有道理,不过还有一条途径,本人先后带过4拨实习学生。
2楼的如果没接触过楼宇,建议先买一本这方面的书看看,先解决哪些需要控?怎么控?的基本问题。
概括的说就是:
1.先要搞清楚楼宇机电各系统的构成情况。
2.根据不同的机电系统决定哪些机电设备是需要楼宇自控参与的。
3.针对不同的设备采用何种控制方式?为什么要这样控?
4.控制方式定下来后就可以决定每种设备的监控点数。
5.根据监控设备的位置和点数配置不同的ddc和现场传感器/执行器.
6.根据ddc的数量和位置配置ncu.
7.最后配置整个系统。
作者:
lau_x
时间:
2004-3-10 08:55
请问叶老师,江森的DDC配置是按照什么规则分配的呢?一个DX9100最多70几个点,用的越满越好吗?还是根据控制设备,地点,或其它的因素?
另外,N30和NCM350在应用上分别针对什么情况?
多谢啦,可以的话加我好友,我正在学江森的系统,希望能在老师这里取取经。
作者:
kelen-hou
时间:
2004-3-11 11:42
发一份资料给我吧
作者:
ddddbbbb
时间:
2004-3-11 15:39
要说容易配置,ALC的最容易配置,如同门禁控制器一样简单。
作者:
weianzhu1
时间:
2004-3-12 09:59
我这几天在看SIEMENS的,有点累的说.
想学别的,HONEYWELL的,还有江森的,各位,有设计资料吗
weianzhu1@163.com
作者:
大海盗
时间:
2004-3-12 10:08
最好的设计资料就是厂家的产品设计手册,当然还要看看其它的专业书籍(如空调、给排水、供配电等),要知道它们的大概原理。。。。
作者:
blankkiss
时间:
2004-3-12 10:48
叶老师
我是一个刚参加工作的学生
急需要帮助
我想在楼屿自控方面发展
请给我一些入门的资料好吗》
谢谢了
:)
Blankkiss@163.com
作者:
puzzle
时间:
2004-3-12 17:52
给我发一点江森的资料吧!
谢谢
作者:
叶欢
时间:
2004-3-12 18:11
答5楼:
N30就是简化版的NC,一般可以管理300以下的监控点,与上位机的通讯采用COM口,通讯速度有限制,上位机软件采用M3,功能没有PMI和M5丰富。
NCM350是楼宇控制的成熟产品,可以管理2000左右的监控点,与上位机通讯采用以太网,上位机软件采用PMI和M5(可选),软件功能很强大。
关于DDC的配置,不一定要求一定每个盘都满点,主要要考虑一下因素:
1.现场布线成本,如果管线成本高于多一个DDC,一定要增加DDC.
2.考虑DDC内部运算模块限制,一般一个DX-9100只有32个PID模块,你不可能用一个DDC控制32个以上需要PID运算的执行器(这种情况基本不会发生).
3.根据不同的点配置不同的模块,比如空调机/新风机这种控制逻辑比较多的设备就必须有DX参与,而照明/排水泵/变配电这些可能只需要扩展模块就能实现控制,但也需要配置一定的DDC来管理这些扩展模块。
4.其实最大的考虑因素就是第一点。
作者:
叶欢
时间:
2004-3-12 18:13
另外,要资料的朋友可以至江森的网站WWW.JCI.COM查询,应有尽有。
作者:
lau_x
时间:
2004-3-15 16:57
多谢
作者:
lau_x
时间:
2004-3-15 17:01
叶老师对江森FX系列DDC了解吗?能否大概介绍一下,和DX9100比较分别是针对哪一部分应用的呢?谢谢。
作者:
叶欢
时间:
2004-3-16 14:31
对不起,我只知道FX系列是欧洲产32位的DDC,网络传输采用LONWORKS,好像是PLC类的,因为没有用过,不好作说明。
我的理解这是迎合国内用户对高技术(多位数的处理器/新的传输总线)的追求而推出的产品,价格当然不会太低。
作者:
bianzhigang
时间:
2004-4-8 10:31
<B></B>
您好,向您求教点资料好吗,初级的,
我刚从学校出来没实际接触过楼宇,谢谢。
7053881@163.com
作者:
dwbingwj
时间:
2004-4-8 12:05
也给我一份吧
作者:
zyb59
时间:
2004-4-8 17:24
<P>zyb59@hotmail.com</P>