千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 不知道个位大侠,有没有碰到过这种问题?(我想不明白) [打印本页]

作者: 雨毅    时间: 2002-10-18 22:13
标题: 不知道个位大侠,有没有碰到过这种问题?(我想不明白)
一根五类线,我把1,2;3,6作为网线,把,4,5;7,8作为电话线,我只打1,2;3,6对线,用FLUKE测的时候却发现,1,2;3,6其它都好,就是DELAY过不了!后来我把4,5;7,8全部打进去测的时候却发现又全部能通过了!我在一个地方碰到了3次。你说是串扰吧!但串扰值又是通过的!搞不清楚,不知道有那位大虾知道请赐教!

             小弟在此谢了!
作者: zephyr    时间: 2002-10-19 08:35
你看看实际的delay是多少,标准值是多少,写给我,
我想应该是相差不大,1.2.3.6不过是因为长度问题,你的线的长度缩短一点,就可以通过了。因为4对的绞距不同,造成实际4对的长度不同,所以有的可以通过,有的通不过,只要把长度缩短一点就可以了,我想你剪掉3米,按理说一定可以通过

作者: netstar    时间: 2002-10-19 09:04
我同意上面这位朋友的说法!

作者: 雨毅    时间: 2002-10-19 13:28
延时为只打上1,2;3,6时:
1,2    150ns  50ns    fail
3,6    150ns  50ns    fail
4,5    0      0       pass
7,8    0      0       pass
全部打上时:
1,2   38ns   50ns    pass
3,6   35ns   50ns    pass
4,5   29ns   50ns    pass
7,8   34ns   50ns    pass

作者: zephyr    时间: 2002-10-19 14:03
哦,这样呀,抱歉,我上午看错了。
怎么会这样哪,你查查是不是线对接错了,是接的1236吗?
还有,可否换个牌子的模块打上试以下,我怀疑模块有问题

作者: 雨毅    时间: 2002-10-19 18:22
不会啊!

因为MAP是对的,所以不可能是线打错了!

我也换过3,4个模块但结果还是一样!