千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
DDC的维护
[打印本页]
作者:
yuml
时间:
2004-3-6 15:38
标题:
DDC的维护
我们工程的DDC过一段时间总有运行的不同位置DDC出故障,请问DDC对强电及温度的要求是什么?
作者:
basystem
时间:
2004-3-6 16:03
是通讯故障还是程序丢失了?
作者:
叶欢
时间:
2004-3-6 17:06
1.不同品牌的DDC对环境适应能力不同。
2.DDC故障很多类型,如同楼上所言,先要判定是通讯故障还是现场点位故障?
作者:
szallied
时间:
2004-3-8 08:42
一般DDC的MTBF不小于10万小时
所以故障不应该再DDC
因为不是某一个DDC的经常故障
请说明详细配置和具体故障
作者:
zzq2512733
时间:
2004-4-20 10:00
谢谢!!请问一下,谁能解释一下ddc,在下不甚感激!
作者:
szallied
时间:
2004-4-20 10:03
ddc:direct digital controller
作者:
大金
时间:
2004-7-5 14:02
作者:
wxf
时间:
2004-7-5 16:56
DDC就是控制器吧