千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
40台200万网络摄像机运行2年,遇到奇怪问题。
[打印本页]
作者:
noken
时间:
2018-4-13 11:04
标题:
40台200万网络摄像机运行2年,遇到奇怪问题。
40台200万网络摄像机,用了2台大华32路录像机,核心交换机是H3C24口千兆,前端通过光纤进机房-11对收发器到H3C千兆交换机,运行2年一直正常,最近忽然全部无信号。
测试:录像机单独接每一路收发器,来的信号都正常,通过交换机后只能搜索到另一台录像机,搜索不到探头,更换H3C交换机还是这个问题,有没有大神遇到同样问题
作者:
pigpig650
时间:
2018-4-17 10:34
000000
作者:
charles-zhou
时间:
2018-4-17 12:09
检查线路,是不是出现了环路?!
作者:
hongxiake
时间:
2018-5-11 08:08
你是用的插槽式收发器吗?会不会是柜子电源问题??
作者:
lqcel100
时间:
2018-5-14 16:52
这个问题有点复杂(有可能是引起了环路)
作者:
dinoxu
时间:
2018-5-18 09:54
本帖最后由 dinoxu 于 2018-5-18 10:06 编辑
傻瓜式的方法排除方法:1. 单条单条线路接交换机,其他都断开,看是否能单独都检测到这些摄像头,反正已经这样了。建议最好查下摄像头的设定。
2. 上面这样检测没有问题,递增式往交换机上接线路,看是否能检测到。如果开始能检测到,突然接到某条线路只剩下一台,恭喜你把最后一个接上去的线路断开继续往下测,直到所有线路测完。
3. 排查有问题的线路。
希望能帮到你