以下是引用ZSDW2000在2004-3-2 11:22:00的发言: 没错,用非屏蔽线缆传输的会更远,理论会到1.2KM,(所有探头线路之和) 你最远的线路620米,如果多几条这样长的线路,那么我建议你最好加一个总线延伸器(4297),否则将来会很麻烦,过高压配电室用镀锌钢管暗敷没有问题,主机供电也不会有问题的,我的一个工程最远有500米,而且带了19对对射,你只有14对,没问题的。所以我认为RVS2*1和RVVSP2*1均可以满足此工程的。
以下是引用foreverniu在2004-3-1 16:14:00的发言: 工程总共14对对射 1、用VISTA120加4293SN时 总线用的非屏蔽双绞线是什么规格呀? 2、14对探测器均为一个路由走线,最远的一对距机房620M,取电怎么取呀?由机房用开关电源直接集中供电可以吗?DC12V如果用RVV4×1.0的线走620M会有多大的压降?用多大的开关电源 3、其中一段围墙为200M(比较直,中间无障碍物)用一对250M的对射好还是用两对150M的好?