请教各位大侠:网线如何经过380V的风机的电机
我商厦施工,380V的新风机组的电机在天花板里,我的网线在地砖下,地砖上1.5m的地方是风机的开关配线箱,网线要穿墙而出到墙外面向上走线,而墙外是风机的风道。墙外离风机的电机大约1米。
请教几个问题:
1、网线和开关配线箱1.5米的可以吗,会不会有干扰?
2、墙外穿铁管距电机1米可以吗,有没有干扰?
3、还有:下一层的电机也在这个位置,我穿线用PVC管,和下一层的电机大约有0.5米,楼板是现浇的,有没有影响?
真心的谢谢各位大侠的帮助!
[此贴子已经被作者于2004-2-28 12:30:13编辑过]
作者:
xiaoweo
时间:
2004-2-28 19:07
没问题,但无依据,我遇到过更糟的,结果一切正常使用,爱信不信
作者:
tujiu
时间:
2004-2-28 20:10
没问题。我们在内墙上走PVC或线槽,墙外是空调。这种情况实在太多了吧?
作者:
lwan
时间:
2004-3-1 16:10
应该没问题
作者:
雷雨的天空
时间:
2004-3-1 18:08
可以做,按你的意思去做就是了。
作者:
gddzh
时间:
2004-3-1 20:29
没问题的。
作者:
tpkj_gl
时间:
2004-3-1 21:14
只要加了防护应该就没有问题了,干扰也没有那么严重的,我们在电器化铁路边上走网线都没事呢
作者:
z.x
时间:
2004-3-1 21:47
虽然可能没有问题,但还是建议你做好屏蔽,并接地。
作者:
zhuzhenhui
时间:
2004-3-2 11:16
按标准做不可以。实际应用应该是没有问题的。。。
作者:
mx296
时间:
2004-3-2 11:28
NO PROBLEM
作者:
lyyn
时间:
2004-3-2 11:38
同意以上楼主的建议,最好再接地!
作者:
孤帆远影
时间:
2004-3-2 13:45
经过电箱时穿根厚一点的铁管,能屏蔽掉一些干扰,应该没多大问题。听楼上的,做接地连接,更好。