千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 西门子SQL36E60的接线 [打印本页]

作者: zl.nb    时间: 2004-2-25 14:53
标题: 西门子SQL36E60的接线
此型号的蝶阀驱动器的说明书上的接线图,我看不懂,有哪位大侠可以帮忙解惑?谢谢!QQ:75268097
作者: szallied    时间: 2004-2-25 14:56
可以给我看看吗
作者: raydong    时间: 2004-2-26 21:11
以下是引用zl.nb在2004-2-25 14:53:38的发言:
此型号的蝶阀驱动器的说明书上的接线图,我看不懂,有哪位大侠可以帮忙解惑?谢谢!QQ:75268097

7号端子接电源零线。
10号端子接正转(开阀门)火线
4号端子接反转(关阀门)火线
作者: zl.nb    时间: 2004-2-27 08:51
这样接是控制开和关,那开和关的状态反馈在这种型号驱动器上可以实现吗?谢谢!
作者: raydong    时间: 2004-2-27 11:38
以下是引用zl.nb在2004-2-27 8:51:48的发言:
这样接是控制开和关,那开和关的状态反馈在这种型号驱动器上可以实现吗?谢谢!


3号端子是公共端,5号常开,6号常闭,对应动作是阀门全关。
9号端子是公共端,11号常开,12号常闭,对应动作是阀门全开。

作者: zl.nb    时间: 2004-2-27 12:47
也就是说:若要反馈开状态则将9、12两端子分别接线至DDC,要反馈关状态则将3、6接到DDC。那一般设计中是同时反馈两个状态还是只反馈开或关状态?