千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
楼控防冻功能失效是何原因?请指教。谢谢了!
[打印本页]
作者:
wangliben
时间:
2004-2-25 09:06
标题:
楼控防冻功能失效是何原因?请指教。谢谢了!
楼控防冻功能失效是何原因?请指教。谢谢了!!!!!!
作者:
szallied
时间:
2004-2-25 09:16
那有很都原因的
可能是防冻开关本身坏了
也可能是线路的问题
也可能是....
总之很多原因
作者:
wangliben
时间:
2004-2-25 09:21
线路和防冻开关均没有问题
作者:
szallied
时间:
2004-2-25 09:22
那是执行器的问题?
作者:
wangliben
时间:
2004-2-25 10:05
那来的执行器阿!!!!!!!
作者:
szallied
时间:
2004-2-25 10:16
那防冻开关工作的时候
给出什么信号的
作者:
wangliben
时间:
2004-2-26 10:28
给出的是数字信号阿!!!!!!!!!!!!!
作者:
szallied
时间:
2004-2-26 10:34
那既然有信号输出
怎么叫失灵了
麻烦说详细点
作者:
sa
时间:
2004-2-26 11:41
一有可能是你设的报警温度太高,二有可能是开关中的常开触点没有完全吸合,你可以试试接它的常闭点! 也可以换个防冻开关!
作者:
raydong
时间:
2004-2-26 21:07
以下是引用
wangliben在2004-2-25 9:06:05
的发言:
楼控防冻功能失效是何原因?请指教。谢谢了!!!!!!
具体失效是指防冻开关没有输出,还是输出后的控制对象没有动作?还是ba程序中防冻程序没有启动?
作者:
ddddbbbb
时间:
2004-2-27 09:37
可能是新风阀控制故障(无法关闭)
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)