标题: 楼控防冻功能失效是何原因?请指教。谢谢了! [打印本页]

作者: wangliben    时间: 2004-2-25 09:06
标题: 楼控防冻功能失效是何原因?请指教。谢谢了!
楼控防冻功能失效是何原因?请指教。谢谢了!!!!!!
作者: szallied    时间: 2004-2-25 09:16
那有很都原因的
可能是防冻开关本身坏了
也可能是线路的问题
也可能是....
总之很多原因
作者: wangliben    时间: 2004-2-25 09:21
线路和防冻开关均没有问题
作者: szallied    时间: 2004-2-25 09:22
那是执行器的问题?
作者: wangliben    时间: 2004-2-25 10:05
那来的执行器阿!!!!!!!
作者: szallied    时间: 2004-2-25 10:16
那防冻开关工作的时候
给出什么信号的
作者: wangliben    时间: 2004-2-26 10:28
给出的是数字信号阿!!!!!!!!!!!!!

作者: szallied    时间: 2004-2-26 10:34
那既然有信号输出
怎么叫失灵了
麻烦说详细点
作者: sa    时间: 2004-2-26 11:41
一有可能是你设的报警温度太高,二有可能是开关中的常开触点没有完全吸合,你可以试试接它的常闭点!  也可以换个防冻开关!
作者: raydong    时间: 2004-2-26 21:07
以下是引用wangliben在2004-2-25 9:06:05的发言:
楼控防冻功能失效是何原因?请指教。谢谢了!!!!!!


具体失效是指防冻开关没有输出,还是输出后的控制对象没有动作?还是ba程序中防冻程序没有启动?
作者: ddddbbbb    时间: 2004-2-27 09:37
可能是新风阀控制故障(无法关闭)