千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
各位FLUKE测试高手请进
[打印本页]
作者:
jeamsbee
时间:
2004-2-20 22:26
标题:
各位FLUKE测试高手请进
各位大侠,请救小弟一把
我今天去验收网络综合布线工程(超五类双绞线,AVAYA,模块也是AVAYA)
用FLUKE DSP4000 测试(用autotest),测试了很多点,都发现他妈的机子上出现
这样的信息
“warning,Noise Detected, Averaging additional Measurements to Maintain
Accuracy”,
然后再按autotest键,最后所有结果PASS,但是再测试一次的话,还是有那个信息
,再按autotest键,又全部通过。反正隔一次测试就会出现那个信息!
天啊,这是什么回事啊?
验收前,做工程的时候测试没有一个会出现这个问题啊,都是很顺利的每一项都
通过了啊!为什么到了验收的时候会这样?
请救救小弟吧!!!!!
作者:
cctt
时间:
2004-2-21 08:40
在测试时,有外界强电、强磁等强噪声干扰,仪表需要取样测试,以保障精度,但测试速度会增加,精度也会相应下降。
排除方法:关闭影响测试的强电(如稳定电源、UPS、服务器等)设备,等测试完再供电,有时,也是布线没按规范施工,有些链路没有避开强电所导致。
作者:
jeamsbee
时间:
2004-2-21 09:24
关闭影响测试的强电(如稳定电源、UPS、服务器等)设备,等测试完再供电?但是平时使用时这些设备是要开着的啊!
布线的确按规范施工,有避开强电的啊。
作者:
cctt
时间:
2004-2-21 10:46
测试环境要求比应用时高,但如果强电干扰过大,肯定会影响以后的应用的。
一般按规范施工,如不能和强电平行走线超过10米,间隔不能小于20CM,加一方或双方都钢管屏弊等,是可能消除干扰的。
作者:
星魂
时间:
2004-2-23 15:26
有很强的干扰啊,对测试精度有影响。查一下干扰源,是不是周围有什么大的发射塔一类的东西啊
作者:
menyu
时间:
2004-2-23 17:42
同意4楼意见
作者:
雷雨的天空
时间:
2004-2-23 18:37
验收时把电停掉就是了。
有时候就是会有这事的
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)