千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 这样可以吗?请大家帮忙 [打印本页]

作者: 希尔敦    时间: 2002-5-24 20:09
标题: 这样可以吗?请大家帮忙
本人刚接一工程
所有线缆已经布好
我负责安装模块。配线架由于原来线缆质量问题最后测试时。用户只要求10M
用FLUKE 测试时用10BASE-T标准全部通过,可是甲方要求用CAT-3标准,测试后发现1326线对没有问题但是其他线对存在SPLIT就是劈分线对,模块和配线架工艺没有问题。原因可能是线缆质量不好,该问题如何解决(不换线的前提)
另工程验收时应该是用什么标准测试
测试工具为FLUKEDSP-100和DSP-4100
谢谢各位
作者: hall    时间: 2002-5-24 21:11
首先你是用的什么线缆??才知道该用什么的标准。
如果你的线缆不通,FLUKE会测试吗??测试首先是长度,然后是接线图,你连线缆都不通,如何测试呢?理论上说,1236通了就不影响数据,但是你如何做测试报告??


作者: guoba    时间: 2002-5-24 22:40

出现Split说明你的打线线序有问题(虽然12/36是通的)
仪器显示的典型的错误提示图形是一对线呈“梯形交叉”
其它线对则是平行的
是这样的图案吗?
作者: 希尔敦    时间: 2002-5-27 18:36
是呀
就是这样子
但是我的工艺没有问题 呀
全部是586B线序