作为机房(电脑学习室/数据中心),它的物理环境是受到了严格控制的,主要分为几个方面:即温度、湿度、电源、地板、防火系统、防尘系统、防静电、防雷。
温度、湿度
说到温度,一般用的都是空调了。空调用来控制数据中心的温度和湿度,制冷与空调工程协会的"数据处理环境热准则"建议温度范围为20-25℃(68-75℉),湿度范围为40-55%,适宜数据中心环境的最大**温度是17℃。在数据中心电源会加热空气,除非热量被排除出去,否则环境温度就会上升,导致电子设备失灵。通过控制空气温度,服务器组件能够保持制造商规定的温度/湿度范围内。空调系统通过冷却室内空气下降到**帮助控制湿度,湿度太大,水可能在内部部件上开始凝结。如果在干燥的环境中,辅助加湿系统可以添加水蒸气,因为如果湿度太低,可能导致静电放电问题,可能会损坏元器件。
电源
机房的电源由一个或多个不间断电源(UPS)和/或柴油发电机组成备用电源。为了避免出现单点故障,所有电力系统,包括备用电源都是全冗余的。对于关键服务器来说,要同时连接到两个电源,以实现N+1冗余系统的可靠性。静态开关有时用来确保在发生电力故障时瞬间从一个电源切换到另一个电源。双市电+柴油发电机(单/双)+UPS+应急电源的方案被大部分正规机房采用。
地板、防静电
机房的地板相对瓷砖地板要提升60厘米(2英尺),这个高度随社会发展变得更高了,是80-100厘米,以提供更好的气流均匀分布。这样空调系统可以把冷空气也灌到地板下,同时也为地下电力线布线提供更充足的空间,现代数据中心的数据电缆通常是经由高架电缆盘铺设的,但仍然有些人建议出于安全考虑还是应将数据线铺设到地板下,并考虑增加冷却系统。大型计算机数据中心都采用专业的架空防静电地板,并且设计针对性强的防静电系统。通风散热系统通常也与架空地板结合考虑,在空气流速上有严格的要求。小型数据中心里没有提升的地板可以不用防静电地板。计算机机柜往往被组织到一个热通道中,以便使空气流通效率最好。
防火系统
机房的防火系统包括无源和有源设计,以及防火行动执行计划。通常会安装烟雾探测器,在燃烧产生明火之前能够提前发现火警,在火势增大之前可以截断电源,使用灭火器手动灭火。在数据中心是不能使用自动喷水灭火装置的,因为电子元器件遇水后通常会发生故障,特别是电源未截断的情况下使用水灭火情况会变得更糟。即使安装了自动喷水灭火系统,清洁气体灭火系统也应早于自动喷水灭火系统启动。在数据中心还应该安装防火墙,这样可以将火源控制在局部范围内,即便是发生火灾也可以将损失减到最低。
·防尘系统
机房内的粒子,要求为非导电、非导磁无腐蚀的粒子。灰尘粒子的浓度有严格规定。机房必须装有专业的除尘防尘系统。机房维护期间,要定期对设备进行除尘处理,清理,调整安保摄像头清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备内部。
·防雷
大型机房数据中心通常采用**的防雷系统。
作者: jsdqq 时间: 2016-4-22 09:16
本帖最后由 jsdqq 于 2016-7-27 09:28 编辑
详细介绍
JSD3000GSM-A智能机房监控系统是由广州京思顿电子科技有限公司针对机房监控特点最新研发的第二代机房监控系统。京思顿机房监控系统产品由于稳定性好,性价比高广受到国内外客户的一致好评与信赖。
京思顿第二代机房监控产品具有以下特点:
- 采用工业级32位微电脑芯片,功能强大,稳定性好,抗干扰能力强。
- 硬件内部采用嵌入式实时操作系统。
- 监控主机与各种传感器分开配置,可根据需要选配传感器,拒绝捆绑销售、搭车销售,花最少钱达成自己所需功能,系统高性价比实现。
- 特有如下服务
- 小秘书提示服务,可以定时(每天/每星期/每月)通过电话报告监控系统的工作状态,让客户了解最近一段时间范围内机房是否正常,传感器(温度、漏水、烟雾等)是否有报警发生。
- 系统监视服务,当系统的设置参数发生改变时通知客户,以防止某些非人为因素而致监控失效。高稳定系统+超强纠错造就高可靠系统!
- DC 12V电源输入接口
- 12V蓄电池备用电源接口(当机房意外停电时自动启用后备电源)
- RJ11电话线接口(检测传感器报警时,拔打用户手机或固话电话语音通知客户)
- RS485数据通讯接口(RS485接口采用普通双绞线传输数据,具有通信距离远【最远可达1200米】,抗干扰能力强,扩展性强【最多可并联128个采用RS485通讯的设备】)
- 4个开关量传感器输入接口(通常用于接入烟雾传感器、漏水传感器、门磁防盗等传感器)
- 1个数字温度传感器接口(连接DS18B20型数字温度传感器)
- 红外线接收/发送接口,相当于一个学习型的红外遥控器,可用于控制机房空调(本系统高度整合机房空调监测/控制功能,温度超高后会自动开启空调)
- 声光报警器输出接口(继电器输出负载能力为250V/7A,可连接各种类型的声光报警器,实现现场声光报警功能)
- 1路可编程继电器输出端子(继电器输出负载能力为250V/7A,该输出继电器可通过编程由指定的传感器控制,比如可设置成温度超限报警时输出继电器动作将机房电源切断)
- 开放式系统,我们为客户提示开放的数据接口,客户可以进行二次开发,并提供相关技术支持。
- 安装、使用、维护简单。广州京思顿电子科技有限公司有多年的机房监控产品研发、销售经验,我们最懂客户的需求,从设计与制造的源头上力求产品的易用性,化复杂的功能为简单的操作,力争为客户提供功能全、使用简单的产品。
- 服务到位,我们秉承客户至上的理念,为客户提供7X24小时的销售与专业技术服务。
作者: 1137724823 时间: 2016-4-26 16:17
广州原创通信设备有限公司
专业提供各种型号光纤,光缆产品及各种长度的光纤跳线
提供光纤全系列产品
专业承接光纤熔接 OTDR测试及福禄克测试工程
金生:13556067149 qq:414649068
作者: gale 时间: 2016-5-21 16:24
楼主,把产品相关资料发到邮箱:ok139@139.com!谢谢!
作者: gale 时间: 2016-5-21 16:24
楼主,把产品相关资料发到邮箱:ok139@139.com!谢谢!
作者: 凯旋归来 时间: 2016-6-22 09:12
我有需要,联系我QQ1017809220
作者: 凯旋归来 时间: 2016-6-22 09:13
1016809220@qq.comg把你的联系电话和资料发我邮箱的
作者: jsdqq 时间: 2016-6-22 10:38
抱歉,现在才看到,请问您现在还有需要吗?
作者: jsdqq 时间: 2016-7-1 15:13
本帖最后由 jsdqq 于 2016-7-27 09:27 编辑
安装方式:1U机架式
适用面积:大于30平方
报警方式:电话(可设1-8个电话号码)、邮件、现场声光报警
小秘书提示服务:可以定时(每天/每星期/每月)通过电话报告监控系统的工作状态,让客户了解最近一段时间范围内机房是否正常,传感器(温度、漏水、烟雾等)是否有报警发生。
系统监视服务:当系统的设置参数发生改变时通知客户,以防止某些非人为因素而监控失效。高稳定系统+超强纠错造就高可靠系统。
监控主机主板采用进口主板,采用工业级32位微电脑芯片,功能强大,稳定性好,抗干扰能力强。硬件内部采用嵌入式实时操作系统。
监控主机与各种传感器分开配置,可根据需要选配传感器,拒绝捆绑销售、搭车销售,花最少钱达成自己所需功能,系统高性价比实现。
主机接口如下:
DC 12V电源输入接口
12V蓄电池备用电源接口(当机房意外停电时自动启用后备电源)
RJ11电话线接口(检测传感器报警时,拔打用户手机或固话电话语音通知客户)
RS485数据通讯接口(RS485接口采用普通双绞线传输数据,具有通信距离远【最远可达1200米】,抗干扰能力强,扩展性强【最多可并联128个采用RS485通讯的设备】)
4个开关量传感器输入接口(通常用于接入烟雾传感器、漏水传感器、门磁防盗等传感器)
1个数字温度传感器接口(连接DS18B20型数字温度传感器)
4路0-20mA/4-20mA工业级电流环接口(可用于连接温度、湿度、电压、电流、转速、气体、粉尘等带一切具备电流环输出接口的传感器)
红外线接收/发送接口,相当于一个学习型的红外遥控器,可用于控制机房空调(本系统高度整合机房空调监测/控制功能,温度超高后会自动开启空调)
声光报警器输出接口(继电器输出负载能力为250V/7A,可连接各种类型的声光报警器,实现现场声光报警功能)
1路可编程继电器输出端子(继电器输出负载能力为250V/7A,该输出继电器可通过编程由指定的传感器控制,比如可设置成温度超限报警时输出继电器动作将机房电源切断)
开放式系统,我们为客户提示开放的数据接口,客户可以进行二次开发,并提供相关技术支持。
安装、使用、维护简单。广州京思顿电子科技有限公司有多年的机房监控产品研发、销售经验,我们最懂客户的需求,从设计与制造的源头上力求产品的易用性,化复杂的功能为简单的操作,力争为客户提供功能全、使用简单的产品。
服务到位,我们秉承客户至上的理念,为客户提供7X24小时的销售与专业技术服务。
作者: jsdqq 时间: 2016-7-5 09:20
主机主板采用工业级32位微电脑芯片的进口主板,功能强大,稳定性好,抗干扰能力强。硬件内部采用嵌入式实时操作系统。
监控主机与各种传感器分开配置,可根据需要选配传感器,拒绝捆绑销售、搭车销售,花最少钱达成自己所需功能,系统高性价比实现。
安装方式:1U机架式(插手机(GSM)卡
适用面积:30平方以上
报警方式:电话(可设1-8个电话号码)、短信、现场声光报警
主机标配:天线+软件+说明书+1路温湿度探头+1路空调控制+12V电源+RS485转RS232转换器。
系统服务如下:
1.小秘书提示服务:可以定时(每天/每星期/每月)通过电话报告监控系统的工作状态,让客户了解最近一段时间范围内机房是否正常,传感器(温度、漏水、烟雾等)是否有报警发生。
2:系统监视服务:当系统的设置参数发生改变时通知客户,以防止某些非人为因素而致监控失效。高稳定系统+超强纠错造就高可靠系统!
[attach]82824[/attach]
监控主机接口如下:
[attach]82823[/attach]
监控内容:
供配电监控(市电停电、三相电量监测、UPS)、温湿度监控(主机自带一路,可扩展)、漏水监控(漏水适配器+10米检测线)、消防监控(烟雾)、防盗监控(红外探测,玻璃破碎探测,布撤防,门磁)、空调监测(主机自带一路普能空调控制,精密空调监测)、门禁监测、视频监控、防雷监控、新风机监控。
[attach]82822[/attach]
作者: jsdqq 时间: 2016-7-6 09:01
机房温度监控短信+电话+声光报警:
1、机房:停电、温度、湿度、烟感、浸水控制拨打电话、短信报警。
2、智能空调控制器:超温自启、手动拨打电话控制空调开启或关闭。
3、机房环境短信报警平台,除以上功能外,电话随时查询机房环境参数。
特点:
1、监控内容:温度,湿度,烟雾,浸水,空调,市电,UPS、普通空调等
2、安装:只需一张GSM手机卡和220V电源即可。
3、报警方式:电话 声光报警
4、可设置三个管理员的手机号码
5、特点:(1)网络远程管理,灵活方便.
(2) 多种报警方式,可靠提醒高效报警提醒。
(3) 可一个主机带多个温湿度探头,最多可达128个探头,轻松实现各类大小机房监控。
(4)主机自带空调控制功能,超温自动开启。
(5)每个温湿度分探头可控制一路输出,一路输路,带温湿度显示功能。
(6) 管理方式人性化。安装,使用,维护简便. 实现机房环境“无人职守”实时监控。
三、方案及设备特色:
可靠性高:纯硬件**设备,不用更改、影响客户现有系统设备。
设置方便:所有设置可通过电话、软件设置
报警准确可靠:系统配置自带CPU处理温控器,采用进口32位工业级微电脑芯片,具有抗干扰能力强、性能稳定的特点。
设备配置灵活扩展性好:主机支持2路开关亮信号输入;2路继电器输出
[attach]82832[/attach]
四、典型应用
工业控制,生产控制,空调等家用电器、机房、温室、烤箱、车间、医药冷库、各种仓库等的温度控制。系统可用于通讯机房、医院、银行、证券、电力供电、海关、银行、**机关、厂矿事业等各行业。
五、服务
该产品为自主研发生产,国内免费电话技术支持及增值升级服务。
电话报警可预设3组电话号码(包括固定电话、手机、小灵通等),接听报警语音等。当温度达到预先设定的报警温度时,自动轮流拨打预设的电话号码,直到警报解除。
产品参数:
◆温度范围:-55℃~125℃
◆湿度范围:0-100%RH
◆测量精度: ±0.5℃
◆湿度精度: ±5%RH
◆温湿度分辨率:0.1℃/0.1%RH
◆传感器类型:美国DALLAS DS18B20
◆传感器连线长度:3m
◆通讯接口:RS-485
◆电 源: 220V / 9V外接电源
[attach]82833[/attach]
作者: jsdqq 时间: 2016-7-18 09:34
适合面积:30平方以内
安装方式:可挂墙固定或摆放桌面(插电话线)
报警方式:电话语音(可设1-3个电话)、现场声光报警
供电电压:设备DC9V供电
主机标配:1路温湿传感器、1台普通空调控制,RS485转232转换器,电源,说明书,软件
主机接口如下:
1)输入接口:2路开关量输入接口,光电隔离,可接烟感、漏水、防雷检测等传感器。
2)输出接口 :2路继电器输出接口,可实现联动告警输出,灯光控制等等。
3)通讯接口:1路RS485总线接口,最远传输距离1200米,通过RS485接口连接电脑设置相关报警参数、或厂家远程调试,出厂密码为:111111
4)温湿度接口:主机自带1路温湿度探头接口,实现对1个温湿度监测点的监控。
5)空调控制接口:主机自带1路普通空调控制接口,可以实现1台普通空调的自动开关控制
主机特点:
结构简单
积木式结构:一个主控器 + 若干传感器,可针对自身情况对不需要的功能进行舍弃,使您花费最小。比如你的机房如果不需要监控UPS那您可以选择不用UPS传感器模块以节约您的花费。
性能稳定
采用进口32位工业级微控制芯片,工作稳定可靠。
安装简单
独创积木式结构,把传感器插入相应的控制器接口即可。设置报警温度等操作均可通过手机键盘远程设置。
监控内容:
供配电监控(市电停电):检测检测市电断电报警
温湿度监控:温度范围:-55℃~125℃,湿度范围:0-100%RH /测量精度: ±0.5℃,湿度精度: ±3%RH;/RS485通讯接口; 传感器接口:一路温湿度、一路开关量输出、一路开关量输入、一路RS485接口。监控主机已自带一路温湿度探头
漏水检测:漏水适配器,灵敏度可调,防误报。带10米漏水检测绳
消防监控(烟雾):光电式感烟探测器;报警输出常开常闭可选,监测面积20㎡.报警后手动复位.
防盗监控:吸顶式红外探测,工作电压:DC9-16V,探测距离:12m,探测角度:360度自检时间:约60S,报警指示:红色LED,传感器:双元热释红外传感器;安装方式:壁挂或吸顶安装,安装高度:1.7-2. 5(建议安装高度2.2m) ;报警输出:常闭/常开可选
作者: jsdqq 时间: 2016-7-27 09:35
本帖最后由 jsdqq 于 2016-7-27 09:38 编辑
适用面积:30平方以内
外形:1U型机架式(插电话线)
主机标配:软件+说明书+1路空调控制+1路温湿度探头+12V电源+RS485转RS232转换器
报警方式:电话语音(可设1-3个电话、现场声光报警
结构简单
积木式结构:一个主控器 + 若干传感器,可针对自身情况对不需要的功能进行舍弃,使您花费最小。比如你的机房如果不需要监控UPS那您可以选择不用UPS传感器模块以节约您的花费。
主机采用进口主板:32位微控制芯片,工作稳定可靠
安装简单
独创积木式结构,把传感器插入相应的控制器接口即可。设置报警温度等操作均可通过手机键盘远程设置。
主机有以下接口:
1) 4路开关量输入接口,光电隔离,可接烟感、漏水、防雷检测等传感器。
2) 4路模拟量输入接口,4-20mA电压或电流等带电流环接口的传感器( 其它电流、电流可定制)。
3) 2路继电器输出接口,可实现联动告警输出,灯光控制等等。
4) 1路空调控制接口,可以实现1台普通空调的自动开关控制。
5)1路温湿度探头接口,实现对1个温湿度监测点的监控。可通过RS485对设备进行固件升级或者厂家调试。
6)12V蓄电池备用电源接口(当机房意外停电时自动启用后备电源)。
7)电话线接口,轻松实现电话、邮件、声光等告警。
[attach]83153[/attach]
监控内容:
1)供配电监控(市电停电):检测检测市电断电报警
2)温湿度监控:温度范围:-55℃~125℃,湿度范围:0-100%RH /测量精度: ±0.5℃,湿度精度: ±3%RH;/RS485通讯接口; 传感器接口:一路温湿度、一路开关量输出、一路开关量输入、一路RS485接口。监控主机已自带一路温湿度探头
3)漏水监控:漏水适配器灵敏度可调,防误报,带10米漏水检测绳
4)消防监控(烟雾):光电式感烟探测器;报警输出常开常闭可选,监测面积20㎡.报警后手动复位。
5)防盗监控:吸顶式红外探测器,工作电压:DC9-16V,探测距离:12m,探测角度:360度;自检时间:约60S,报警指示:红色LED,传感器:双元热释红外传感器;安装方式:壁挂或吸顶安装,安装高度:1.7-2. 5(建议安装高度2.2m) 报警输出:常闭/常开可选
6)空调监测(普通空调):空调智能红外控制,支持的有遥控器的空调,主机自带一台空调控制
支持网络远程升级。
设备DC供电。默认出厂值:DC12V。
具备小秘书提示服务,可以定时(每天/每星期/每月)通过短信方式报告监控系统的工作状态。
[attach]83154[/attach]
作者: jsdqq 时间: 2016-8-3 09:37
网络型温湿度探头|RS485温湿度探头|机房温湿度监控报警器|温湿度记录仪
产品介绍
温湿度记录仪 型号:DW-HT485
◆温度范围:-55℃~125℃
◆湿度范围:0-100%RH
◆测量精度: ±0.5℃
◆湿度精度: ±3%RH
◆温湿度分辨率:0.1℃/0.1%RH
◆传感器类型:美国DALLAS DS18B20
◆传感器连线长度:3m
◆通讯接口:RS-485
◆尺 寸: 82x65x25mm
◆通讯接口: RS-485、RS-232、
◆报警方式:现场声光报警(温度过高报警、温度过低报警等)
◆电 源: 220V / 9V外接电源
最多可接128个分探头
功能特点:
◆ 产品能全程跟踪记录监控冷库、车间、库房、机房、大棚、实验室等环境温湿度变化,自动记录温湿度数据
◆有数据接口,可与电脑通讯,在电脑端实时记录温湿度。RS485通信标准最远通讯距离1.2公里。
◆电脑时时查看温湿度及记录温湿度,方便快捷;温控器5分钟记录一次,可保存最近20天记录。
◆ 用户可通过数据管理软件对所取数据进行分析、**或EXCEL等OFFIC文档查看、并可将图表或报表存档、打印出来。
◆ 记录时间:温控器连接电脑记录间隔:1分~1小时可选。记录间隔=5分钟,能存储20天;
◆ 可设置最高温湿度和最低温湿度,超温后即可启动现场声光报警
◆ 继电器报警:可接声光报警器;设定上下限,温湿度超限能自动报警;
◆有一路继电器输出,可控制一路设备(比如是空调或是加热器等)。可连接停电传感器、烟感、漏水等传感器
◆ 提供传感器配电输出和信号输出带有标准的RS485通讯接口,客户工程应用可进行二次开发;
◆ 采用工
[attach]83304[/attach]
作者: jsdqq 时间: 2016-8-12 16:32
l 适用检测机房基站、仓库等重要场所水浸;
l 全新专利设计,配合DW-V8水浸检测线使用;
l 隔离性好:输入、输出及电源完全隔离,安全可靠;
l 量程可选:检出的范围可分为四个量程,通过旋钮开关选择;
l 技术先进:采用多功能检出方式,探针无电蚀现象,全线程检测;
l 安全可靠:自动检测线路通断故障;
DW-V8技术参数、接口形式:
Ø 供电电源: 12-24VDC;
Ø 灵敏度范围
档位1: 0 – 250KΩ;
档位2: 0 – 600KΩ;
档位3: 0 – 5MΩ;
档位4: 0 – 50MΩ;(高灵敏档,遇到极少水即可告警)
Ø 输出形式:告警时蜂鸣器响;
Ø 短路时阻抗<50Ω,负载电压<60V,负载电流<30mA;
Ø 静态电流:<45mA;
Ø 告警电流:<65mA;
Ø 1 2 3 4 5
9 8 7 6
电源 地 输出
电源 告警
信号输入
量程
95mm
37mm
水浸适配器
外观图:
工作环境:-10 ~ 55°C,10~98%RH;
* 尺 寸: 95x 37x 30 mm;
* 重 量: 85g;
SPD-1056水浸检测线技术参数:
* 长度可订制:2m、10m、 20m、30m 等
* 重量:1000g;
* 探测密度:全线程;
* 宽度:12mm;
* 厚度:5.5mm。
安装、检测方法:
* 将水浸检测线缆用配用的安装配件固定在探测区域;
* 按下图接线,加电后,绿色指示灯亮,表示供电正常;
* 发生水浸时,电导率高于告警门限时红色的告警指示灯亮,输出报警信号,
水浸解除,红灯灭,JSD-580又处于警戒状态;
* 根据现场地面潮湿水浸情况旋转旋钮开关调节检出器的灵敏度(见灵敏度范围)亦可用于地面过于潮湿告警检测;
作者: jsdqq 时间: 2016-8-16 09:07
测量全部三相电参量(三相电流、三相电压、三相有功功率、合相有功功率、三相无功功率、合相无功功率、三相视在功率、合相视在功率、三相功率因数、合相功率因数、频率),有功电能、无功电能等。
标配RS485接口,国际标准Modbus-rtu协议,提供上位机测试软件,提供组态王软件的工程示例程序。
选配4路开关量输入、4路开关是输出、2路模拟量输出模块
技术参数:
外形尺寸:
此型号仪表有4种外形,面板尺寸为96X96,120X120两种外形可选配开关量输入,开关量输出,变送输出等功能模块。
面板尺寸:72X72mm、开孔尺寸:68X68mm、深度:90mm
面板尺寸:80X80mm、开孔尺寸:76X76mm、深度:90mm
面板尺寸:96X96mm、开孔尺寸:91X91mm、深度:90mm
面板尺寸:120X120mm、开孔尺寸:111X111mm、深度:90mm
RS485通信模块:
RS458支持标准的Modbus-rtu协议命令:01H,02H,03H,04H,05H,0FH,10H。波特率:2400,4800,9600。数据格式:8位数据位,无校验位,1位停止位;8位数据位,奇校验,1位停止位;8位数据位,偶校验,1位停止位;8位数据位,无校验位,2位停止位。通信地址,波特率,数据格式可通过仪表菜单设置。全部的测量电参量、参数设置可通过RS485接口读出,可与各种PLC,HMI,组态软件组网。
继电器输出模块:
最多可选配4路继电器,继电器可工作于报警状态或遥控状态。当工作于报警状态,继电器于测量的电参量中一个相关联,低于或高于设定的报警值则继电器动作;当工作于遥控状态,通过RS485接口,Modbus-rtu命令的05H,0FH,10H控制继电器的动作。
开关量输入模块:
最多可选配6路开关量输入,采用干结点电阻开关信号输入方式,仪表内部配备+15V 的工作电源,无需外部供电,可用于监测如故障报警节点、分合闸状态、手车位置、电容补偿柜电容投入状态等,状态信息可以通过通讯接口远传至智能监控系统等,配合遥控/报警继电器功能可方便实现自动分合闸。开关量输入监测的状态可设置为继电器输出动作的条件,实现一些闭锁、互锁等功能。
变送输出模块:
最多提供2路模拟量变送输出功能,每一路都可选择26个电参量中的任何一个作为变送输出项,通过仪表本身的变送输出功能,实现电参量的模拟量变送输出功能(0~20mA、4~20mA、0~10~20mA或4~12~20mA),其数量对应关系可任意设置。
三相多功能电量仪 用于检测机房供电的三相电参数(比如各相电压、电流、功率、频率等参数),每个仪表的大小为96*96*96mm, 一般放置在电箱里。一般将机房供电的三相三线或者三相四线连接到仪表的前面接头,仪表输出信号为RS485数据通讯(二芯,双绞线连接至RS485总线上)。
作者: jsdqq 时间: 2016-9-9 09:28
为了便于配有不同标准串行接口的计算机外部设备或智能仪器之间进行远程数据通信,必须进行标准串行接口的相互转换。转换器兼容RS-232、RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485信号,转换器可将RS-232通信距离延长到1.2公里,无需外接电源采用独特的“RS-232电荷泵”驱动,不需要靠初始化RS-232串口可得到电源,内部带有零延时自动收发转换,而有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等)从而保证了在RS-232半双工方式下编写的程序无需更改便可在RS-485方式下运行,确保适合现有的操作软件与接口硬件,转换器传输速率300—115.2Kbps都可以应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信,广泛地应用于工业自动化控制系统、一卡通、门禁、停车系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、饭堂收费系统、公司员工出勤管理系统、公路收费站系统等等。产品特点:
1 接口:兼容EIA/TIA 的RS-232C标准和RS-485标准。
2 电气接口:RS-232端是个DB9母头(孔形),RS-485端是个DB9公头(针形)并连接一个接线小板。
3 工作模式:异步,半双工,差分传输。
4 传输介质:双绞线或带屏蔽双绞线。
5 通信速率:300-115200bps。
6 尺寸:95*33*17(单位:mm)
7 工作环境:0-70度,相对湿度5%-95%。
8 通信距离:1200米(RS-485端),5米(RS-232端)。
作者: gale 时间: 2016-9-16 22:44
邮箱:ok139@139.com
作者: jsdqq 时间: 2016-9-18 09:15
您好,相关的资料已发到您的邮箱里了
作者: jsdqq 时间: 2016-10-8 10:10
作者: ztah123 时间: 2016-10-10 11:17
请将相关资料发邮箱ztah123@126.com
作者: jsdqq 时间: 2016-10-12 14:03
请加我QQ:2720941049
作者: jsdqq 时间: 2017-1-6 09:32
本帖最后由 jsdqq 于 2017-1-6 09:38 编辑
详细介绍
技术参数
产品型号:DW-V7
工作电压:DC12V
静态电流:≤2mA(DC16V)
报警电流:≤10mA(DC12V)
报警指示:红色LED,声光报警
传感器: 红外光电传感器
工作温度:-10℃~+50℃
环境湿度:最大95%RH(无凝结现象)
抗RF干扰:10MHz~1GHz 20V/m
报警输出:常开/常闭,接点DC28V 100mA
外型尺寸: 104(直径) * 51mm(高度)
作者: jsdqq 时间: 2018-5-8 14:20
JSD-RQ850GSM报警主机专为现代的监控设备提供**的短信语音报警,通过电脑或者其它上位机发送简单的命令到本设备即可实现发送短信,拨打电话,短信查询实时信息等,使上位机彻底脱离繁杂的硬件底层操作。
2、产品特点
简单实用,功能强大;
工业级标准设计,稳定可靠,可在-20℃~70℃环境下7×24h正常工作;
采用看门狗电路,永不死机;
安装容易,低功耗节能环保(待机1.5W,最大功率5W);
响应速度快;
扩容性好:方便升级;
具有TTS功能(文本转换成语音)。技术参数:
8路开关量输入接口2路RS485接口支持MODBUS_RTU协议1个RJ45网口报警主机支持SNMP协议报警主机支持MODBUS_UDP协议报警主机支持SMTP邮件报警内置GSM电话模块,支持短信+电话语音报警4路4-20mA电流环接口内置1路红外空调控制接口1路12伏后备电池接口SD卡接口主机内置WEB 服务器可以通过浏览器查看及管理 产品特点
(1)全中文B/S设计,内嵌入WEB软件,无需另外安装服务器和软件;
(2)内置1路温湿度传感器;
(3)内置GSM模块,支持短信、电话语音报警;
(4)内置1路红外空调控制接口
(6)支持2路RS485接口,1路10/100/1000M以太网接口;
(7)1U/19寸标准机箱,结构紧凑,适合各种机柜、机箱;
[size=10.5000pt](8)工业级标准设计,稳定可靠,可在-20℃~70℃环境下7×24h正常工作;
[size=10.5000pt](9)SD卡接口
(10)宽电压输入范围:AC100V~240V;
(11)具备小秘书提示服务,可以定时(每天/每星期/每月)通过短信方式报告监控系统的工作状态
(12)支持分布式监控设备扩展接入;
(13)简单易用的设置软件;
作者: jsdqq 时间: 2018-5-30 09:58
8路开关量输入接口:光电隔离,可接烟感、漏水、防雷检测等传感器; 2路继电器输出接口:可实现联动告警输出,灯光控制等等;
1路空调控制接口:可以实现1台普通空调的自动开关控制;
1路温湿度探头接口:实现对1个温湿度监测点的监控;
1路声光报警器;
1路RS485总线接口:适配多种485总线模块,最多可接32路485总线模块,可通过RS485对设备进行固件升级或者厂家调试;
具备小秘书提示服务:可以定时(每天/每星期/每月)通过短信方式报告监控系统的工作状态;
12V蓄电池备用电源接口:当机房意外停电时自动启用后备电源;
GSM卡接口:自带电话短信功能,轻松实现短信、电话、邮件、声光等告警; RJ45以太网接口;
设备DC供电:默认出厂值:12V;
支持C/S,B/S二个结构,WEB访问,可通过网页浏览器访问,无需安装程序
作者: guangqiya 时间: 2018-7-26 00:59
急需这方面资料,看到请发邮箱:bruce_qy@163.com谢谢
作者: jsdqq 时间: 2018-8-30 16:09
资料已经发到您的邮箱里了,有需要与我联系哦!