标题: 远端供电2*0.5能带多少个摄像头最远到多少? [打印本页]

作者: zj23785    时间: 2016-4-19 17:08
标题: 远端供电2*0.5能带多少个摄像头最远到多少?
地下室的项目,摄像机都是远端220V供电,远端装个箱子暗装开关电源,主电源箱省钱用的是2*0.5跑的是220V,这样的方式一根线上能带多少个摄像机,最远能到多远呢?开关电源用的是12V10A的明伟电源。2*0.5负载500w没问题,220V压降个10V对于明伟电源来说应该也不存在12V输出端不稳定。各位前辈有没有在项目里面是这么搞的,做的效果如何。

作者: 下雨我再外    时间: 2016-4-20 17:03
个人建议主线1平方以上
作者: xy110    时间: 2016-4-20 20:37
2*0.5的线大概能带1000瓦的设备。算上损耗,带个50个摄像头应该没问题。还是尽量用点好线吧。起码也用0.75 1.0的线。0.5的太细了。
作者: szrdsjj    时间: 2016-4-21 10:43
这样的项目,用0.5的线  是不是也太省了点?
另外楼主,明伟电源  质量怎么样?稳定吗?
作者: zj23785    时间: 2016-4-21 11:14
szrdsjj 发表于 2016-4-21 10:43
