本文讲解网络摄像机安装方案和安装时需要注意的细节问题,网络摄像机是一款结合传统模拟摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,安装使用方便,网络摄像机只需要有IP地址,网线,交换机,显示器,最后是网络摄像机,就可以通过显示器观看监控图像,也可以用网线或无线通过电脑、IPAD,手机通过网络IP远程观看在线摄像,摄像机的视频信号经过芯片数字化并压缩后,通过网络总线传送到web服务器,用户登陆就可以直接用浏览器观看了。
首先把网络摄像机安装好,通过网线连接到交换机,网络摄像机连接的好处就是不需要每条网线都必须要统一在一个交换机上(比如:需要在远处装一个摄像机,如果要装十个摄像机那么传统摄像机是必须每条同轴线都一定要同时插在一个录像机上才能正常使用,但网络摄像机可以多添加一个交换机,把那有十根网线的交换机变成只需要通过一条网线就拉到另一只交换机上就可以正常使用,这样不用大费周章,节省了很多人工)用网线通过电脑连接到交换机上,就可以看到在线摄像了,也可以通过Wifi无线网络连接IPAD,笔记本,首先看你的此款摄像机是否支持手机观看,如果支持而且此款IP CAM已经接入了公网,并且手机是智能手机那么可以在线远程监控了,也可以通过NVR录像机连接交换机,使用显示屏连接上录像机就可以随时看到当场监控录下的画面图像,远程用户则可以通过登录IPC的域名对IPC进行观看、控制、管理和录像。远程用户登录IPC都可通过网页浏览器(IE)和相应的视频集中管理软件来实现,操作非常的方便,这样您可以正常的使用网络摄像机了。
网络摄像机安装方案的一些细节问题
1.布线问题
首先是网络摄像机安装的布点,这个跟我们模拟摄像机是一样的,跟据面积及建筑物的分布来设计摄像机的覆盖面,尽量的少监控死角,确定了点位之后我们就来说布线的问题了,布线的时候我们只要把每一个网络摄像机当作是一台电脑来布局域网就可以了,采用标准的网络布线方式来布线,就不会有任何的问题。
2.怎样确定要使用百兆交换机还是千兆交换机
这个是根据网络摄像机的数量和码流来决定的,720P的网络摄像机的码流是4M左右,960P的是5M左右,1080P的是8M左右,如果你的一个交换机是24口的百兆交换机,那你最多接的720P的机子是20台,20*4=80M,一般我们用到交换机80%的数据流量已经是极限了。超过20台720P的机子就建议使用1000M的交换机和超6类的主干网线了。
3.怎样选择网线
选择网线是有窍门的,无论网线经销商吹的如何的好,我们选网线都要清醒,这关系到整个工程的完工质量,一般建议是百兆网线使用国标的超5类纯铜线,买线的时候带个万用表去,整箱300米线,线头线尾单根电阻一量,不超过30欧姆的,都视为良品。
4.做网络摄像机安装工程的一些必备工具和一些简要的网络检测方法:
一把好的压线钳,‘工欲善其事,必先利其器’;一个靠谱的测线器;一把好的剪线钳,这可以帮到很大的忙,可以帮你提升到99%的压线成功率;网络检测方法,DOS下的PING命令是要会用的;还有IPCONFIG; 当然做网络摄像机工程一定要带上笔记本,改IP,改网段,查路由都少不了他。有条件的最好多备一个3G/4G上网卡------现在的智能手机也可以做为上网热点,真的到了没有办法的时候,跟厂家的技术来个网络直接,让他们远程协助一下。
5.网络布线超过100米怎么办?
提供几个思路: 1.中间加个交换机可以延长100米,不过最好不要超过**;2.光纤是最靠谱的远程传输设备,远了尽量用光纤,从100米到20KM都可以啊!3.100米一3KM如果场地空旷,可以使用户外指向性大功率AP网桥对接。
6.为什么安装的摄像机网线距离只拉30米左右就不行了?
如果网络摄像机设备本身没有故障那一般会是这两种情况:1,是使用了劣质网线,网线的用料差,绕线工艺差,上面已经讲过,不再细说了;2,是做线的方法不对,这是很多新手经常了的问题“我的线用测线器测是通的,8个灯都闪,两边的线序都是一样的”,兄弟,请住了,使用标准的568B接线方法,可保你距离无忧了。
作者:
静静的空气
时间:
2016-1-18 16:13
"24口的百兆交换机,那你最多接的720P的机子是20台"百兆交换机能接这么多吗?
作者:
speed2016
时间:
2016-2-17 10:14
非常不错,如果再讲的全面些就好了,谢谢楼主
作者:
zxc0808
时间:
2016-2-18 13:31
这个帖子必须顶啊。说得好。我基本明白
作者:
韩美祥
时间:
2016-2-19 07:54
这样的帖子必须支持。
作者:
BillSir
时间:
2016-2-23 08:15
如果你信了这里面的说法,会死的很难看。
作者:
zym2016
时间:
2016-3-19 17:54
顶顶顶顶!
作者:
放蕩〡年华
时间:
2016-3-21 09:09
顶顶顶顶顶顶
作者:
yyqf2008
时间:
2016-3-21 15:14
BillSir 发表于 2016-2-23 08:15
如果你信了这里面的说法,会死的很难看。
层主有好的方法也可以说说嘛,也分享一下,对不?
作者:
楼宇界的小白
时间:
2016-3-24 21:01
顶顶顶顶顶顶顶
作者:
xuetairui
时间:
2016-3-27 09:12
介绍的很详细
作者:
ABK公共广播
时间:
2016-3-29 23:32
很好的文章,
作者:
xuetairui
时间:
2016-4-11 20:24
非常不错
作者:
qmjs
时间:
2016-4-24 21:09
说的真的很实用,比较详细了。
作者:
弱电十年
时间:
2016-4-25 08:18
不管深度如何,但至少可以肯定给新手做了个好榜样,值得点赞!
作者:
lihongcctv001
时间:
2016-4-25 09:00
谢谢楼主分享,很好!!!
作者:
小小小菜鸟
时间:
2017-7-4 10:32
楼主大大网线长了中间加交换机最多不超过几个。帖子里数字被屏蔽了
作者:
CQGJ
时间:
2017-7-6 14:18
感谢楼主分享
作者:
CQGJ
时间:
2017-7-6 14:18
BillSir 发表于 2016-2-23 08:15
如果你信了这里面的说法,会死的很难看。
请问你的高见?