千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 法拉第笼需不需要接地 [打印本页]

作者: oo    时间: 2004-2-12 13:59
标题: 法拉第笼需不需要接地
[face=楷体_GB2312]我以前看过一篇文章,说有人提议使用法拉第笼防雷,主要使用的是法拉第笼的屏蔽原 理,电磁脉冲经过法拉第笼的屏蔽会有很大程度的衰减,从而大大降低了笼内金属物体的 感应电流的产生。我觉得这种方法不错,并且我也见过使用这种方法对屋顶的空调惊醒防 雷的。但是,我有一个疑问:如果将笼看作一个屏蔽层,固然可以保护其内部的设备,但 是它需要接地吗?具体又是怎么回事呢? 哪位牛哥牛姐知道,望赐教!!!!!![/face]
作者: 超导体    时间: 2004-2-12 16:34
法拉第笼---我没有听说过 不过听你介绍,既然是屏蔽那也应该接地把。。 你有相关资料吗,,拿来学习一下。。
作者: IESYSTEM    时间: 2004-2-12 16:37
不明白?
作者: 超导体    时间: 2004-2-12 16:43
是呀。。这个东西没有接触过。。 楼主给大家介绍介绍!~~工程中我也没有遇到过!~
作者: oo    时间: 2004-2-12 17:35
我目前没有这方面的电子版资料。例如:某个屋面上有一突出的物体需对其做雷电防护,就可 以在这个物体上制作一个金属笼子将其罩住(就如《西游记》里孙悟空从天上借的那个避火 罩)。法拉第笼的保护程度根据笼子制作的疏密程度有关。一般钢筋架构的建筑物中的钢筋框 架也有这种法拉第笼的效应存在,只是钢筋框架的密度较小,效果不明显。我是看见一个专家 的文章说法拉第笼不需要接地,我对此也不是很清楚,所以和大家讨论一下,学习学习。
作者: 雷电通    时间: 2004-2-13 13:27
法拉第笼简单的说就是建筑上的笼式钢筋结构,勇于防雷领域早已经不是什么新鲜的名词了。有人说不用接地?怎么可能?你到建筑工地看看,所有地基钢筋都是要在地下做一定深度的地桩的,而地桩的骨架全是钢筋,怎么能说道法拉第笼式建筑不用接地呢?
作者: 游魂    时间: 2004-2-13 13:47
不接地怎么能起到保护的做用呢!!!!!!!!!!
作者: 超导体    时间: 2004-2-13 13:55
法拉第笼--是这么个东西。。学习了  是呀接地是应该的!~
作者: 超导体    时间: 2004-2-13 13:55
法拉第笼--是这么个东西。。学习了  是呀接地是应该的!~
作者: 游魂    时间: 2004-2-13 14:17
以下是引用雷电通在2004-2-13 13:27:12的发言: 法拉第笼简单的说就是建筑上的笼式钢筋结构,勇于防雷领域早已经不是什么新鲜的名词了。有人说不用接地?怎么可能?你到建筑工地看看,所有地基钢筋都是要在地下做一定深度的地桩的,而地桩的骨架全是钢筋,怎么能说道法拉第笼式建筑不用接地呢?
更正一下:所惟的法拉第笼是指将建筑物避雷带,避雷针或混合组成的接闪 器,利用钢柱或立柱内钢筋作为防雷引下线,并与建筑物基础钢筋、梁柱钢筋、金属框架连接起来,形 成闭合良好的法拉第笼,建 筑内竖向金属管道应每三层与圈梁的均压环相连,均压环应与防雷装置专设引下线相连。当建筑物超过30m高时,应将30m及墙上的 栏杆,金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与防雷装置连接。
作者: ASP    时间: 2004-2-16 11:02
这里有这个笼子! http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=14&topic=24&show=100 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 2000 年局部修订 6.3
作者: oo    时间: 2004-2-16 12:06
THANKS EVERYONE.
作者: ywlong    时间: 2004-2-18 10:34
法拉第是电磁学的伟大奠基人,法拉第笼是以他的名字命名的一种典型的屏蔽防护设备。 大家都知道电产生的根本是由金属物体内的电子移动产生的。当有电流通过法拉第笼时被其包裹的物体不会受到电磁干扰的影响,前题是该物体不须以法拉第笼有良好的绝缘。 我理解搂主所讲的法拉第笼法雷,是想用法拉第笼原理把被保护的物体置于一个不受电磁干扰的环境,说已采用法拉第笼进行局部防护可以不接地,但一定应保证其与被保护物体的绝缘。
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-2-18 16:58
一定要接地的!不接地怎么防雷击?起不到保护的作用~~~~~这个一般是强电的范畴! 施工直接和主梁钢精焊接在一起~~~~引到地下防雷网~~~~~
作者: 深山老林    时间: 2004-3-22 20:51
肯定需要接地,不接地可就麻烦了。
作者: tony03    时间: 2004-3-24 09:29
法拉第笼不需要接地。空中的飞机就是一个典型的例子。
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-3-24 10:26
以下是引用tony03在2004-3-24 9:29:46的发言: 法拉第笼不需要接地。空中的飞机就是一个典型的例子。
那你不知道,空中飞机下地的时候他的轮胎就是用来导电的! 接地还是需要的!
作者: hangang    时间: 2004-3-25 16:54
原来法拉的笼时这样的,又长学问了,不过我觉得应该接地的,否则被雷击中以后,法拉第笼上的电位会变得非常高,不管对设备还是人体都是非常危险的,就像冬天人身上的静电一样。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2