标题: 楼宇自控系统(HONEYWELL)调试求助[原创]
[face=楷体_GB2312]我是个新手,HONEYWELL系统调试中CARE软件包中内部信号点与现场点的对应关系如何,如:电阻信号或0-10V电压等信号,现场DDC控制器怎么区分现场信号,需要跳线吗?
另外EBI系统好象还要进行数据库开发,要用SQLserver进行开发,请帮助!
可以发邮件给lzhy15@163.com不胜感谢[/face]
作者: szallied    时间: 2004-2-11 13:04
1。问题不具体,不好回答,DDC的AI点只接收0-10VDC内的变化和NTC电阻信号,DDC不跳线。  建议看看CRAE编程手册,里面讲的很详细。
2。EBI可以不用数据库开发,一样可以用的很好,当然用也可以的,除了SQL,还可以用ODBC,或其他高级语言(VB,VB,DEPHI等),我觉得没必要搞这么复杂,除非你对上面的方法很熟悉。   

作者: yuxinglzy    时间: 2004-2-11 15:58
谢谢szallied的帮助!如果EBI系统除了要对BAS系统监控外,还要对LMS(消防系统)SMS(安保系统)进行统一监控,这几个系统统一处理时还要注意那些问题?有没有相关网站可以查找资料?
作者: basystem    时间: 2004-2-11 19:35
4-20mA的信号可以通过并联电阻的方法变成0~10V的信号.
EBI的SQL SERVER是后台数据库,一般写点是通过QUICK BUILDER来进行,不知道QUICK BUILDER能不能理解为是SQL的一个前台编辑软件?
如果是使用了HONEYWELL的消防系统,监控系统,可以通过DSA的方法集成,其它的品牌的系统,HONEYWELL提供了丰富的接口,你可以去找相应合适的接口,当然,这些接口是很贵的,你也可以买OPC或BACNET等标准的接口,然后将第三方的接口转化为标准的接口方式来实现.

作者: basystem    时间: 2004-2-11 19:36
szallied 交个朋友可以吗?我在广州.
作者: szallied    时间: 2004-2-12 08:48
当然可以,我在深圳.
QQ:156477944

WELLYTAO@HOTMAIL.COM


作者: hnxxm    时间: 2004-2-13 16:14
basystem,你好,我看了你的发言,很专业哦,你是做BA的吗?在哪个城市,我在深圳,如果你看到我的帖子给我回个话啊,或者发邮件,我是深圳的,交个朋友先!!
作者: basystem    时间: 2004-2-14 20:06
你好。我是广州的。
作者: hnyw    时间: 2004-4-13 17:02
<P>Honeywell控制器可接受电压,电流(并电阻),Pt1000 AI信号,对电压信号可以随便,只要是在0-10v之间都可以</P>
作者: xjk111111111    时间: 2004-4-13 17:21
AI点可以做DI点,AO点可以做DO点(加模块)。
作者: zzq2512733    时间: 2004-4-30 15:52