千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: Honeywell的XL50请教 [打印本页]

作者: xjk111111111    时间: 2004-2-10 13:54
标题: Honeywell的XL50请教
我们公司在最近的项目中,发现XL50的软件包容易出现故障,导致不能连到C-BUS总线上。接线没有问题,电压正常,这个故障排除不了。现在只有通过更换其软件包来解决,不知各位大侠有没有什么好办法?多谢!
作者: szallied    时间: 2004-2-10 14:08
建议用XI584 OR XI582检查
我所想到的可能的问题
1.通讯速率设置;
2,中央站系统;
3,CBUS线路干扰
最好介绍清楚整个系统的结构,以便分析
作者: xjk111111111    时间: 2004-2-10 14:42
一条C-BUS总线上,不是所有的都坏,而是其中几个坏。系统采用EBI。速率38400,用台湾四零四科技股份有限公司的摩莎转换器A53。
作者: szallied    时间: 2004-2-10 14:58
1。不知这个问题出现多久了,是否一直这样,还是突然这样?
2。用XI584是否可以成功登陆其他所有DDC?
3。建议统一都改到9600。
4。最后一招:重装系统,包括WIN2000。
作者: xjk111111111    时间: 2004-2-10 16:00
其它的DDC可以登陆,9600的话,我的刷新速度太慢了。
重装系统有什么特别意义,而且我换了软件包之后就好了呀。
作者: basystem    时间: 2004-2-10 18:35
请问楼上是换了什么软件包?如何换的?
作者: hnyw    时间: 2004-4-13 17:07
我公司在调试的过程中碰到过此类问题,主要是Honeywell xl50控制器的程序卡金手指部分接触不好。
作者: xjk111111111    时间: 2004-4-13 17:14
楼上的老兄,真的是这样情况吗?
作者: zzq2512733    时间: 2004-4-30 15:53
<P>大家的发言对我帮助很大</P>
作者: yiyi100    时间: 2004-5-9 10:37
谢谢大家的发言。我喜欢这样的讨论
作者: forjiaoliu    时间: 2004-5-15 10:05
我也喜欢
作者: 厅雨雾朦胧    时间: 2004-5-16 07:09
<P>我遇到过这样的问题,1、通讯速率2、c-bus长度3、接触不好</P>
作者: 杀猪佬    时间: 2004-5-17 08:54
学习!
作者: 韩成洲    时间: 2004-5-23 04:39
<P>你好,香港汉美集团,大陆总部北京,北京汉美集团下辖北京汉美万格,汉美控制,汉美统一等公司,分别代理霍尼韦尔,西门子,博力谋,丹佛丝品牌,大量现货供应,价格低廉,信誉可靠,另我单位具有建设部颁发的智能建筑甲级设计资质和集成资质//本人韩成洲13911578269,hanchengzhou@126.com或chengzhou88@163.net欢迎交流</P>
作者: forword    时间: 2004-6-24 15:53
38400的波特率,太高了,最好是9600,要不然容易丢数据包,通信很不稳定




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2