千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教
[打印本页]
作者:
人生过客
时间:
2004-2-8 17:12
标题:
请教
我在前一阵的工程中发现个情况,我做的全六类布线工程使用的AVAVA产品,电话和电脑可以互换,但是现在出现个问题,六类模块使用电话后,开始没有什么问题。过了半年吧,发现电话使用的六类模块,也就是3、4线的电路版烧毁。不知什么原因。请教各位同行们。多谢了
作者:
雷雨的天空
时间:
2004-2-8 20:05
不会吧!
作者:
快乐人上
时间:
2004-2-9 11:19
是不是电流过大,发烧了.
作者:
快乐人上
时间:
2004-2-9 11:20
电还和网络可以互换,投资好高哟.
作者:
chongqingzh
时间:
2004-2-9 14:48
模块质量有问题!
网络电压一般在12V DC以下.
电话在振铃时有48V DC.
如在48V DC下就烧了,唯一的就是质量问题喽!!!
作者:
luqw
时间:
2004-2-9 15:00
这质量也太次了。。。我们一舟的模块DC 1000V 1分钟无击窜和飞弧现象
作者:
人生过客
时间:
2004-2-9 16:08
由于六类模块的接触铜片分上下两层,时间长了是否变形了,距离近了,在电话振铃的一瞬间电压会达到110V,发生短路现象,烧毁电路版。产品方面没有问题我的进货渠道比较正规啊,是否可以这么说六类产品的技术还不成熟呢。这是我考虑的请同行们分析一下。
作者:
mx296
时间:
2004-2-9 16:12
研究下
作者:
寒风荡漾
时间:
2004-2-11 11:12
暂时还没遇到过这样的问题!
作者:
askaer
时间:
2004-2-11 14:39
那去找供货商,系统应该有20年质保