松江的报警机
[打印本页]
作者:
sailfay
时间:
2004-2-7 00:50
标题:
松江的报警机
松江的报警机 以前做试验时,有几个探头报3L00,但控制盘运行一切正常, 现松江的报警机在控制盘上报了个 3L00 故障,到现场吃不准是哪个探头?? 复位后会正常一段时间,但还会报出3L00故障; 另外,摘掉一个探头(譬如37),它会报3L00故障,再复位后,才会报37故障, 这是啥原因???
作者:
fsslong
时间:
2004-2-7 11:23
产品的前端地址编码丢号了! 这类产品可能是采用串口的E2PROM做为数具和地址的记忆载体, 由于电磁兼容性数据丢失后就有此现象。 具体说起来要能理解需要很多嵌入式的电子知识和软件知识, 不是一句话两句话说完的!