千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于屏蔽双绞线
[打印本页]
作者:
hu9
时间:
2002-9-26 18:45
标题:
关于屏蔽双绞线
各位大侠:
最近我们医院的医技楼要布线,因为楼内有许多医疗检测设备,包括X线、CT、彩超、脑血流图等等有电子干扰的设备。
我想请问,这些设备是否对网络线有影响?在放有这些设备的房间是否需要布屏蔽双绞线?
另:
听人说屏蔽布线要所有点都是屏蔽线,否则达不到实际的屏蔽效果(还不如不用),是不是有这样的说法?
非常感谢!
作者:
xt000123
时间:
2002-9-26 19:01
应该采用屏蔽系统。
>听人说屏蔽布线要所有点都是屏蔽线,否则达不到实际的屏蔽效果(还不如不用),是不是>有这样的说法?
有这种说法,但已经过时.实际上现在好的屏蔽系统的产品施工和非屏蔽系统施工难度差不多。看一看现在好的屏蔽产品,就明白了。
(不应把所有问题都留给施工单位)
作者:
hu9
时间:
2002-9-26 19:08
xt000123
请教一下:“现在好的屏蔽产品”有那些呢?或网上有这方面的资料吗?
谢谢!
-------------------------------------------------------------------------------
有这种说法,但已经过时.实际上现在好的屏蔽系统的产品施工和非屏蔽系统施工难度差不多。看一看现在好的屏蔽产品,就明白了。
(不应把所有问题都留给施工单位)
作者:
maximax
时间:
2002-9-26 19:28
目前IBM的屏蔽系统是很先进的,但价很贵,其它牌子的布线也有屏蔽产品,但种类不是很足,我是AMP全国分销总代,你可以向我要AMP的资料,或者上www.ampnetconnect.com.cn网站查。还有你问到“听人说屏蔽布线要所有点都是屏蔽线,否则达不到实际的屏蔽效果(还不如不用),是不是有这样的说法?”这句话是对的。一定要接地!
作者:
流星
时间:
2002-9-27 08:53
美国康宁(corning)的屏蔽线质量非常好,带宽可达450M,你不妨可以问问当地的代理商。
作者:
catzhao
时间:
2002-9-27 09:10
产品全、质量稳定。
详情可以看看www.nexans.com.cn
也可以和我联系!!
作者:
wy
时间:
2002-9-27 09:17
你们都什么人啊!人家是上这里问问题的,而你们都来做广告!
作者:
北大青鸟
时间:
2002-9-27 09:21
你可以和我联系 13691103632
作者:
ibm_acs
时间:
2002-9-27 09:32
作者:
阳光先生
时间:
2002-9-27 09:45
你好
我在这里看见你问的问题很感兴趣,不知你对屏蔽布线产品有多了解?
如是不太了解可以上一些专业网站看一看。这里你可以看一看文件交流。
或者看一看耐克森(原阿尔卡特)的网站看一看。
或者可以问一问专业做医院布线的单位问一问。如一些设计院什么的。
在这里我不是给耐克森做广告因为耐克森是屏蔽布线的创造者,在性价比
方面应该没问题。
作者:
ibm_acs
时间:
2002-9-27 09:57
作者:
布线之王
时间:
2002-9-27 10:43
我有很多医院系统实施的经验,同时,我对几种屏蔽产品都了解,你有兴趣的话,可以和我联系!98933@163.com QQ:39000785
作者:
AMP
时间:
2002-10-9 11:49
作者:
星际浪子
时间:
2002-10-10 16:54
屏蔽双绞线载安装的时候要注意屏蔽层的完好无损,否则屏蔽失效,但目前无法对屏蔽层的完整性进行测试,还需要注意接地的问题