千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
vista 120 警号异常问题求助,等验收!
[打印本页]
作者:
ling_figo
时间:
2015-9-22 08:28
标题:
vista 120 警号异常问题求助,等验收!
系统在准备状态和布放状态警号长响,如果触发报警则警号马上停止,刚好和正常情况相反。这边销售商说主板问题,让买新的,但我觉得还能抢救,求指导
作者:
ling_figo
时间:
2015-9-23 08:31
来个高手指导下!!!
作者:
专业防盗报警与联动
时间:
2015-9-24 22:15
编程改下就行了
作者:
ling_figo
时间:
2015-9-24 22:56
专业防盗报警与联动 发表于 2015-9-24 22:15
编程改下就行了
请问是改哪项?08么?看说明书好久都没搞定
作者:
13590264587
时间:
2015-9-25 09:14
智能家居QQ号交流: 3032223648,提供专业智能家居整体解决方案,可亲身体验智能家居体验馆。加盟热线:17727431169,智能家居第一品牌,zigbee联盟中国区总部,物联传感欢迎您的加盟!
作者:
110316861
时间:
2015-9-25 14:35
估计是你设置防区的时候设置错了,设置成了延时防区了,所以你去触发时没有用声音,人一走就有声音了。vista 120外置警号只能设置无声和延时,及时报警。
警号接主板4、5脚。建议恢复出厂在设置一遍,在进行设置.设置方法:4140 8000*93
作者:
dlglxy
时间:
2015-12-3 07:44
编程的设置问题,我也遇到过。你看看说明书吧。我也忘了是那一项了。
作者:
hgsqyghjy
时间:
2015-12-27 09:42
霍尼韦尔质量应该可以的,应该设置问题
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2