千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 做电梯监控的一点经验。电力猫的选择。 [打印本页]

作者: 吾系傻哥    时间: 2015-9-12 21:10
标题: 做电梯监控的一点经验。电力猫的选择。
最近帮自己栋房子做全套16路poe监控 全部用的是海康的2.8mm poe 半球机 电梯监控准备试试看,用最少的费用做最大的效果。电梯就7层 一般民房最高也就这样子了
我家大楼用的是全千兆网络  300m光纤进楼 维盟690g 管理出租房网络计费 ,线是用广惠通6类0.56国标线芯的室内网线 450一箱。不知道好不好,懂的说一下
[attach]76386[/attach]
本人做网络出身 网络监控上面布线不在话下
网上看了很多电力猫,前前后后测试了4种电力猫。说一下效果
第一种
[attach]76390[/attach]
ASOKA PL9650 85m电力猫,洋垃圾50一对 第一次使用,想着要是电梯里面能够跑20m 带个200w摄像头也是绰绰有余的,测试结果 在家里面同一个插座测试也只不过勉强达到20m 不要说丢电梯里面用了。丢里面环境那么复杂加上电线衰减,肯定没用的。果断退货。既然测试用的运费险必须买上的。少损失点。
第二款
ASOKA PL9671 500m电力猫 继续关照国外洋垃圾 90一对 既然85m不行的 这次上500m的 ,家里面测试达到50m的水平 装电梯里面测试房子图案亮黄灯,大概是30m的样子,画面没任何问题,200w画面清晰,延时很低10-15的样子,电梯启动的时候黄灯变成红灯,大概15m的样子,画面依然没任何问题,200w画面清晰,延时依然很低10-15的样子
看回放没问题,没有漏秒卡机。
[attach]76387[/attach]

想着就这样完事了吧。90块就搞定的家伙。超值了吧。


第三天,上午去看 黑屏了。上机房一看,全部灯都常亮着。拔掉网线插进去,又可以了,下午3点多再看,又死了,这次把电梯厢里面那个拔了看看,是不是里面的死机,结果排除
是机房顶那个电力猫又死机了。考虑到机房在楼顶 有可能散热不好。既然有可能就排除一下,找了个风扇吹着。3天都没事。好了 确诊。
[attach]76389[/attach]

顺便定第三款电力猫测试
DLINK P308AV DLINK 120块一对 大牌子吧,还带3口插座,
[attach]76391[/attach]
电梯厢上面插座就那么一个 可以节省个插排 对于电力猫来说信号衰减还没有那么多。信号还会好点
到手在家测试 同一个插排70m  参数比较好看,丢电梯里面,擦,漏秒,卡机。不用看了 中午到货 下午就退货去了。
下午就定第四款了
既然120块都可以出了 咱试试个最好的吧
第四款
网件 NETGEAR XAV5101  还是500m的 140一对  注意哦 这款是千兆网口的,之前那些都是百兆网口的,电力猫的lan口如果是千兆的话 就代表他的实际速率是会突破
100兆的,如果lan口是百兆的话 那就是说他最后网速是不会超过100兆的,无论他的规格是500m还是200m。
第二天早上又到货了。
[attach]76388[/attach]

同插排测试 130m 咔咔,,有线测试也是130m而已 达到几乎0衰减。这回接电梯
其他电力猫一般接上都是黄灯的
这个电力猫 接上之后是绿灯的,电梯运行的时候是黄灯,衰减一个级别,很正常。算上还有50m,干嘛都行了,平时延迟10以内 运行的时候10几 不超过20ms
果然一分钱一分货。
到今天发帖连续开机7天,一个**了。也够资格说话了。
[attach]76392[/attach]

发表此文希望对各位有所帮助,网桥当然更好,但是一对网桥最少要500了,还要再电梯井上面打钻
也是有点麻烦 ,简单点就能够完成基本的要求,也就算了。
[attach]76385[/attach]



作者: cyr_hongfeng    时间: 2015-9-13 14:20
经验分享不错。
不错的电梯无线专用AP也就300
作者: 吾系傻哥    时间: 2015-9-13 17:56
cyr_hongfeng 发表于 2015-9-13 14:20
经验分享不错。
不错的电梯无线专用AP也就300

300一个 一对使用就要600了
作者: huadongtianyi    时间: 2015-9-13 19:47
东莞的兄弟就是猛,赞一个。电力猫的应用应该还有的拓展。
作者: lengdw    时间: 2015-9-14 13:51
好帖。谢分享。
无线AP及网桥抗干扰的稳定性如何?谁试过高点的楼层(比如20层以上)?
作者: shitongxinyu    时间: 2015-9-14 14:33
电力猫稳定不  容易坏就不好了
作者: shawin    时间: 2015-9-15 14:25
赞一个。如果用电梯外电源,利用空余随行电缆接电力猫,效果更好。
作者: 吾系傻哥    时间: 2015-9-15 23:06
shitongxinyu 发表于 2015-9-14 14:33
电力猫稳定不  容易坏就不好了

在国外电力猫主要作为IPTV的链接使用 很多老设计的房子并没有在电视的位置预留网口 而这个电力猫一般都是长期连接电源的。稳定性应该还是有的。
作者: jun402    时间: 2015-9-16 11:35
电力猫的还可以这样用,不错
作者: 监控摄像机    时间: 2015-9-16 11:42
网件 NETGEAR XAV5101  还是500m的 140一对
--------------------------------------------------------------------
楼主,这个还用吹风扇吗?
作者: 监控摄像机    时间: 2015-9-16 11:46
楼主,你的维盟690g跟光纤猫连了三根网线,是做的多拨吗?
作者: nakaji33    时间: 2015-9-16 15:17
不错,取代了传统电梯施工难度大的问题 而且造价也可以。学习了。
作者: 吾系傻哥    时间: 2015-9-17 08:19
监控摄像机 发表于 2015-9-16 11:42
网件 NETGEAR XAV5101  还是500m的 140一对
---------------------------------------------------------- ...

肯定不用吹风扇啦,吹风扇就不用他了
作者: 吾系傻哥    时间: 2015-9-17 08:19
监控摄像机 发表于 2015-9-16 11:46
楼主,你的维盟690g跟光纤猫连了三根网线,是做的多拨吗?

一条光纤3拨  获得300m的进楼带宽
作者: ldy2k    时间: 2015-9-18 10:20
做弱电的还这样乱飞线呀?
作者: ldy2k    时间: 2015-9-18 10:21
本帖最后由 ldy2k 于 2015-9-18 10:22 编辑

自己家更加要搞好点。
作者: 不再裸    时间: 2015-9-19 21:08
一栋楼如果有5部电梯,怎么用电力猫,稳定吗》》》》》》》》》》》》???
作者: yiantime.com    时间: 2015-10-7 11:34
本帖最后由 yiantime.com 于 2015-10-7 11:35 编辑

可以用无线网桥,使用2.3G的频段(错开手机干扰),天线采用分离式定向的,能传输500米,我已经做过300套左右了,相当稳定,成本包括摄像机在内可以控制在500元以内一整套。需要方案的可以加一下我的QQ:749074232,加的时候写一下无线电梯方案。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2