千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于球机控制问题,急!! [打印本页]

作者: qinlingtz    时间: 2015-6-15 10:44
标题: 关于球机控制问题,急!!
前两天做维保遇到一个问题,解决不了,请教各位高人!!

两台球机,通过两路带数据的光端机连接到机房。在一次断电后,其中一台球机出现有画面但无法控制的情况。另一台正常。
经检测,在前端,即未进入光端机发送端时,两台球机均可控,协议、波特率、地址码均无问题。
但在光端机接收端485接口,仅能控制一台球机,另一台无法控制。我是直接用工程宝接入光端机485接口的。
将两台球机,地址码互换后,不能控制的那台仍然不能控制,另一台则能正常控制。

这个问题,本人咨询过厂家,厂家认为前端可控,说明球机没有问题。但光端机如有问题的话,不应该一路可控,一路不可控。

请高手指点一下,该问题应如何处理!

作者: whatidea    时间: 2015-6-15 11:36
有一种设备叫做码分配器,可能跟光端机有关系
作者: aaaa0997    时间: 2015-6-15 16:27
应该是光端机的问题~~

作者: aaaa0997    时间: 2015-6-15 16:28
要不就是那个球机问题
作者: 台湾威视    时间: 2015-6-30 10:38
光端机问题,建议调转两台机子试试。
作者: 110316861    时间: 2015-6-30 10:48
光端机前后两端加个 120欧姆  应该可以解决
作者: kk927    时间: 2015-7-3 13:00
干扰
作者: szxiao    时间: 2015-7-3 13:42
神奇的现象
作者: lgcai1    时间: 2015-7-12 23:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: anfangxiaobai    时间: 2015-7-13 10:36
学习下
作者: offon    时间: 2015-7-14 14:52
单独接那台不可控的试试。
作者: offon    时间: 2015-7-14 14:55
”在前端,即未进入光端机发送端时,两台球机均可控“,只能证明你用来测试的那台仪器可以对该摄像头的控制进行编解码。
问题应该就出在光端机上,你单独接那台摄像头试试,应该可控。
作者: 爱妮    时间: 2015-7-14 15:41
将可以控制的那台球机先断掉,然后看看另外一台可以控制了不?
作者: bdbcdz    时间: 2015-8-20 08:36
更改波特率
作者: 监控摄像机    时间: 2015-8-20 08:55
光端机前后两端加个 120欧姆  应该可以解决