千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 海康模拟球机接485一直转圈是什么原因?求大神指点 [打印本页]

作者: xddgjzh    时间: 2015-5-28 11:29
标题: 海康模拟球机接485一直转圈是什么原因?求大神指点
本帖最后由 xddgjzh 于 2015-5-28 15:58 编辑

海康模拟球机通电没接485线的情况下球机正常,接上485以后球机自转,485线这条线路共接了2个球机,我尝试了把光端机那头的485断了,球机还是自转,  485线用的是2*1.0的RVV,从球机到光端机距离150M左右,求大神指点 问题出在哪? 是球机问题? 还是干扰引起的?

作者: 阿丙    时间: 2015-5-29 11:29
这个情况可能是受到干扰的原因,控制信号发过去时由于受到干扰,导致球机没有收到完整的控制命令,也就是说控制命令只收到一半就中断了,所以球机一直转动,建议485线用三芯的,这样比较好