在综合布线系统设计规范中,强调了管理。要求对设备间,管理间和工作区的配线设备,线缆,信息插座等设施,按照一定的模式进行标识和记录。TIA/AIA-606标准对布线系统各个组成部分的标识管理做了具体的要求、
布线系统中有五个部分需要标识:线缆(电信介质),通道(走线槽/管),空间(设备间)端接硬件(电信介质终端)和接地。五者的标识相互联系,互为补充,而每种标识的方法及使用的材料又各有各的特点。像线缆的标识,要求在线缆的两端都进行标识,严格的话,每隔一段距离都要进行标识,而且要在维修口,接合处,牵引盒处的电缆位置进行标识。空间的标识和接地的标识要求清晰,醒目,让人一眼就能注意到。配线架和面板的标识除应清晰,简洁易懂外,还要美观。从材料上和应用的角度讲,线缆的标识,尤其是路线的标识要求用带有透明保护膜(带白色打印区域和透明尾部)耐磨损,抗拉的标签材料,像乙烯基这种适合于包裹和伸展性的材料最好。
这样的话,线缆的弯曲变形以及经常的磨损才不会使标签脱落和字迹模糊不清。另外,套管和热缩套管也是线缆标签的很好选择。面板和配线架的标签要使用连续的标签,材料以聚酯的为好,可以满足外露的要求地。由于各厂家的配线规格不同,有六口,四口的,所留标识的宽度也不同,标所以选择标签时,宽度和高度都要多加注意。