千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 70%网络故障源于物理层,先进的电气安装解决方案至关重要 [打印本页]
作者: ldmmaggie 时间: 2015-3-25 11:57
标题: 70%网络故障源于物理层,先进的电气安装解决方案至关重要
本帖最后由 ldmmaggie 于 2015-3-25 13:27 编辑
概述
随着计算机技术现代通信技术的迅速发展,人们对信息的需求越来越强烈,这就促使具有:通信自动化、办公自动化、楼宇管理自动化等功能的智能建筑,在世界范围蓬勃兴起。而楼宇综合布线系统,正是智能建筑内部各系统之间、内部系统与外界进行信息交换的硬件基础。
综合布线简单地说就是:利用光缆、铜缆或无线方式,来传输数据、语音、图像、视频和控制信号等的结构化信息传输系统。美国理想工业(IDEAL)作为电气安装解决方案的提供商,能为综合布线工程提供包括:金属套管预埋前准备、线缆敷设、线缆管理、工程检测在内的整套电气安装解决方案。
1.布放
1.1金属套管预埋前准备
根据建筑结构与设计要求,线缆的敷设方式主要分为:穿管、线槽和梯(桥)架。当线缆采用穿金属管敷设时,必然遇到金属套管现场弯曲塑形的问题。弯管器(如图1.1.1),是最常用的金属套管现场塑形工具,专业的弯管器能令弯管工作变得准确、高效、得心应手。
[attach]71237[/attach]
图1.1.1弯管器
截断套管后,断口处会出现毛刺。如果不加处理,穿线时可能损伤线缆。图1.1.2是去除套管毛刺的专用工具(35-083). 只需在管口转动工具,就能干净利落地去除毛刺。[attach]71238[/attach]
图1.1.2 套管去毛刺工具35-083
1.2线缆敷设——穿线
必须使用牵引方式,才能将电力或信号线缆穿入已敷设好的绝缘或金属管路中。专用牵引线(如图1.2.1)能有效提高线缆穿管效率,降低施工劳动强度。根据制造材质,牵引线分为:烤蓝钢丝、不锈钢丝、玻璃纤维丝、多股绞合钢丝等多种类型。牵引线长度也可根据工程需要,从7.5米到70米随意选配。根据设计标准,30米的牵引线最适合综合布线工程。
[attach]71239[/attach][attach]71240[/attach]
图1.2.1牵引线 图1.2.2 布线润滑剂
牵引线缆时,先将牵引线穿入管内。在管路的另一端,将需穿管的线缆固定在牵引线上。为减小线缆与管壁间的摩擦,需采取润滑措施。有效降低穿线阻力,防止在牵引过程中因受外力,使线缆电气性能发生改变。使用完毕,牵引线能迅速收进外壳中,便于收纳、携带和重复使用,这是与使用普通铁丝的最大区别。布线专用润滑剂(图1.2.2)。根据布线环境温度、线缆护套材质进行选择。根据不同应用场合与用量,有瓶装、罐装和桶装等不同规格。 IDEAL的线缆润滑剂无毒、无嗅、无腐蚀性,可与线缆、管路长期共存,对接触材料和人体无害。
作者: ldmmaggie 时间: 2015-3-25 13:03
本帖最后由 ldmmaggie 于 2015-3-25 13:21 编辑
1.3线缆敷设——绑扎
梯(桥)架是线缆敷设的另一种方式。梯(桥)架敷设线缆时,施工规范要求对线束进行绑扎。IDEAL公司除提供不同规格的绑扎带外,还提供绑扎带专用收紧工具(图1.3.1)。以前是航空器制造业专用工具,现在已被广泛用于各类布线领域。通过调节工具上的旋钮,能准确控制绑扎带的收紧力,可确保工程中每根绑扎带的收紧力都相同。达到设定收紧力后,工具会自动切断绑扎带剩余部分。使用绑扎带收紧工具,不仅提高了工作效率,而且确保了工程质量的一致性。
[attach]71241[/attach]
图1.3.1 绑扎枪
1.4线缆敷设——剪线
线缆布放到位,预留适当长度后,需将线缆剪断。剪刀形刃口的剪线工具(图1.4.1)是剪切铜缆的最佳选择,不仅剪切效率高,而且线缆的断口平齐不变形。普通偏口钳剪线时,不仅造成线头乱飞,而且使导线截面变形,影响后续剥线操作。IDEAL提供多种铜缆、光纤剪线钳。
[attach]71242[/attach]
1.5线缆敷设——剥线
布放到位的线缆,需去除外护套后才能进行端接。专用剥线工具,能提高工作效率,并确保不损伤线芯绝缘。以45-165型剥线器(图1.5.1)为例,介绍它在网线和同轴电缆上的应用。
[attach]71243[/attach]
图1.5.1 剥线工具
剥线器刀片进深调整,对剥线质量至关重要。剥除网线外护套时,刀片切入深度应控制在护套厚度的60%到90%,而不是彻底切透。将工具夹在线缆的切割位置,逆时针转动两至三圈,取下剥线器,弯折线缆,护套很容易会在切割处断裂,因为并未完全切透护套,所以绝对不会损伤线芯绝缘。如果需要剥除的护套较长,需利用剥线工具顶端弧形刀片进行纵向开缆。刀片进深调整原则与周向切割相同,用拇指对剥线器前端,施加适当压力。沿线缆轴线方向滑动剥线器,弯折线缆,护套形成裂口很容易被剥除。加工同轴电缆时,需调节两侧刀片的切入深度,一侧刀片切入外护套厚度的60%到90%,另一侧刀片切入外护套与介质层总厚度的60%到90%。将工具夹在线缆的切割位置逆时针转动四至五圈。使用专用剥线器的优点在于:工具本身限定了刀片间的切割距离,剥出的屏蔽层长度正好满足安装连接器的要求(图1.5.2)。
[attach]71244[/attach]
图1.5.2 同轴电缆剥线
1.6线缆敷设——端接
线缆端接分为插座模块端接和插头端接两类。端接方式又被称为接线图。标准规定有两种端接方式:T568A和T568B(图1.6.1)。两者电气性能相同,惟一区别在于1/2与3/6线对的颜色不同。还应特别注意:3/6线对的端接位置,无论用A方式还是B方式,被端接线对必须跨接在4/5线对两侧,否则不能通过测试。,会影响电气性能。
[attach]71245[/attach]
图1.6.1 接线图
1.6.1 RJ45模块端接
线缆在工作区信息插座与配线架上的端接都属于模块端接。插座模块与配线架的端接位置,都有T568A和T568B色标标记。按工程设计要求统一使用同一种方式即可。模块端接需使用专用端接工具,俗称:打线刀(图1.6.2)。将线芯按色标摆放在对应端接线槽,用端接工具尖端对准线槽用力下压,线芯卡接到位的同时,工具前端的刃口会将剩余线头切断。IDEAL公司的打线刀上特别设计有压力调节旋钮,用于选择切断线芯时的卡接压力。用户根据模块、配线架以及线缆情况进行设置,能提高端接效率与端接质量。
[attach]71246[/attach]
图1.6.2打线刀
1.6.2 RJ45插头
制作安装网线插头,俗称:水晶头,是另一种网线端接形式。本文以IDEAL的3部件6类插头为例,介绍插头端接方法。为保证6类布线电气性能,IDEAL 的6类插头分别由插头体、分线器、理线器构成(图1.6.3)。
[attach]71247[/attach]
图1.6.3 六类水晶头
端接插头时,先将4对线芯分别穿入分线器孔和槽中,解绕线对,按T568A或T568B方式排列,并套接理线器。认真检查线芯顺序是否正确,将分线器、理线器尽可能推向护套末端,用剪刀去除多余线芯。套接插头体时注意套接方向,电极应与理线器窗口相对,放入压线钳中进行压接,6类插头就制作完成了。除插头和线缆本身性能决定跳线电气性能优劣外,正确选择工具也是确保压接质量的重要因素。只有带“止退机构”的压线钳才能保证压接力的一致性,确保压接质量。止退机构能确保:如果压接不到位,被加工插头不能从工具中取出。只有压接到位,钳口才会张开。选择工具还必须考虑手柄材质,不仅要求防滑、耐磨,还要保证操作者长期使用不疲劳。
作者: ldmmaggie 时间: 2015-3-25 13:14
本帖最后由 ldmmaggie 于 2015-3-25 13:23 编辑
2. 线缆管理——寻线与标记
所有水平布线安装到位后,需对线缆进行标识确定线缆两端的对应关系,便于日后管理与维护。识别线缆两端对应关系,可采用:仪表识别模块编号、音频探针寻线、闪烁设备指示灯三种方式。IDEAL的线缆验证测试仪(图2.0.1)集成了上述全部寻线方式,为布线施工提供了极大便利。用户可根据工程实际情况,选择最适合的寻线方式。
[attach]71248[/attach]
图2.0.1 VDVII 线缆验证测试仪
2.1识别模块编号
将仪表配备的远端模块分别接到工作区插座上,同时记录插座编号与模块编号。将仪表主机接入配线架,观察屏幕显示。仪表自动测试链路连通性,并显示远端模块编号。
2.2音频探针寻线
启动仪表的音频发生功能,选择在全部线对上注入音频信号,并接入信息插座,用音频探针在配线架端口逐一探测。带信号的线缆终端音频信号明显增加,这样就能确定端口的对应关系。
2.3闪烁设备指示灯
因为配线架端口一般没有指示灯,所以此方法仅适用于有源设备已安装到位的情况。启动仪表的闪灯功能,将仪表接入信息插座,观察交换机上指示灯闪烁状态。与仪表所发闪灯信号同步的端口,代表此线远端接有测试仪表。
3.工程测试——验证
每完成一条水平布线端接,都应对整条链路进行验证测试,以确认端接无误。前面提到的用仪表识别模块编号、确认终端对应关系的操作中,实际已经完成了连通性的测试。本章将详细介绍链路验证测试中的常见故障,以及IDEAL仪表如何显示这些故障。端接故障或称接线图错误包括:开路、短路、反接、错对和串对(图3.0.1)。
[attach]71249[/attach]
图3.0.1接线图故障
3.1开路与短路
开路与短路故障多发生在端接位置,也可能出现在线缆中间。当链路中出现开路或短路故障时,仪表会显示开路(OPEN)或短路(SHORT)故障类型,并显示故障线对。如果希望知道故障发生的准确位置,则可查看故障线对的长度信息,长度数据指明故障点距仪表接口的距离。
3.2反接
同一线对两端极性接反形成反接错误。仪表检测到反接错误时,屏幕显示错误类型(MISWIRE),并显示故障线对。
3.3错对
虽然水平布线中,不允许出现错对故障,但如果测试跳线时显示1/2和3/6线对出现错对,根据实际情况,这可能正是所需要的端接情况,称为:交叉线(X-OVER)。网络设备互联时,如两台计算机不通过交换机,而直接通过网卡相连,就需要使用这种交叉线。交叉线的一侧采用了T568A方式端接,另一侧采用了T568B方式端接。
3.4串对
电信号在端接正确的网线中是在扭绞在一起的线对导体中传输的,具有较好的电磁兼容性。如果由于端接错误,电信号就会分别在不同线对、不同的导体中传输,将导致严重干扰,这就是端接错误中的串对故障。发生串对故障时,链路的直流导通性不受影响,因此仅使用直流信号进行简单测试的工具,不能准确发现故障。IDEAL公司所有具有验证功能的仪表,能准确鉴别串对故障(SPLIT),并显示故障所在线对编号,不放过链路中的任何故障。
4.工程测试
4.1验收认证
连通性验证测试仅能发现最基本的接线图故障,不能反映布线系统的电气性能。全面、真实、准确地获知布线系统电气性能,必须使用线缆认证测试仪进行检测。IDEAL公司为线缆认证测试提供国际最先进的认证测试仪(图4.1.1),测试带宽高达1000MHz,能满足从16MHz 3类到最高1000MHz增强F级(F**)各种布线系统的认证测试要求,并能对同轴电缆和光纤链路等不同介质进行全面认证。
[attach]71250[/attach]
图4.1.1线缆认证测试仪LANTEK II
认证测试仪由主机和远端机构成。测试时,一般主机连接在配线架一侧,远端机连接在工作区一侧。正式测试前,根据布线系统实际情况在主机上选择测试方法,例如:采用6类非屏蔽永久链路方式进行测试。仪表带有对讲功能,可方便地协调工作区与配线架两端的操作,提高工作效率。根据已做好的标识,快速接入被测链路,10余秒就能得到测试结果。所有链路测试结果都可存入U盘,使用报告管理软件,浏览所有测试报告,打印出每条链路的测试结果,作为工程技术文件提交用户存档(图4.1.2)。
[attach]71251[/attach]
作者: smartcys 时间: 2015-3-25 22:14
不错,蛮详细的,但是在中国施工不会用到这些工具。
作者: wupl63 时间: 2015-3-26 09:27
很好,学习了
作者: ldmmaggie 时间: 2015-3-26 11:03
这就是国内外施工的差距所在
作者: 安防与生活 时间: 2015-3-26 12:20
很好,学习了
作者: yzys7979 时间: 2015-3-26 16:27
值得学习,IDEAL
作者: sundan0411 时间: 2015-11-19 17:51
很好
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |