情况是这样的,年前装了一批监控,四个电梯,现在才一个月就有二个有问题了,经常掉线图像时有时无,有时一天都好好的,用的电梯网络线传的高清摄像机,出电梯后接普通网线进入交换机。现在用测线仪测交换机到摄像机之间网线都通,正常。单独笔记本接摄像机图像也正常不掉线,总之所有设备,线路都正常,就是图像会经常掉线,时有时无。其它二个电梯正常,用的是同一卷电梯网络线,水晶头都重新做好几次了。问题依旧,有人碰到这问题么???我还把电梯网线不直接接水晶头,因为它是多股的,怕水晶头接触不好也不行,没图像时就看到摄像机尾线网络口绿和黄灯来回切换着亮。交换机用的千兆的TP-LINK,把这个有问题的线插到别的端口也一样有问题,把交换机其它水晶头都拔了,只接这一个也一样有问题。
作者: XZLE2000    时间: 2015-3-9 20:57
是不是线路太长了
作者: yaonaxin    时间: 2015-3-9 21:56
线路太长  或者网线不行  最好直接换头子
作者: piaopfl    时间: 2015-3-10 18:47
换头子试没。
作者: 众望金山    时间: 2015-3-12 12:01
摄像头都换了,线才70多米到交换机
作者: 110316861    时间: 2015-3-19 13:34
如果摄像机没有问题,那就肯定是线路的问题。不过电梯基本都是线路问题,让电梯不停的上下来回的走动,用电脑PING IPC的地址看看网络的稳定吗?
作者: Terry008    时间: 2015-3-19 13:42
楼主你排查一下,只是电梯运行的时候掉线还是电梯停止的时候也掉线?
作者: whatidea    时间: 2015-3-20 15:31
众望金山 发表于 2015-3-12 12:01
摄像头都换了,线才70多米到交换机

那我就觉得是网路网线的问题,70m,很多质量不太好的网线,这个距离就算是上限了
作者: 麦嘎di    时间: 2015-3-21 10:51
楼主可能对网络不怎么懂吧。如果视频用电脑看那网络是没有问题的,问题肯定出在后端的设备上了,肯定是后端产品不行。我一直用深圳宙视达的产品,他们公司技术也很厉害,产品也很好,服务也很到位,我有很多不懂的都是他们帮忙解决的,你可以找他们帮你解决下问题。不是**,我不做产品。
作者: anfanxiaorao    时间: 2015-3-25 13:05
用一款电梯监控专用传输器,我可以帮您提供方案,我的QQ1658987761
作者: yiquanquan    时间: 2015-3-25 14:32
现在用测线仪测交换机到摄像机之间网线都通,正常。单独笔记本接摄像机图像也正常不掉线,总之所有设备,线路都正常,就是图像会经常掉线,时有时无----------

按照你这个说法,看不出来你单独用笔记本连接摄像机是不是在电梯里直接用笔记本连接摄像机的,如果是你在监控机房把那根线连接到笔记本图像也没问题,哪能断定是后端的设备问题;如果你使用笔记本在电梯里直接连接摄像机没问题,那可能是线,或头子的问题。

我以前碰到一个问题,折磨了我两天。原因是:网线是六类线,我用的五类水晶头。我做的时候很小心,看着怎么也没问题,而且测试也一点问题都没有,怎么测,怎么通,一点问题没有。7个摄像头,就有两个摄像头出问题,一会有,一会没有,搞得我都快奔溃了。

后来实在没办法,我就猜测会不会真是这头子的问题,我就剪掉,把剪下来的水晶头往测试仪里一插,尼玛竟然有两根线是通的,水晶头里直接短路了。
作者: mafia007    时间: 2015-3-25 15:55
楼主可以试下  无线网桥传输,省去布线了  5.8G传输稳定性有保证
作者: wy882200    时间: 2015-3-26 10:21
我还把电梯网线不直接接水晶头,因为它是多股的,怕水晶头接触不好也不行
从楼主的这句话中,我判断电梯随缆中提供的是软网线,据了解,这种网线不比单芯网线性能好,并且不适宜做水晶头,一般市面上出售的软跳线均是机器压制的,人工做的水晶头无法达到使用要求。另外,这种软网线适合家庭环境下使用,不适宜距离较远和工业级别应用。
我想,问题的核心就是出在线缆上面,目前有一种办法可解决这个问题,并且不需要更换线缆,有兴趣的可加QQ2644037240交流。

作者: 安防与生活    时间: 2015-3-30 17:16
一多半是端口接头处不稳,有松动
作者: 藏锋    时间: 2015-3-31 10:51
我是新手,发表一下我的拙见,我认为还是线路的问题,设备和水晶头的问题你都排出了,线路问题最大,时好时坏说明线路有虚接,电梯运行时有时会造成某处线路短路
作者: lishuibo    时间: 2015-4-2 23:51
对于时断时续的故障,个人经验还是要寻找规律。电梯内电磁环境复杂,大型用电器开关这些也可能影响信号传输,你要看一下是不是电梯一开始有动作信号就突然断,匀速运行时情况又怎样?我曾经做一个小区监控设计时问过海康售前技术工程师,他都不推荐在电梯用网络摄像头怕不稳定。我做过的电梯摄像头都用模拟的,系统是数字的就经编码转一次。信号干扰排除的情况下也要考虑下电,看电路有没有干扰源
作者: 911room    时间: 2015-4-3 12:09
100%线路问题,楼主说测线仪测了,是通的。估计是用能手测的吧。用认证测试仪测下,肯定不过。摄像头的网口灯状态,说明在申请重发数据,线路干扰太大。
作者: 471046201    时间: 2015-4-3 15:18
建议用无线网桥传输,从根本上排除线路隐患
作者: 刘老爷    时间: 2015-4-3 16:59
1、IPC不适合用在电梯里。
2、线路问题:电磁干扰,随行缆破坏
作者: 阿仁哥    时间: 2015-4-24 09:25
网络摄像机就别用在电梯了。维护的时候你就知道痛苦了,我也遇见过楼主的类似问题。首先电梯井道内的电磁环境影响。二是电梯摄像机的供电不稳定,电梯一运行就看得出问题来了,电梯内使用的摄像机电源最好是使用那种硅片的电源,用电子式的电源就算是模拟摄像机都有干扰的现象。最好加装一个电源和视频抗干扰器。还有是传输线路的问题,网络用的是多股线缆,线截面积小一有干扰问题很多,井道内电磁坏境复杂,就算用的是带屏蔽的电缆都不稳定。
作者: 阿仁哥    时间: 2015-4-24 09:29
471046201 发表于 2015-4-3 15:18
建议用无线网桥传输,从根本上排除线路隐患

用无线?你太忽悠人了。井道内的电磁坏境,你的电梯不用运行了。
作者: qq80493625    时间: 2015-5-12 16:25
看线是否过长,确定网线没有问题,多半是交换机的问题
作者: yogld    时间: 2015-5-12 23:28
学习了~
作者: EnGeniuso1    时间: 2015-5-13 09:11
建议楼主用无线网桥传输,省去布线了  5.8G传输稳定性有保证。我客户用无线网桥传输的,效果很好。
作者: 不再裸    时间: 2015-5-13 22:40
lishuibo 发表于 2015-4-2 23:51
对于时断时续的故障,个人经验还是要寻找规律。电梯内电磁环境复杂,大型用电器开关这些也可能影响信号传输 ...

正解
作者: MWBO    时间: 2015-5-14 07:21
3台电梯(1部4层,2部20层),全部用数字摄像头,用无线AP传输99.6%稳定的 路过。
作者: hiwireless    时间: 2015-6-9 09:56
网线太长了、质量差了都会有问题,有的网线质量很坑滴
作者: yunbird    时间: 2015-6-9 10:44
用笔记本ping摄像头,ping个半天 看下数据是不是丢包了,如果不丢包就是NVR问题,丢包了 就是前端问题。然后再去查摄像头电源 是否有问题,电压是否稳定,如果电压不稳定  那就是电源被干扰 或供电不足。如果电源没问题 就是网线问题了,  一步一步来吧
作者: 静静的空气    时间: 2015-6-13 16:17
电梯内用2.4G的无线网桥是不是不稳定。容易干扰啊
作者: bksysna    时间: 2015-6-13 22:32
我想请问LZ“用的电梯网络线传的高清摄像机,出电梯后接普通网线进入交换机”你电梯网线怎么出电梯后接普通网线的,是两端打头然后接直通再到交换机还是直接焊接然后接交换机,我觉得那里是一个故障点,建议你拿个交换机到电梯网线那里接一下再测试一两天
作者: zd1431    时间: 2015-6-15 17:29
线的质量是关键啊,是不是用了不好的线?
作者: 471046201    时间: 2015-6-16 11:50
阿仁哥 发表于 2015-4-24 09:29
用无线?你太忽悠人了。井道内的电磁坏境,你的电梯不用运行了。

用ipc摄像机,通过无线网桥进行传输,经过亲身测试,效果良好
作者: anfangxiaobai    时间: 2015-6-16 14:05
我是来学习的
作者: 维石巍巍    时间: 2015-8-19 09:46
线怎么样啊,距离差不多到顶了
作者: 台湾威视    时间: 2015-8-19 10:09
有可能1.线路问题,建议检查线路。2要抗干扰
作者: weichaohua    时间: 2015-8-25 01:14
测试供电,