千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 大家在工程当中有没有使用过四芯网线,我觉得四芯网线更加不错,大家觉得呢 [打印本页]

作者: 恒远安防    时间: 2015-3-8 14:15
标题: 大家在工程当中有没有使用过四芯网线,我觉得四芯网线更加不错,大家觉得呢
大家在工程当中有没有使用过四芯网线,我觉得四芯网线更加不错,大家觉得呢
作者: ketboard    时间: 2015-3-8 22:58
说实话,省的利润不会太多,后期扩容比较费劲,不如就用8芯。
作者: 恒远安防    时间: 2015-3-9 11:26
ketboard 发表于 2015-3-8 22:58
说实话,省的利润不会太多,后期扩容比较费劲,不如就用8芯。

同样是无氧铜0.5线径的应该每箱会便宜一百多一点吧!摄像机到交换机用四芯的完全可以吧,汇聚层(交换机到硬盘录像机)还是用八芯的!
作者: taosha    时间: 2015-4-7 20:01
小工程没有装修施工用可以 涉及装修最好别用   大工程当然用8芯 人家不会差这点钱
作者: 刘老爷    时间: 2015-4-8 09:26
很少用四芯的,扩容是问题,而且万一某一对线有问题,还有的其他的线顶一下,用四芯的就只能重新布线了
作者: maikuraki400    时间: 2015-4-8 14:06
你要用4芯网线就把自己逼上绝路了,一点余地都不给自己!成本是省了,后期呢?
作者: qq47540958    时间: 2015-4-15 19:47
要是短了一芯怎么办??重新布线很麻烦的。
作者: sanyanse    时间: 2015-4-15 21:57
肯定用八芯的,我都是4芯传输,4芯传12V电源
作者: jyj5178000    时间: 2015-4-15 22:56
后期麻烦呀,还是别省这个钱
作者: 110316861    时间: 2015-4-16 12:45
四芯是电话线。省钱给自己找麻烦。公司倒的快
作者: 110316861    时间: 2015-4-16 12:48
POE供电,四芯这么跑。还有就是传送距离,亏你想的出。老板找了个好员工。从此售后人员有班可以加了。
作者: 尹武洁    时间: 2015-4-20 10:54
我们语音采用4芯的,,其他不用
作者: nvrsd    时间: 2015-6-3 21:21
110316861 发表于 2015-4-16 12:48
POE供电,四芯这么跑。还有就是传送距离,亏你想的出。老板找了个好员工。从此售后人员有班可以加了。

标准POE只需要四芯就可以同时传输数据和供电
作者: chalpha    时间: 2015-6-4 10:18
不符合标准规范。楼主你说咋用呢。
作者: qiqiwukong    时间: 2015-6-7 10:24
最多也只能室内小工程用用了,比如小商店小超市什么的,个数在16路以内的,稍大一点的工程或者室外工程是不可能考虑四芯的。
作者: qiqiwukong    时间: 2015-6-7 10:24
最多也只能室内小工程用用了,比如小商店小超市什么的,个数在16路以内的,稍大一点的工程或者室外工程是不可能考虑四芯的。
作者: 肖特    时间: 2015-6-8 15:13
贪小便宜吃大亏。。。。
作者: bdbcdz    时间: 2015-8-20 09:03
ketboard 发表于 2015-3-8 22:58
说实话,省的利润不会太多,后期扩容比较费劲,不如就用8芯。

正解!!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2