千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
谁知道屏蔽线进入屏蔽机柜???
[打印本页]
作者:
nichao2856
时间:
2004-1-6 09:23
标题:
谁知道屏蔽线进入屏蔽机柜???
现将amp的ftp屏蔽双绞线布入机柜,产生泄露
谁可以分析一下原因!!!
作者:
难得糊涂
时间:
2004-1-6 09:39
屏蔽线接地了吗?说清楚些你怎么接的?
作者:
z.x
时间:
2004-1-6 14:22
屏蔽双绞线施工中最重要的是屏蔽层的接地,如果屏蔽层稍有破损是不影响验收的。
作者:
lilong160
时间:
2004-1-9 09:22
屏蔽产品最好用耐克森(NEXANS),它为屏蔽产品的起源者,现在屏蔽方面为全球第一。均为双层屏蔽,在配线架方面已经可以将屏蔽层直接接到机柜。所以用耐克森屏蔽产品只要你的机柜接地OK就OK了!!
作者:
lilong160
时间:
2004-1-9 09:24
屏蔽产品最好用耐克森(NEXANS),它为屏蔽产品的起源者,现在屏蔽方面为全球第一。均为双层屏蔽,在配线架方面已经可以将屏蔽层直接接到机柜。所以用耐克森屏蔽产品只要你的机柜接地OK就OK了!
耐克森(NEXANS)分销
020-61210557/8-81
13332810280
lilong160@163.com
作者:
nichao2856
时间:
2004-1-9 16:31
屏蔽线怎么接地啊 可以详细介绍以下吗
只是柜子接地了
作者:
Kevin_Liang
时间:
2004-1-9 23:12
Nexans的配线架后面有一个卡接装置,通过简单的卡接就可以完成360度的屏蔽接地。屏蔽接地需要大的接触面积。
作者:
腊肠
时间:
2004-1-20 17:17
你的意思是不是说屏蔽机柜穿线之后达不到屏蔽要求导致电磁泄漏啊?
如果是这样的话过线加个波导管呵呵
作者:
Gallant
时间:
2004-1-20 17:42
人家在问安普的就不要只顾替Nexans卖广告。不过说实在话,屏敝还是欧洲厂牌好。
要做屏敝线工程,首先要确定机房中必须有良好的接地源。所有配线架必须接上接地线,机柜上的接地线亦要接上。
问得出屏敝线怎么接地,也就是地线没接上。没接地的屏敝线是比非屏敝差的。
作者:
charlili
时间:
2004-1-21 09:42
还是在施工上找找问题吧。
作者:
冷雨7111
时间:
2004-1-22 19:26
学习中
作者:
z.x
时间:
2004-1-24 18:08
以下是引用
nichao2856在2004-1-9 16:31:18
的发言:
屏蔽线怎么接地啊 可以详细介绍以下吗
只是柜子接地了
所有的屏蔽线都是由屏蔽层,道流线构成的.道流线的两端要分别接到屏蔽模块\配线架上,在配线架的上面应该有与机柜相连的地方
作者:
雷雨的天空
时间:
2004-1-25 17:43
你能不能说的清楚点?还没有看明白你是怎么回事。
作者:
Kevin_Liang
时间:
2004-1-25 23:57
这个理论我很清楚,不过没心情写出来。
屏蔽接地和安全接地是两个概念,建议找资料看看。
作者:
eagles_sz
时间:
2004-1-30 11:07
我们生产的屏蔽产品不错啊。
no1@copartner.com.cn
www.copartnercables.com
作者:
jimwang
时间:
2004-2-5 02:38
AMP的FTP要配合FTP模块使用,屏蔽线的屏蔽层和模块的屏蔽层直接连接,不是和机柜连接。机柜内要有合格的接地端子连接AMP屏蔽配线架上的接地端子。
AMP的屏蔽系统其实不错的。只是外表没有那么好看。
作者:
luqw
时间:
2004-2-5 09:03
1 接地问题 2 有没有可能是假货
3 线缆旁有没有大的变压器 4 我公司一舟双屏蔽系统( 向您推崇 )
作者:
Kevin_Liang
时间:
2004-2-6 11:49
他说的电磁泄漏,是屏蔽接地的问题。单纯接通排流线(电缆里头的那根金属丝)和机柜接地系统只能解决安全接地问题(高电压、低频率)。不能解决电磁泄漏(低电压、高频率)。
需要把屏蔽层和机柜连接(或者配线架的金属外壳),而且,要保证足够大的接触面积!因为高频型号阻抗大。
作者:
alexliu
时间:
2004-2-12 15:37
没怎么明白是怎么接的,铜缆线路进入屏蔽机柜要通过波导,并且要加隔离滤波器,屏蔽机柜是要和其他物体绝缘的,你的屏蔽层绝对不能接到机柜上,要在进入机柜的地方去掉线缆的屏蔽
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2