总机有3部话务机台,同一时间只有一部内线能拨打总机,拨打不挂机的情况下其他内线拨打总计是忙音,求故障分析。
作者:
pabxman
时间:
2015-2-16 23:04
1、在 20-17-01 设置3部话机为话务台分机
2、在 20-01-01 设置话务台分机振铃方式 0=顺序,1=循环
作者:
pabxman
时间:
2015-2-16 23:11
注意:拨打话务员的号码必须是在11-01中定义的5类型(话务员),通常是0 或 9,而不是用话务台分机的个别号拨打。