千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]大对数电缆问题??? [打印本页]

作者: tyt28    时间: 2004-1-5 16:28
标题: [求助]大对数电缆问题???
请问一下::25对超五类大对数电缆,能接多少根网线!(做数据用)是否是50/8?

为6根?
作者: leaden    时间: 2004-1-5 16:49
应该是25/4=6
作者: yshuo    时间: 2004-1-14 11:08
2 楼
作者: askaer    时间: 2004-1-14 14:52
有超5类25对?我没见过,不会还有6类25对吧 ?哈哈搞笑
作者: mx296    时间: 2004-1-14 15:29
1、严格按规范的话:25/4=6
2、一般常用的是100BASE-TX网络,只用到12和36对,所以最多可接25/2=12
如果按2的接法,就有一定的局限性,如果用户用另一种类型的网络,可能就不行了。
作者: tongmo    时间: 2004-1-14 15:32
对,但用大对数太麻烦了,用光纤吧!
作者: 阳光先生    时间: 2004-1-15 09:11
用光纤你考虑到成本了没有?
作者: 游魂    时间: 2004-1-15 09:59
偶认为最好是25/8
作者: Andy_33    时间: 2004-1-15 10:13
以下是引用游魂在2004-1-15 9:59:31的发言:
偶认为最好是25/8

同意。。。是做主干吗。。为什么不用光纤,,成本也不高呀!!
作者: 游魂    时间: 2004-1-15 10:19
楼上的,人家题目就是这样的,俺总不能把人家的题目 也否定了吧?
作者: tyuhbn    时间: 2004-1-15 14:01
25/4?    25/8?
作者: Gallant    时间: 2004-1-20 16:46
要看你的电缆是用何种连接和用甚么网络。

假如是用RJ45连接的便不管你用何种网络,都只能连接四根网线。但如果你是用Avaya (或其它品牌 )的 110或 IBDN的 BIX便可视乎你的网络来选择接四根或是八根网线。

作者: 冷雨7111    时间: 2004-1-20 20:02
同意楼上的,而且前面的一位大虾说的很对,用光缆不没有想象中那么贵。
作者: charlili    时间: 2004-1-21 09:14
25对大厂家基本上没超五类的。如果有,也是4对为1组,1组1相互隔离的,好比6跟超5类线捆在一起。
作者: Gallant    时间: 2004-1-21 11:53
更正:是六根或十二根
作者: 雷雨的天空    时间: 2004-1-22 15:17
反正我是没见过。用光缆不是挺好的吗?为什么不试 试呢?




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2