西门子insight中,定时程序如何设置
[打印本页]
作者:
fzzsh
时间:
2004-1-5 12:56
标题:
西门子insight中,定时程序如何设置
我要在8:00-12:00,14:00-17:00开灯,其它时段自动关灯。如何在西门子Insight
实现
作者:
网络蜘蛛
时间:
2004-1-6 10:44
你在先在Event builder中设置,先要新建zoon(区域),再建event Definition(把要定时控制的点编进去),最后在scheduler(时间计划)中设置时间即可。
在有问题可以Email:yurongqi@0451.com
qq:190554525
作者:
yuchen1974
时间:
2004-1-6 12:28
what is your insight's version ?
2.x and 3.x is not same!
作者:
网络蜘蛛
时间:
2004-1-8 17:07
楼上的兄弟说得对,2.x的insight定时用的tod---time and day
3.x的用的是我前面的说的方法,不过我想你现在做的工程,定的产品不会是2.x的吧
tod支持的是旧版本ddc