千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 塔吊监控问题 [打印本页]

作者: jasbyd    时间: 2014-12-26 00:24
标题: 塔吊监控问题
塔吊上安装球机,使用拓实n818cpe一对,两台都设置为桥接中继模式,使用前300米内测试,电脑ping球机大概在20ms之内,但是安装到现场,距离200米以内无遮挡,ping值很高,丢包严重。求教可能是什么原因
作者: jasbyd    时间: 2014-12-26 08:15
会不会是塔吊钢结构对无线信号干扰
作者: liliumer    时间: 2014-12-27 01:21
信号对准了没
作者: hld111    时间: 2014-12-27 11:47
我感觉一是交换机问题,二是应为其中一台信号没对准或网桥发射与接收端角度太过于垂直,造成丢包,而导致系统丢包 延时,图像卡,以前碰到过
作者: jiaogegod    时间: 2014-12-31 08:58
你考虑强电的电磁场干扰了么?初中物理:用电直导线上有磁场。
作者: jasbyd    时间: 2015-1-21 22:19
装的塔吊还没开始使用。谢谢大家了。 一直都是测试的时候2个人用手拿着的,安装后怎么调角度 都达不到最佳状态 郁闷

作者: 眼镜蛇之王    时间: 2015-1-23 21:31
干扰 换频率
作者: boerzach    时间: 2015-3-11 10:37
感觉干扰的可能性大!