千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
fluke信道测试回波损耗在低频位置失败是什么原因
[打印本页]
作者:
liutongxin
时间:
2014-12-20 13:08
标题:
fluke信道测试回波损耗在低频位置失败是什么原因
我们施工的六类屏蔽网线60米不到,用fluke测试链路模式(有模块配线架)回波失败,,然后取下模块配线架,两端打水晶头用信道模式测试,是勉强通过,回波余量是0.进入查看最低余量的是94MHz频率的位置,请问这可能是那些原因?线径1.06,导体铜丝0.578.,网线是经过退纽的
请高人指点,说出可能存在的原因,,如果是高频位置不通过呢?和这个有没有区别
作者:
菜鸟小智
时间:
2014-12-23 09:07
有道理
作者:
liutongxin
时间:
2014-12-28 10:17
寒冰傲雪163 发表于 2014-12-22 13:05
六类屏蔽线缆安装,要求很高!首先确保网线、模块、配线架是否同一品牌,设备材料的性能是否匹配,其次回波 ...
这些你说的是最基本的,都知道。线缆是同一厂家的,打线没有问题,模块没有问题,。奇怪的是只要是同一天生产的线缆测试结果回波即使通过最低余量也是出现在同一个频率点。
再有,我不是问回波和频率的关系,我问的是出现这种情况,回波出现在低频位置或者高频位置的时候一般是什么原因。
作者:
liutongxin
时间:
2014-12-28 10:18
寒冰傲雪163 发表于 2014-12-22 13:05
六类屏蔽线缆安装,要求很高!首先确保网线、模块、配线架是否同一品牌,设备材料的性能是否匹配,其次回波 ...
不同日期的线缆出现最低余量的频率点不一样
作者:
547526260
时间:
2014-12-30 13:16
检查一下你测试用的跳线,只能用排除法一点一点来测了
作者:
TENFEI布线
时间:
2015-1-13 17:36
是线缆质量有问题,生产工艺出现了问题。质量不稳定。
作者:
南渡帅哥
时间:
2015-1-14 09:56
端接模块,端接的不好,工人手法不对。