千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求教考勤机的数据线同有源RS232-RS485转换器数据线如何连接?! [打印本页]

作者: lwmsz    时间: 2014-12-19 08:50
标题: 求教考勤机的数据线同有源RS232-RS485转换器数据线如何连接?!
公司的考勤机(GOLDEN CARD)用网线同有源RS232-RS485转换器(HEIXIN)的一端连接,转换器另一端再连接到电脑的COM端,考勤机同电脑的距离有800米左右,考勤软件接受考勤机的数据正常。最近部门位置变动,电脑搬到另一办公室,原有的网线长度不够,中间加了一段网线(约50米)。由于工作疏忽,没有把原来所有接线处的接法记录下来,结果考勤软件无法接受到考勤机的数据。目前的接法如下:
网线的一端用蓝-蓝白,橙-橙白,绿-绿白,棕-棕白接到转换器的1,2,5,6接口(同原来的接法一样,共有6个接口)。网线的另一端用橙-橙白,绿-绿白2对线连接到考勤机(同原来的接法一样),而蓝-蓝白,棕-棕白2对线应该接到哪里,因当初没有记录下来,没有接。
求助坛中高手如何接法。


作者: cheniao518    时间: 2014-12-19 16:27
你查一转换器说明书,确定一下确定哪两根线是485的AB线。
作者: lwmsz    时间: 2014-12-19 18:08
说明书没有了。
作者: zwj514    时间: 2014-12-26 09:22
如果是485连网,接两芯就行了,在考勤机那边可以用万用表打电压,有低电压的正负电可以判断485的正负极,多试几次就知道了