标题: 110配线架用的是超五类线,可否跑千兆?[求助] [打印本页]

作者: xiezb    时间: 2004-1-3 21:54
标题: 110配线架用的是超五类线,可否跑千兆?[求助]
110配线架用的是超五类线,可否跑千兆?
作者: yokai    时间: 2004-1-3 22:32
应该可以的,可能距离会有限制。
作者: xiaoyihan    时间: 2004-1-4 04:40
不能,110配线架的模块技术目前最高仅基于5类设计制作。因此不能实现千兆功能!
作者: leaden    时间: 2004-1-4 10:06
知道了!谢谢!
作者: wxpisp    时间: 2004-1-4 12:54
看距离。欧姆值越小越好。
作者: USA911    时间: 2004-1-4 13:08
怎么这样作,没钱了??????????????、
作者: xiezb    时间: 2004-1-17 08:13
现在综合布线工程难做,甲方只会杀价.
作者: z.x    时间: 2004-1-17 08:37
以下是引用xiaoyihan在2004-1-4 4:40:58的发言:
不能,110配线架的模块技术目前最高仅基于5类设计制作。因此不能实现千兆功能!
我见过5e的,问过厂家说是没问题,我一般使用它跑电话。
作者: yshuo    时间: 2004-1-17 08:58
以下是引用xiezb在2004-1-3 21:54:07的发言:
110配线架用的是超五类线,可否跑千兆?
这是不可能的,110型配线架最多只能支持五类产品,百兆还可以,千兆是不可能的
作者: askaer    时间: 2004-1-17 09:26
110 只支持5类?不会吧 ?好点的牌子都支持5e的吧 ?测试通的过的
作者: WittyHare    时间: 2004-1-17 10:53
有的说可以有的说不行,有没有一个确定的标准呢?
作者: wjnwn    时间: 2004-1-17 11:31
110主要用于电话,网络一般不用.
作者: yokai    时间: 2004-1-18 22:13
据AVAYA公司提供的资料,110配线架是唯一由五类过渡到六类的产品,但是由于施工和跳线比较复杂,对卡线的要求也比较高,所以很多施工人员不喜欢使用。其实110配线架是节省资金和安装空间最好的的产品!
作者: feng615402    时间: 2004-1-19 11:31
说得对,110最好用。
作者: 雷雨的天空    时间: 2004-1-19 18:48
呵呵,没看过,不知道可不可以
作者: 冷雨7111    时间: 2004-1-19 20:56
听大家的!
作者: charlili    时间: 2004-1-20 13:37
笑话!!!110 大多数厂家都是超五类的。6类110产品都有很多种。跑千兆网络一点问题没有!!!如果跑千兆不行,网络CP点难道只能用19寸配线架???如果哪个厂家没超5和6类的110产品,就说明他的产品线根本就不全。
作者: jimwang    时间: 2004-1-20 14:08
110做超5类,一定要用110快接式原装跳线,其实并不省钱!
作者: Gallant    时间: 2004-1-20 16:09
十三楼的不知不可乱说。110可不是唯一的。

IBDN的BIX也是由五类过渡到六类的。

作者: gph    时间: 2004-1-21 17:46
哥们110配线架是用来连接电话的啊,为什么你要让他跑千兆呢?有什么特殊的用途吗?




http://www.xp999.com
作者: fangxun    时间: 2004-1-30 17:37
据我了解110有六类配线架,我见过应该是可以实现千兆的 啊!
作者: xy51    时间: 2004-1-30 18:07
你在那里呢 QQ230238588
作者: jjww1001    时间: 2004-1-30 20:16
应该不行
作者: yokai    时间: 2004-1-30 22:02
以下是引用Gallant在2004-1-20 16:09:13的发言:
十三楼的不知不可乱说。110可不是唯一的。

IBDN的BIX也是由五类过渡到六类的。


你看明白了,俺说的可是AVAYA的产品哦,没有说是所有的布线产品!IBDN的产品俺从来不用!
作者: wtoabcd    时间: 2004-1-30 22:09
110最好用,但是管理不便
作者: 中国建筑    时间: 2004-1-30 23:57
老谢说得没错。
作者: yangyang    时间: 2004-1-31 14:49
还可以
作者: luobiao    时间: 2004-1-31 16:04
110一般我们都用作语音,照老谢的说法也应该没错,是成本最小化的一种做法,但我觉得不应该提倡。
作者: WittyHare    时间: 2004-2-2 01:10
有条件的做个测试不就知道了.
作者: flash.yu    时间: 2004-2-16 15:21
普通大厂的110配线架可以达到5e标准,大厂还有专用的六类配线架,例如panduit的六类高密度110配线架。
作者: 风儿    时间: 2004-2-16 17:37
只要链路能达到超五类标准就可以。好多品牌110系统也是超五类的,关键是看卡接部分是否规范。
作者: wxjjy    时间: 2004-2-16 21:28
标准上说不可以(只能用五类),实际上可以短距离用一下,不过对打线和接线要求比较高,
现在有些厂商的类似高频模块可以达到5E
作者: 大海盗    时间: 2004-2-17 11:14
不可以!!!