千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 施工中遇到这么奇怪的问题,请高人指点 [打印本页]

作者: liutongxin    时间: 2014-11-22 16:31
标题: 施工中遇到这么奇怪的问题,请高人指点
两条六类24口配线架(每个口都是单独可拆卸的模块),每个对应接口之间打上网线连接起来,然后用两根跳线分别插上两个接口,连上导通测试仪,有一些接口,测试仪显示的是21345678.大部分都是显示12345678.
把显示正常的网线换到显示不正常的两个接口之间还是显示不正常。
测试24个口用的都是相同的两根跳线
我将显示不正常的对应的两个模块,都分别用之前测试的两个跳线(一根剪掉水晶头打到模块上)进行导通测试,两个都又显示正常了(12345678)。。。

这是为什么?第一次出现这种情况

作者: sunbor    时间: 2014-11-22 21:35
线序打错了
作者: liutongxin    时间: 2014-11-24 16:29
sunbor 发表于 2014-11-22 21:35
线序打错了

如果是这么简单的,我就不会发帖了
作者: chinayufei    时间: 2014-11-25 17:22
他说的是模块的线序错啦

作者: liutongxin    时间: 2014-11-27 10:31
chinayufei 发表于 2014-11-25 17:22
他说的是模块的线序错啦

一个配线架24个模块,线序都是一致的,他经常施工的能不知道这点,即使个别模块上的色标贴错了,他也不会按照错的做,。
这种简单的错误是早就排出的。什么跳线错误,网线错误,色标错误,打线错误,都排出了,模块也是正常的

作者: weiviun    时间: 2014-11-29 15:25
什么品牌的配线架?

我猜的:信息模块上的双绞线线头没有剪齐,安装进配线架后,与相邻模块的双绞线线头接触(短路)到了。
作者: chinayufei    时间: 2014-12-3 21:23
我这有个项目,摄像头共330个,用的是普天的材料,其中有一个模块就有这种问题,按照色序打,3、4针是测试反的,刚开始没有怀疑是模块,去查找摄像头端,没错。最后检测模块,发现问题,连那根跳线都是定做的
作者: liutongxin    时间: 2014-12-4 10:35
chinayufei 发表于 2014-12-3 21:23
我这有个项目,摄像头共330个,用的是普天的材料,其中有一个模块就有这种问题,按照色序打,3、4针是测试 ...

额,和我们这不同,这个跳线我自己做的,用的都是同两条跳线测试所有的接口,两条配线架48个模块呢,大部分都是按顺序显示的, 只有小部分显示不正常,但是不正常的这些如果侧单个模块又正常了。。很头痛。。。
作者: liutongxin    时间: 2014-12-4 10:36
weiviun 发表于 2014-11-29 15:25
什么品牌的配线架?

我猜的:信息模块上的双绞线线头没有剪齐,安装进配线架后,与相邻模块的双绞线线头 ...

短路了会同时亮两个灯的。。。这个只有一个灯亮。

作者: 547526260    时间: 2014-12-10 09:19
有没有福禄克这种高大上的仪器
作者: zphcalvin    时间: 2014-12-16 09:18
普天的模块极少数会出现这样的问题,我们这工地上就有这样的,直接换吧
作者: R.DERSON    时间: 2014-12-22 11:26
同意六楼的说法,应该是线路板的问题,或者是铜针在收到压力之后短路了造成的
作者: yang624321    时间: 2015-3-23 09:21
线序乱了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2