标题:
机房安装了下送风的精密空调,地板下的线路怎么办?
最近在作一个机房建设方案,用户要求使用精密空调,因为机房面积较大,而且隔成了几个部分,所以设计采用了下送风方式的精密空调,从地板下面送风,但我从没接触过精密空调,想问大家如果从下面送冷气,管槽不会产生冷凝水吗?如果这样该如何处理?
作者:
bluesea8118
时间:
2004-1-5 23:44
现在的精密空调一般是下送风,上回风!像你现在的机房的格局是现今IDC机房的趋势! 管槽不会产生冷凝水?没必要关心!你可以采用风冷的空调!在机房的顶部和地板下增加一层保温棉即可(像福乐斯等品牌)!可以保证机房的温度!你在安装机房的铝合金天花的时候,撕去天花的隔音棉可以方便空调的上回风!在精密空调的的上方设置回风口!
作者:
jimwang
时间:
2004-2-5 03:05
机房的温度一般要求在22度左右,湿度在50%左右,在这样的条件下,精密空调送风温度设计在摄氏17度左右,高于机房空气的露点温度,是不会结露的。 倒是在机房下一层的房间如果由于楼板的隔热效果不好,在加上空气比较潮湿和高温,会在下面房间的天花顶造成结露。
作者:
拉链儿
时间:
2004-2-6 10:24
在下面房间的天花顶造成结露,如何处理呢?
作者:
yizhang
时间:
2004-2-23 17:20
加保温层撒!