千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 标 签 管 理 方 案 5(持续更新ing) [打印本页]

作者: 图南    时间: 2014-11-11 10:57
标题: 标 签 管 理 方 案 5(持续更新ing)
本帖最后由 图南 于 2014-11-11 11:07 编辑


4、通道电缆标记要求
各种管道、线槽应用良好的、明确的中文标记系统,标记的信息包括建筑物名称、建筑物位置、区号、起始点和功能等。
路径标识(TIA/EIA-606 5.2.2 路径标识):路径要在所有位于通信柜、设备间或设备入口的末端进行标识。另外,在中间位置或是路径平均的分配点上作标识时非常好的。封闭的环形路径(像电缆盘的环形)要在平均间隔上作标识。
接合标识(TIA/EIA-606 6.2.8 接合标识):每一个接合终止处或它的标签上要标记标识符。
[attach]68326[/attach]
5、空间标记要求
(TIA/EIA-606 5.2.4 空间标识):所有的空间都要求被标识。建议贴标签到每个空间的入口处。在各交换间管理点,应根据应用环境用明确中文标记插入条来标出各个端接场。
[attach]68322[/attach]
6、端接硬件标记要求
信息插座上的每个接口位置应用中文明确标明"语音"、"数据"、"光纤"等接口类型,以及楼层信息点序列号。
信息插座的一个插孔对应一个信息点编号。信息点编号一般由楼层号、区号、设备类型代码和层内信息点序号组成。此编号将在插座标签、配线架标签和一些管理文档中使用。
跳接面板/110块标识(TIA/EIA-606 6.2.4 端接硬件标识):每一个端接硬件或它的标签都应该标记一个标识符。位于工作区域的连结硬件的重复的标签是可选的。例如,如果一个连接器的标识符被电缆使用的话,那么面板或箱子就不需要用一个分开的标识符。
出口/面板标识(TIA/EIA-606 6.2.6 端接位置标识):每一个端接位置标签都要被标记一个标识符。每一个端接位置标签都要被标记一个标识符,但是在高密度的端接位置作标识是不切实际的。在这种情况,标识符将被 分配到每一个端接硬件单元和实际的端接位置,这将由硬件单元的习惯用法来决定。在工作区的末端标识也可以包括电缆另一端端接位置的标识符和电缆标识符。
配线架布线标记方法应按照以下规定设计。
1)、FD(楼层配线架)出线:标明楼层信息点序列号和房间号。
2)、FD入线:标明来自BD的配线架号或集线器号、缆号和芯/对数。
3)、BD(建筑物配线架)出线:标明去往FD的配线架号或集线器号、缆号。
4)、BD入线:表明来自CD的配线架号、缆号和芯/对数(或引线引入的缆号)。
5)、CD(建筑群配线架)出线:标明去往BD的配线架号、缆号和芯/对数。
6)、CD入线:标明由外线引入的缆线号和线序对数。
7)、当使用光纤时,应明确标明每芯的衰减系数。
8)、当使用集线器时,应标明来自BD的配线架号、缆号和芯/对数,以及去往FD的配线架号和缆号。
9)、端子板的端子或配线架的端口都要编号,此编号一般由配线箱代码、端子板(或PatchPanel)的块号及块内端子(或端口)编号组成。此编号要在一些文档中使用。
10)、面板和配线架的标签要使用连续的标签,以聚酷材料为好,这样可以满足外露的要求。由于各厂家的配线架规格不同,所留标记的宽度也不同,所以选择标签时,宽度和高度都要多加注意。配线架和面板标记除了清晰、简洁易懂外,还要美观。
[attach]68325[/attach][attach]68324[/attach]
7、接地标记要求
空间的标记和接地的标记要求清晰、醒目。
[attach]68323[/attach]
未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。:)






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2