千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 标 签 管 理 方 案 4(持续更新ing) [打印本页]

作者: 图南    时间: 2014-11-10 13:53
标题: 标 签 管 理 方 案 4(持续更新ing)
本帖最后由 图南 于 2014-11-10 15:29 编辑

三、标识/标签的要求
[attach]68303[/attach]

  所有需要标识的设施都要有标签。建议按照“永久标识”的概念选择材料,标签寿命应能与布线系统设计的寿命相对应;建议标签材料符合通过UL969(或对应 标准)认证以达到永久标识的保证;同时建议标签能达到环保RoHS指令要求;标签应打印,应保持清晰、完整,并能满足环境的要求。

1、户内和户外的使用
    TIA/EIA –606 8.2.2.1规定粘性标签将适用于UL969中所指定的易识别、表面损伤和粘性要求(参考什么是UL和UL969)。另外,标签适用于UL969针对户外使用的一般的露天要求。外置标签适合于UL969列出的针对户内外使用的外露要求。
[attach]68310[/attach]
2、在平面上的标识/标签
    TIA/EIA –606 8.2.2.2规定工业上使用的粘性标签在很多格式上都是被广泛利用。(例如,预处理,点积,或一些材料的激光可打。)当选择粘性标签时,注意应以应用来选择为特殊表面使用 而设计的材料/底层。设备和其它元件的标签在本质上看都是差不多的,但选择时要小心,因为不同的粘性适合于不同的表面。
[attach]68311[/attach]
3、电缆标识/标签
1)、TIA/EIA –606 8.2.2.3规定电缆标签要有一个耐用的底层,材质要柔软,易于缠绕。像乙烯基材质均匀,柔软易弯曲,适合于包裹缠绕。一般推荐使用的线缆标签由两部分组成,上半部分是白色的打印涂层,下半部分是透明的保护膜。使用时可以用透明保护膜覆盖打印的区域,起到保护作用。透明的保护膜应该有足够的长度以包裹电缆一圈或一圈半。
2)、水平和主干子系统电缆在每一端都要标识。推荐用标签贴于电缆的每一端而优于只是给电缆作标志。作为适当的管理,额外的电缆标识可以被要求在中间的位置,像管道的末端,主干的接合处,检修口和牵引盒。
3)、连接的线缆上需要在两端都贴上标签标注其远端和近端的地址。
4)、线缆标签分为三类
①、单根线缆最常用的是覆盖保护膜标签,这种标签带有粘性并且在打印部分之外带有一层透明保护薄膜,可以保护标签打印字体免受磨损;
②、单根线缆也可以使用非覆盖保护膜标签——旗形标签,热伸缩套管式标签;
③、对于成捆的线缆,建议使用标识卡来进行标识。这种标识卡可以通过尼龙扎带或毛毡带与线缆捆固定,可以水平或者垂直放置。
5)、水平和主干子系统电缆应在每一端做上标签;在电缆中间不同位置,如导线端头、主干接线点、入孔、拉线盒处,可能需要有附加电缆标签。
6)、将标签固定在电缆的每一端,而不是在电缆上做标记;每根水平链路线缆末端都应有标识,标识符号应平行于线缆,位置在距线缆末端300mm(12英寸),标识于线缆外层的可见部分。
[attach]68312[/attach]未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。:)






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2