千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 标 签 管 理 方 案 (持续更新ing) [打印本页]
作者: 图南 时间: 2014-11-5 10:38
标题: 标 签 管 理 方 案 (持续更新ing)
本帖最后由 图南 于 2014-12-1 13:42 编辑
一、介绍
在目前的智能建筑中,一旦没有标识或使用了不恰当标识,都会使最终用户不得不付出更高的维护费用来解决标识管理和维护的问题。为了消除错误的应用和生产厂商与购买者之间的误会,TIA/EIA-606标准为标识、记录、图纸、报告和工单设定了方案。
“商业建筑电信基础结构的标签标识参考指南”仅仅引用了TIA/EIA-606标准的标识部分,为不同的应用选择正确的标签。TIA/EIA-606标准推荐使用经过UL-969标准认证的标签。
TIA/EIA-606标准通讯基础结构管理包括电缆文档(标签、记录、图纸、报告和工单)、端接硬件、跳接和交叉连结设备、管道、其它电缆路径、通讯间和其它通信空间。收集和及时更新基础结构的信息对于成功的管理过程来说是关键的。
TIA/EIA-606标准的目的是为建筑物内各种**的应用提供一个统一的管理方案,而这些应用可能在建筑物的使用寿命中有多次变化。标准为业主、最终用户、生产厂商、监理方、承包商、设计者、施工方和设备管理者建立了通信基础结构管理或相关管理系统的方针。
之后还有更多标签管理相关方案规范,后续即将更新……
作者: 图南 时间: 2014-11-6 14:05
二、标识/标签分类:
1、设备标识/标签
![](http://bbs.qianjia.com/static/image/filetype/image.gif)
(1)服务器标识
![](http://bbs.qianjia.com/static/image/filetype/image.gif)
①、标签形式:粘贴式;50mm*25mm
②、标签内容:服务器设备信息
③、颜 色:银色粘贴式标签
(2)终端设备标识/标签
![](http://bbs.qianjia.com/static/image/filetype/image.gif)
①、标签形式:粘贴式;60mm*35mm
②、标签内容:终端设备信息
③、颜 色:蓝色粘贴式标签
2、机柜标识/标签
![](http://bbs.qianjia.com/static/image/filetype/image.gif)
①、标签形式:粘贴式:90mm*40mm
②、标签内容:机柜信息
③、颜 色:蓝色粘贴式标签
3、线缆标识/标签
(1)光纤标识
![](http://bbs.qianjia.com/static/image/filetype/image.gif)
![](http://bbs.qianjia.com/static/image/filetype/image.gif)
①、标签形式:粘贴式:PS-3324-WT
②、标签内容:本端、对端信息
③、颜 色:可选(白、红、绿、橙、黄、蓝)
(2)双绞线标识
![](http://bbs.qianjia.com/static/image/filetype/image.gif)
①、标签形式:粘贴式:PS-3543-WT
②、标签内容:本端、对端信息
③、颜 色:白、红、橙、黄、绿、蓝等
未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。
作者: 图南 时间: 2014-11-13 15:21
4、面板标识/标签
[attach]68467[/attach]
①、标签形式:粘贴式;20mm*12mm
②、标签内容:面板信息
③、颜 色:蓝色粘贴式标签
5、配线架标识/标签
[attach]68468[/attach]
①、标签形式:粘贴式;定制尺寸
②、标签内容:线缆配线架端口信息
③、颜 色:白、红、橙、黄、绿、蓝等
6、安全标识/标签
[attach]68469[/attach]
(1)禁止放易燃物
[attach]68470[/attach]
①、标签形式 粘贴式; 250mm×305mm
②、标签内容: 警示作用; 禁止放易燃物
③、颜色: 预印警示、LOGO
(2)请勿拍照警示
[attach]68471[/attach]
①、标签形式 粘贴式; 250mm×305mm
②、标签内容 警示作用; 请勿拍照警示
③、颜色: 预印警示、LOGO
(3)防静电警示
[attach]68472[/attach]
①、标签形式 粘贴式; 250mm×305mm
②、标签内容 警示作用; 防静电
③、颜色: 预印警示、LOGO
(4)禁止吸烟
[attach]68477[/attach]
①、标签形式 粘贴式; 250mm×305mm
②、标签内容 警示作用; 禁止吸烟
③、颜色: 预印警示、LOGO
(5)入室请换鞋
[attach]68473[/attach]
①、标签形式 粘贴式; 250mm×305mm
②、标签内容 警示作用; 入室请换鞋
③、颜色: 预印警示、LOGO
7、视觉标识/标签
(1)区域标识
[attach]68474[/attach]
①、标签形式:粘贴式;标准尺寸:47mm×23m/卷;
②、颜 色:黄黑相间,红白相间,绿白相间;
纯红,纯白,纯兰,纯绿,纯黄;
(2)环境标识——随手关门
[attach]68475[/attach]
①、标签形式:粘贴式;250mm×120mm;
②、标签内容:随手关门
③、颜 色:预印警示
(3)环境标识——当心触电
[attach]68476[/attach]
①、标签形式:粘贴式,250mm×170mm;
②、标签内容:当心触电
③、颜 色:预印警示
未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。
作者: 图南 时间: 2014-11-13 15:25
三、标识/标签的要求
[attach]68478[/attach]
所有需要标识的设施都要有标签。建议按照“永久标识”的概念选择材料,标签寿命应能与布线系统设计的寿命相对应;建议标签材料符合通过UL969(或对应 标准)认证以达到永久标识的保证;同时建议标签能达到环保RoHS指令要求;标签应打印,应保持清晰、完整,并能满足环境的要求。
1、户内和户外的使用
TIA/EIA –606 8.2.2.1规定粘性标签将适用于UL969中所指定的易识别、表面损伤和粘性要求(参考什么是UL和UL969)。另外,标签适用于UL969针对户外使用的一般的露天要求。外置标签适合于UL969列出的针对户内外使用的外露要求。
[attach]68482[/attach]
2、在平面上的标识/标签
TIA/EIA –606 8.2.2.2规定工业上使用的粘性标签在很多格式上都是被广泛利用。(例如,预处理,点积,或一些材料的激光可打。)当选择粘性标签时,注意应以应用来选择为特殊表面使用 而设计的材料/底层。设备和其它元件的标签在本质上看都是差不多的,但选择时要小心,因为不同的粘性适合于不同的表面。
[attach]68483[/attach]
3、电缆标识/标签
1)、TIA/EIA –606 8.2.2.3规定电缆标签要有一个耐用的底层,材质要柔软,易于缠绕。像乙烯基材质均匀,柔软易弯曲,适合于包裹缠绕。一般推荐使用的线缆标签由两部分组成,上半部分是白色的打印涂层,下半部分是透明的保护膜。使用时可以用透明保护膜覆盖打印的区域,起到保护作用。透明的保护膜应该有足够的长度以包裹电缆一圈或一圈半。
2)、水平和主干子系统电缆在每一端都要标识。推荐用标签贴于电缆的每一端而优于只是给电缆作标志。作为适当的管理,额外的电缆标识可以被要求在中间的位置,像管道的末端,主干的接合处,检修口和牵引盒。
3)、连接的线缆上需要在两端都贴上标签标注其远端和近端的地址。
4)、线缆标签分为三类
①、单根线缆最常用的是覆盖保护膜标签,这种标签带有粘性并且在打印部分之外带有一层透明保护薄膜,可以保护标签打印字体免受磨损;
②、单根线缆也可以使用非覆盖保护膜标签——旗形标签,热伸缩套管式标签;
③、对于成捆的线缆,建议使用标识卡来进行标识。这种标识卡可以通过尼龙扎带或毛毡带与线缆捆固定,可以水平或者垂直放置。
5)、水平和主干子系统电缆应在每一端做上标签;在电缆中间不同位置,如导线端头、主干接线点、入孔、拉线盒处,可能需要有附加电缆标签。
6)、将标签固定在电缆的每一端,而不是在电缆上做标记;每根水平链路线缆末端都应有标识,标识符号应平行于线缆,位置在距线缆末端300mm(12英寸),标识于线缆外层的可见部分。
[attach]68484[/attach]
未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。:)
作者: 图南 时间: 2014-11-13 15:31
4、通道电缆标记要求
各种管道、线槽应用良好的、明确的中文标记系统,标记的信息包括建筑物名称、建筑物位置、区号、起始点和功能等。
路径标识(TIA/EIA-606 5.2.2 路径标识):路径要在所有位于通信柜、设备间或设备入口的末端进行标识。另外,在中间位置或是路径平均的分配点上作标识时非常好的。封闭的环形路径(像电缆盘的环形)要在平均间隔上作标识。
接合标识(TIA/EIA-606 6.2.8 接合标识):每一个接合终止处或它的标签上要标记标识符。
[attach]68485[/attach]
5、空间标记要求
(TIA/EIA-606 5.2.4 空间标识):所有的空间都要求被标识。建议贴标签到每个空间的入口处。在各交换间管理点,应根据应用环境用明确中文标记插入条来标出各个端接场。
[attach]68486[/attach]
6、端接硬件标记要求
信息插座上的每个接口位置应用中文明确标明"语音"、"数据"、"光纤"等接口类型,以及楼层信息点序列号。
信息插座的一个插孔对应一个信息点编号。信息点编号一般由楼层号、区号、设备类型代码和层内信息点序号组成。此编号将在插座标签、配线架标签和一些管理文档中使用。
跳接面板/110块标识(TIA/EIA-606 6.2.4 端接硬件标识):每一个端接硬件或它的标签都应该标记一个标识符。位于工作区域的连结硬件的重复的标签是可选的。例如,如果一个连接器的标识符被电缆使用的话,那么面板或箱子就不需要用一个分开的标识符。
出口/面板标识(TIA/EIA-606 6.2.6 端接位置标识):每一个端接位置标签都要被标记一个标识符。每一个端接位置标签都要被标记一个标识符,但是在高密度的端接位置作标识是不切实际的。在这种情况,标识符将被 分配到每一个端接硬件单元和实际的端接位置,这将由硬件单元的习惯用法来决定。在工作区的末端标识也可以包括电缆另一端端接位置的标识符和电缆标识符。
配线架布线标记方法应按照以下规定设计。
1)、FD(楼层配线架)出线:标明楼层信息点序列号和房间号。
2)、FD入线:标明来自BD的配线架号或集线器号、缆号和芯/对数。
3)、BD(建筑物配线架)出线:标明去往FD的配线架号或集线器号、缆号。
4)、BD入线:表明来自CD的配线架号、缆号和芯/对数(或引线引入的缆号)。
5)、CD(建筑群配线架)出线:标明去往BD的配线架号、缆号和芯/对数。
6)、CD入线:标明由外线引入的缆线号和线序对数。
7)、当使用光纤时,应明确标明每芯的衰减系数。
8)、当使用集线器时,应标明来自BD的配线架号、缆号和芯/对数,以及去往FD的配线架号和缆号。
9)、端子板的端子或配线架的端口都要编号,此编号一般由配线箱代码、端子板(或PatchPanel)的块号及块内端子(或端口)编号组成。此编号要在一些文档中使用。
10)、面板和配线架的标签要使用连续的标签,以聚酷材料为好,这样可以满足外露的要求。由于各厂家的配线架规格不同,所留标记的宽度也不同,所以选择标签时,宽度和高度都要多加注意。配线架和面板标记除了清晰、简洁易懂外,还要美观。
[attach]68487[/attach][attach]68488[/attach]
7、接地标记要求
空间的标记和接地的标记要求清晰、醒目。
[attach]68489[/attach]
未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。:)![](http://imgstore01.cdn.sogou.com/app/a/100520032/e112)
作者: 图南 时间: 2014-11-13 15:34
四、线缆标识的选择
1、 在端子做好前,还是做好后贴标识?
覆盖保护膜线缆标签:可以在端子连接之前或者之后使用,标识的内容清晰。标签完全缠绕在线缆上并有一层透明的薄膜缠绕在打印内容上。可以有效地保护打印内容,防止刮伤或腐蚀。
管套标识:只能在端子连接之前使用,通过电线的开口端套在电线上。有普通套管和热缩套管之分。热缩套管在热缩之前可以随便更换标识,具有灵活性经过热缩后,套管就成为能耐恶劣环境的永久标识。
[attach]68490[/attach]
2、线缆的直径是多少?
线缆的直径决定了所需缠绕式标签的长度或者套管的直径。大多数缠绕式标签适用于各种尺寸的线缆。贝迪缠绕式标签适用于各种不同直径的标签。对于非常细的线缆标签(如光纤跳线标签),可以选用旗型标签。
[attach]68491[/attach]
3、自己打印标识还是购买预印好的标识?
现场打印标识:用户可以根据自己的需要打印各种内容的标签
预印标识:有多种各样的预印内容可供用户选择;预印标识使用方便,运输便利,适用于各种应用场合。
[attach]68492[/attach]
4、线缆标识的应用环境怎样?
是否会接触到油、水、化学物品或者溶剂?是否需要阻燃?是否有户外的环境?**对此是否有特殊规定或其他规定?是否用在洁净或其他环境中?对于各种特殊的应用环境需要选择相应的材料才可以保值要求。
[attach]68493[/attach]未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。:)![](http://imgstore01.cdn.sogou.com/app/a/100520032/e182)
作者: 图南 时间: 2014-11-13 15:35
基本上与结构化布线系统有关的每种组件都需要管理。因此,每种组件都应相应地贴上标签。这些组件包括:工作区、电信间、设备间和输入设施内的连接硬件;线缆,包含线缆敷设的路径;端接点的空间;与结构化布线系统有关的搭接/接地;与结构化布线系统有关的设备。
1、连接硬件
每个连接硬件部件,例如接点(配线架、110打线系统等)和工作区(面板、表面安装盒)需要贴上标签,便于辨认。另外,每个单个的端接位置也需要贴上具有标识符的标签,以便于辨认。
[attach]68494[/attach]
2、线缆
无论是在结构化布线系统的水平部分还是在其主干部分上,每一根电信线缆都必须贴上标签。这还包括跳线和设备线。至少必须在每根线缆的两端贴上标签。tia/eia-606标准建议应在线缆的任意一端粘贴一个标签,而不是直接在线缆上作记号。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。建议使用不干胶标签来作为粘贴线缆的标签。不干胶标签包括印有文字部分的透明部分,它可以保护标签长时间不受潮湿、油污和灰尘的损坏。
[attach]68495[/attach]
3、线缆通路
(1)通路,例如线缆托架,它需要在位于电信间、设备间或输入设施在内的所有的端点粘贴标签。基于与线缆同样的原因,最好在通路上每隔一定距离贴上一个标签。
(2)分段通路,如:内管道,必须对每一段粘贴标签。如果通路包括**的活动盖,那么,最好在通道的固定部分上粘贴标签或者在通道的固定部分与活动盖上都粘贴标签。如果只在活动盖上粘贴标签,那么,这个活动盖可能会被装在别的通路上,进而导致日后管理工作的麻烦。
[attach]68496[/attach]
未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。:)
作者: 图南 时间: 2014-11-14 09:43
本帖最后由 图南 于 2014-11-14 10:11 编辑
所有空间都必须粘贴标签。建议将标签粘贴在空间的入口处。这类空间包括电信间、设备间、输入设施、吊顶和活动地板等。
[attach]68518[/attach]
与通信系统有关的所有搭接/接地组件都必须粘贴标签连通信系统的主要接地母线(tmgb)和电器接地的导线必须贴上与下图类似的标签。
[attach]68520[/attach]
一般情况下,建议这类标签和其它搭接与接地标签尽可能为绿颜色标签。
1)、接地线 / 焊接标识符――电信主接地母线(TMGB)应标上" TMGB"。此标记是独一无二的。
2)、每个接地母线(TGB)应有一个专用的标识符。这些标识符应使用前缀" TGB"。必须尽可能地在靠近总线的一端粘贴上标签。
3)、接地线 / 焊接标签――将TMGB连接到建筑物接地线的导线应在每一端作标记。这些标签应固定在导线上明显位置处,并尽可能靠近导线每端的焊接点。
[attach]68526[/attach]
设备的每一个部件和端口必须贴上标签并作出相应的记录。
[attach]68519[/attach]
未完待续,持续更新ing……希望对大家有所帮助。:) 周末愉快哟~
作者: fgbbwdzq 时间: 2014-11-14 21:52
没有标识或使用了不恰当标识,都会使最终用户不得不付出更高的维护费用来解决连结点的问题
作者: 图南 时间: 2014-11-17 13:11
是的 所以标签管理规范越来越重要。
作者: 图南 时间: 2014-11-17 13:54
五、标签的粘贴方法[attach]68587[/attach]
一般包括以下几种:直接写在组件上作标记;使用预先打印的标签;使用手写的标签;使用借助标签软件设计和印刷的标签;使用手持式印字机印刷的标签;使用颜色代码标签。
1、直接标记
当然,最经济节省的方法是直接使用永久性标识符,在组件上简 单地作标记。许多厂商,如panduit,就在许多组件上提供空白可书写区域,以便在其上作标识。2、预先打印的标签
有文字和符号两种。常见的印有文字的标签包括“data(数据)”、“voice(语音)”、“fax(传真)”、和“lan(局域网)”、“TV(电视)”。其它预先印制的标签包括电话、传真机或计算机的符号。通常它会被用户用于工作区域,以便于他们可以确定哪条引出线引向哪个设备。
3、借助软件设计的标签
使用支持windows平台的点阵式、喷墨或激光的打印机你便可印制出任何数量、各种类型的标签。在标签内可插入公司的徽标、条形码、图案、文字(字母和数字)或其它类似的内容等,也可制作用户自定义的标签。
4、便携式打印机印制的标签
便携式打印机可以“现场”制作标签。在安装施工期间,你可能从来也搞不清楚何时需要标签。便携式打印机可以节省你的时间和金钱。国内的品牌,比较好用的有wewin的P120和H50,可以打印二维码,对标签进行高效管理。
5、颜色代码签:是一种非常不错的简化管理系统的方法。一些生产厂家提供颜色编码组件。颜色编码可用于区别不同的服务功能(如数据和语音)、应用(如以太网和计算机辅助设计/制造[cad/cam])以及部门(如工程与财会部门)。它提供一种清晰易见的管理方案。
谢谢各位朋友的关注,我会持续更新。
作者: 图南 时间: 2014-11-18 09:53
六、标签的材料
1)材质:乙烯覆盖保护膜,聚丙烯(旗型标签),尼龙布(吊牌)。
2)背胶:丙烯酸基粘胶。
3)使用年限:8年以上。
4)所有材质必须通过UL969认证(美国保险商试验所)(产品包装必须有UL认证标志),拥有相应测试报告TDS数据技术表。
5)为保护网络维护员工的身体健康和环境保护的要求,所有材质必须符合环保RoHS指令要求(能够提供相关证明文件)。
6)规格及颜色
①覆盖保护膜标签:22到4标准尺寸电缆(AWG),电线直径从1.00MM到6.64MM,选用不同规格覆盖保护膜标签;打印区域按照业务必须选用不同颜色标识,建议选择颜色红、橙、黄、绿、棕、蓝、紫、灰、白。
②旗形标签:光纤类线缆建议使用旗形标签。30MM*20MM 白色。
③吊牌标识:大对数电缆建议使用吊牌。规格:76.20mm×19.05mm 。颜色:白色。
- 终端现场颜色标识(根据TIA/EIA606标准
- [attach]68608[/attach]
注:在建筑群主干网中,棕色可取代白色或灰色。
1)首先要考虑的问题是标签所要接触的环境。标签的使用寿命需达到数年,有些标签的使用寿命需要与建筑物的使用寿命一样长!
2)第二个应考虑的问题是如何印制标签。点阵、激光、喷墨以及手持式印字机均能在印制某些标签材料上发挥其最佳的性能。
3)选择材料时,成本始终不能被作为一个主要问题来考虑。因为如果为了节省几块钱而选择不太合适环境的材料或印制方法的话,这样的标签可能会丢失或变得模糊难辨。到头来,很可能什么标签也不存在了。
谢谢各位的关注,持续更新ing:)
作者: 图南 时间: 2014-11-19 09:30
七、标记方案的实施
- 完整的标记系统应提供以下信息:建筑物名称以及该建筑物的位置、区号、起始点和功能。 110插入标记也用数字与字母的组合来表示,与色标一样,这样信息也依赖于起始点。
- 应给出楼层信息点序列号与最终房间信息点号的对照表。楼层信息点序列号是指在未确定房间号之前,为在设计中标定信息点的位置,以楼层为单位给各个信息点分配二个惟一的序号。对于开放式办公环境,所有预留的信息点都应参加编写。
- 信息点编号规则
[attach]68678[/attach]
此布线系统中我们采用如下信息点号规则,每个编号唯一地标识一个信息点,与一个RJ45插孔对应,也与一条水平电缆对应。其中层号从1到12;设备类型码有两种,C表示计算机,P表示电话;信息点层内序号为每层内的信息点统一顺序编号。此编号在下列地方用到:
1) 在布线系统平面图和其他一些文档中,都用上述的编号来标识信息点。
2.)每个信息盒面板的插孔下方贴以写有上述信息点编号的标签。
3)在配线架的标签条上用上述编号标明相应位置对应的信息点编号,并登记注册。
4)穿线工程中,每根4对芯电缆的两端都按上述规则标号。
持续更新Ing 希望对大家有所帮助 嘿嘿
作者: 香初上舞 时间: 2014-11-19 14:24
正确的管理才会高效工作,技术贴,值得学习
作者: 图南 时间: 2014-11-20 09:22
1.电信间
对于电信间而言,每个电信间应当由与众不同的三个字符代码来区别,分别表示楼层和电信间号码。如:03b(楼层03,电信间b)。
电信间内的每个机架由一个独特的代码表示,如:c(机架c)。
机架上的配线架应由两位数字表示,如:06(配线架6)。
配线架的每个位置由两位数字表示,如:04(位置04)。
因此,下面的标识标签03b-c06-04则确定了该接插面板的位置是在03楼层、b电信间、c机架、06配线架、04的位置上。
2.信息口
信息口应由专门的区域和识别号码来确认,如:a42(a区,面板42)。区域是指建筑物的一块具体区域,应当在楼层的平面图上就可以找到。
信息口内的每个插座的位置可用两位数字表示,如:01(插座01)。
因此,下面的标识标签a42-01就确定了该插座的位置是a区、面板42、插座01。
3.配线架位置
配线架的位置应参照插座上的标签,如:a42-01(a区、面板42、插座01)。或者参照另外一个配线架,如:03a-b17-02(03楼层、a电信间、b机架、17配线架、位置02)。
4.线缆
按照这种简单的方法,线缆上有起点和终点代码的标签,如:03b-c05-05:a42-01(起点/终点),所表示的是线缆的接插板端(起点)端接在03楼层、b电信间、c机架、05排、位置05上,而另外一端(终点)则端接在a区、面板42,插座01上。
5.插座位置
插座的位置应当参照电信间的位置来粘贴标签,如:03b-c05-05(03楼层、b电信间、c机架、05配线架、位置05)。
[attach]68799[/attach]
作者: 图南 时间: 2014-11-21 13:51
四类情况分类
一类 单一设备间,通常在一层,可能包括折叠的主干链路
电信间/水平线缆 标识 fs-an
S=一个字母代表的26个数据机房 电信间
F=楼层数
线缆标识符标识面板和连接端口,与2类系统类似。如ICA23表示1楼,C机房,A配线架23端口
[attach]68907[/attach]
二类 在一栋建筑中,有一个或多个数据中心的机房
电信间/水平链路标识机房标识 fs-an
我们再来看标签的具体表述形式是如何规范的,具体的定义格式:
(1)机柜/机架标识
标识符的格式为:nnXXYY,nn=楼层号,XX=地板网格列号,YY=地板网格行号
(2)线缆和跳线标识
连接的线缆上需要在两端都贴上标签标注其远端和近端的地址。
线缆和跳线的管理标识:p1n/p2n;p1n=近端机架或机柜、配线架次序和指定的端口;p2n=远端机架或机柜、配线架次序和指定的端口。
作者: 小P孩的春天 时间: 2014-11-21 14:32
LZ辛苦,周末愉快
作者: 图南 时间: 2014-11-24 09:16
谢谢支持~
作者: 图南 时间: 2014-11-24 10:04
(3)配线架标识
配线架的标识,配线架的编号方法应当包括机架和机柜的编号和该配线架在机架和机柜中的位置来标示。
[attach]68963[/attach]
配线架端口的标识,比如,在机柜3AJ05中的第二个配线架2的第四个端口可以被命名为3AJ05-B04。
格式:nnXXYY-A-mmm,nn=楼层号,XX=地板网格列号,YY=地板网格行号,A=配线架号(A-Z,从上至下),mmm=线对/芯纤/端口号。
配线架连通性的标识,配线架连通性管理标识:p1 to p2,其中,p1=近端机架或机柜、配线架次序和端口数字;p2=远端机架或机柜、配线架次序和端口数字
(4)资产和设备标识
资产和设备标识,通过标签的方式来具体规定设备或资产的位置及负责人等。
[attach]68964[/attach]
4. 布线系统管理文档
(1)《布线系统各层平面图》可用于查信息点的分布位置,槽道的路线。
(2)《布线系统图》用于查各级配线架、水平电缆、垂直电缆的连接关系,水平子系统、配线架和主干电缆的器件数量、种类等。
(3)《信息点房间号表》用于查信息点所在的房间号,可贴在主配线箱上,查找方便。
(4)《配线架电缆卡接位置图》用于查找配线架各位置上卡接的电缆所对应的信息点编号,此图与配线架标签上的标号是一致的。配线架上卡接的水平电缆一般不会改动,所以此表一般不会改动;但如果信息点有增加,则此表要更新。
(5)《信息点跳线路径表》这是布线系统中要经常更新的文档,每次跳线修改活动都要仔细记录在此表上,此表更新不及时必将导致布线系统的混乱。如果已造成了混乱则要进行全面的测试,重新生成此文档。
(6)《布线系统维护记录》用来记录所有的维护操作,以备查对,用户应养成忠实详细记录维护活动的习惯,出现问题时此记录将非常有助于查对失误的操作,以追踪和修改错误。
作者: 图南 时间: 2014-11-25 09:26
安装前将建筑物分成几部分,并给每部分设代码,工人就可以标识每根电缆,其程序:
1、将安装分成部分,给每层楼、朝向、房间和插孔设唯一的标识,如果是建筑群,还要给每个建筑物设。
2、所有的工作站和所有的设备房、设备盒,比如联接块和面板都要反应在蓝图上。安装前这些工作要做好。
3、布线时使用医用白胶布和油笔作好标记。
4、按照蓝图结束布线。
5、结线后,在结点6英寸内重新标线。做旗子而不像布线时那样把标识缠在电缆上。做标识用当场可做的标签。耐久的或印刷机做的要写上去的标签都行。
6、为了改进蓝图,作出布线结线中改动和修改的标计。
彩色标签使得从远处定位更容易。这样的标签不贵,基本颜色电工一般手头上都有。
使用10种基本色的两种,就有100种组合(10*10);用三种颜色就有1000种组合(10*10*10)?另一个好处是可以用不同的颜色代表不同的功能和部门。比如,线上第一种颜色(离结束的地方最近)代表功能,第二个代表楼层,第三个代表部门,其余的代表电线标识。
例如,第一个位置是蓝色表示声音,红色表示数据。第二个位置十种颜色代表10位,区分建筑的楼层。 第三个和第四个位置这个系统很明显,设计颜色-标识系统时要考虑电线颜色。
三.程序
1.设计要用的颜色-标识系统,并将它加入原始数据或关于电缆的文件的展开部分。
2.用盒子装标识带,方便又干净。
3.也可以剪下一段粘在乙烯片保护器上,携带方使。乙烯片可以很方便地放在记事本和工具箱里。
4.剪下一段标识带,缠在电缆上。要至少有两道长。
5.如果电缆在易受物理的或化学的腐蚀的地方,在结束或连接前,用一支透明的红套管将带子套起来。
注意尽量不要在靠近电缆边头的地方设颜色标识,以防不得不剪掉它重新结束布线。
未完待续,持续更新Ing :){:soso_e113:}
作者: 图南 时间: 2014-11-26 13:41
拉线前的理线
一.问题
当把电缆拉成垂直或沿着墙壁走线时,同时拉尽可能多的电缆将省时省力。但是,一大堆电缆束会在导线管里打结,在转弯处绊住或耦合在一起。解结或解绊会损坏、甚至折断电缆,特别是细小的5号电缆。
二.解决
为了防止拉线时出现这种情况,小心地准备电缆束的头部非常重要。晃动电缆,将它们敲进一个流线型构型中,把头部润滑后小心地将电缆插入导线管或管道中这样就可以防止绊住和打结。
三.程序
1.计划好要一起拉的线的数量和型号。是否要裹得紧呢?例如,最近我们在一个半英尺的电子金属管中拉了一条同轴线和三根双绞电缆,这就是裹得紧的意思。
2.安排好线轴和线盒,这样各个电缆就可以装入计划好的构型中了。选一根电缆作头。(如果一次拉几种不同型号的电缆,最结实的是最好的选择。)
3.选两三根电缆---因为它们要在同一个工作环境中--将它们置于离头大约一英寸的地方。用电圈将头和第一组线螺旋形地裹起来,裹牢以保护下面的电缆。
4.安排第二组的两三根电缆,离第一组靠后大约6英尺用电圈裹起来。在可能的地方,将电缆放在电缆束的凹陷处,这样会尽可能地成流线型。在拉线过程中挂起来时不能有凹出部分。
5.如此照作直到完成计划。数量多少取决于是手工还是用曲柄,规格、长度和布线路径,为多少工作区服务。一次布10到15根电缆并不是不实际的。
6.用活结将头部与拉线连起来,或连在机械蛇上。如果合适,布线时可以使用润滑剂。确保润滑剂是专门用于锥形线头的,因为这部分在布线中是最易承受摩擦的。
7.一个安装者到布线工作区的一端用手或曲柄拉线。第二个人轻轻地把电缆束插入管道,导线管或开关,确保没有打结,绊住,否则电缆会受损。两个安装人员应该可以联系,或者用声音或者用无线电。
8.一旦电缆束在另一端被拉出,拿掉拉线或机械蛇,再敲掉构型。剪掉一英尺的头,因为这部分在拉线中很可能被腐蚀或损坏了。
作者: 图南 时间: 2014-11-27 09:46
常用线缆标识字母意义说明
1. 字母代号及其意义
类别、用途 导体 绝缘 内护层 特征 铠装置 外护层
N- 农用电缆 L- 铝线芯 V- 聚氯乙烯 H- 橡套 CY- 充汕 0- 无 0- 无
V- 聚氯乙烯塑料绝缘电缆 X- 橡皮 F- 氯丁橡皮护套 D- 不滴流 1- 1- 纤维层
X- 橡皮绝缘电缆 Y- 聚乙烯 L- 铝套 F- 分相护套 2- 双钢带 2- 聚氯乙烯套
YJ- 交联聚乙烯绝缘电缆 Q- 铅套 P- 贫油干绝缘 3- 细圆钢丝 3- 聚乙烯套
ZQ- 纸绝缘电缆 V- 聚氯乙烯 P- 屏蔽 4- 粗圆钢丝
Y- 聚乙烯套 Z- 直流
2. 型号、名称和使用范围:
型号 名称 使用范围
铜芯 铝芯
VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、管道内、隧道内
VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、管道内、隧道内
VV22 VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆 敷设在地下,能承受机械外力作用
VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电缆
RVVP :铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压 300V/300V 2-24 芯
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
RG :物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网( HFC )中传输数据模拟信号
UTP :局域网电缆 用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网
KVVP :聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
SYWV ( Y )、 SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线 + 物理 发泡聚乙烯(绝缘) + (锡丝 + 铝) + 聚氯乙烯(聚乙烯)
RVV ( 227IEC52/53 ) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用
RV 、 RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
RVS 、 RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
BV 、 BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
RIB 音箱连接线(发烧线)
KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
UL2464 电脑连接线
VGA 显示器线
SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
SDFAVP 、 SDFAVVP 、 SYFPY 同轴电缆,电梯专用
JVPV 、 JVPVP 、 JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
作者: 图南 时间: 2014-11-27 09:47
常用线缆标识字母意义说明
1. 字母代号及其意义
类别、用途 导体 绝缘 内护层 特征 铠装置 外护层
N- 农用电缆 L- 铝线芯 V- 聚氯乙烯 H- 橡套 CY- 充汕 0- 无 0- 无
V- 聚氯乙烯塑料绝缘电缆 X- 橡皮 F- 氯丁橡皮护套 D- 不滴流 1- 1- 纤维层
X- 橡皮绝缘电缆 Y- 聚乙烯 L- 铝套 F- 分相护套 2- 双钢带 2- 聚氯乙烯套
YJ- 交联聚乙烯绝缘电缆 Q- 铅套 P- 贫油干绝缘 3- 细圆钢丝 3- 聚乙烯套
ZQ- 纸绝缘电缆 V- 聚氯乙烯 P- 屏蔽 4- 粗圆钢丝
Y- 聚乙烯套 Z- 直流
2. 型号、名称和使用范围:
型号 名称 使用范围
铜芯 铝芯
VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、管道内、隧道内
VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、管道内、隧道内
VV22 VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆 敷设在地下,能承受机械外力作用
VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电缆
RVVP :铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压 300V/300V 2-24 芯
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
RG :物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网( HFC )中传输数据模拟信号
UTP :局域网电缆 用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网
KVVP :聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
SYWV ( Y )、 SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线 + 物理 发泡聚乙烯(绝缘) + (锡丝 + 铝) + 聚氯乙烯(聚乙烯)
RVV ( 227IEC52/53 ) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用
RV 、 RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
RVS 、 RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
BV 、 BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
RIB 音箱连接线(发烧线)
KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
UL2464 电脑连接线
VGA 显示器线
SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
SDFAVP 、 SDFAVVP 、 SYFPY 同轴电缆,电梯专用
JVPV 、 JVPVP 、 JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
作者: 图南 时间: 2014-11-28 10:28
监控线材的选用
线材选型
1 、视频线
摄像机到监控主机距离 ≤ 200 米 ,用 RG59 ( 128 编)视频线。
摄像机到监控主机距离> 200 米 ,用 SYV75-5 视频线。
2 、云台控制线
云台与控制器距离 ≤ 100 米 ,用 RVV6×0.5 护套线。
云台与控制器距离> 100 米 ,用 RVV6×0.75 护套线。
3 、镜头控制线
采用 RVV4×0.5 护套线。
4 、解码器通讯线
应采用 RVV2×1 屏蔽双绞线
5 、摄像机电源线
若系统有 20 台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为 50 米 ,则应使用 BVV 6m2 铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表:
摄像机到监控主机的平均距离划 34~ 50m 21~ 33m ≤ 20m
电源线规格( 2 线) 6m2 4 m2 2.5m2
作者: 坏透的空心菜 时间: 2014-11-28 11:13
好提议啊,这样检修好方便
作者: 图南 时间: 2014-12-1 09:40
恩 希望对大家有所受用:)
作者: 图南 时间: 2014-12-1 09:49
第二部分:安装和测试
1. 光缆和铜缆
光纤并不象传说的那样,必须极其小心地处置。其实,处理铜缆的一些方法在安装光缆时同样适用。在安装过程中,光缆和铜缆经常会出现同样的问题,当然解决办法通常也是一样的。
1.1 安全
3M力求电信线缆的安装快捷迅速,不出现差错,同时保证:● 设备;
● 你们自己;
● 其它参与安装的人,或者;
● 终端用户没有任何危险。安全条例在安装过程中必须被遵守,这不仅出于对自身安全的考虑,同时也是对你们周围的人以及那些可能使用该系统的人的安全考虑。不遵守安全条例会导致严重的伤害甚至死亡。总而言之,你应该遵守你们公司的安全规程。在开始一项工作以前请遵循以下安全要点:
● 穿着合适的工作服
● 在计划工作时谨记安全
● 确保工作区域的安全性
● 确定电力线的位置
● 使用合适的工具
1.1.1 穿着合适的工装
穿着合适的工装可以保证工作中的安全,一般情况下,工装裤、衬衫和夹克就够用了。除了这些服装之外,在某些操作中,还需要下面一些配件。安全眼镜在操作中要始终配戴眼镜,因为在诸如对铜缆进行端接或接续时,铜线有可能会突然弹出来,会伤及眼睛。在端接或接续光纤时,也应佩戴眼镜。安全眼镜要经过检验的,以防碰撞时爆裂。安全帽在有危险的地方要始终戴着安全帽。例如在生产车间,在梯子高处工作,在你头顶上方工作的人都可能给你带来危险。在许多情况下,在新的建筑工地,会看到要求在工地上佩戴安全帽的提示性警告。手套安装或操作时,手套可以保护你的手。例如,当在楼内拉缆时,或擦拭带螺纹的线杆时都可能会碰到金属刺,这时手套会保护你的手。劳保鞋通常,应该穿劳保鞋来保护脚踝。在有重物可能落下的区域,要求穿鞋尖有护钢的鞋。
1.1.2 计划工作时谨记安全
作计划时要谨记安全。注意可能会伤及你或其它人的危险。如果你发现有关的区域有安全问题,请监工来和你一起查看。
1.1.3 保证工作区域的安全
确保在工作区域的每个人的安全。一旦工程确定,在布线区域要设置安全带和安全标记。妥善安排工具以使其不防碍它人。缺乏管理的工具是造成伤害的隐患。
1.1.4 使用合适的工具
在安装任何布线系统时,都会使用手工工具。在保证使用安全工具的同时,选择合适的工具。谨记以下提示:
● 保证工具是锋利的。
● 修整好螺丝刀以使其刀头适合螺钉帽。
● 在需要电源工具的地方使用双绝缘电源工具。
● 确保工具处于良好状态。
● 如果工具磨损了,要更换。
1.2 工作区中使用的工具
在工作中会用到几种普通的工具。下面列出了一些必要的工具:
● 管-锁钳
● 斜嘴钳
● 钻(1/4和1/2英寸钻深)
● 钻头
● 通电测试仪
● 钢锯
● 扁嘴钳
● 螺丝刀(扁头的和十字花的)
● 板岩锯
● 通条
● 铁丝剪
● 多用刀
● 绳子或拉绳
● 冲击工具
● 电缆夹
● 布缆支架(如果使用卷轴电缆)
作者: 图南 时间: 2014-12-2 09:16
本帖最后由 图南 于 2014-12-2 09:24 编辑
2. 水平布线
2.1 计划管路
2.1.1 定位电力缆线
在开始一项布线工程以前,应确定电力缆线的位置。例如,在设置插座之前,应该知道附近的电力缆线的位置。这样你就不会在钻孔时碰到它。即使是在天棚里布线,也要清楚哪些电力缆线与电信线路相交,并采取适当措施以保证它们不会互相接触。当在一个新的建筑物中施工时,应和电工一起核查可能不安全的区域。而在旧的建筑物中,维护人员可以帮助了解哪些区域是不安全的。当你无法确定某一电线是否有电时,在核准之前应把它作为有电的电线来对待。
2.1.2 集中式主干网
集中式主干网的安装必须以TIA/EIA-72为标准,并且限制光纤的长度在275 米以内。与分布式网络布线方式比较集中式主干网可以为终端用户节省大量的成本开支。集中式主干网系统的原则是将电子设备集中布置在大楼的中心位置,而缆线从中心向四周分布。这可以只用VolitionTM水平光缆来完成,也可以用VolitionTM楼内主干光缆和水平光缆来共同完成。主干缆和水平缆之间的过渡可用熔接、机械接续或活动连接器来实现。在安装这样一个系统时,在电信间中要留有足够余长的线缆以备日后再端接之用(大约6米)。
2.1.3 选择管路
尽管两点间直线最短,但很可能无法使用这条直线管路。你可能会发现在天棚内有许多障碍物。比较合适的走线方式是和建筑物基线保持一致。请和布线设计者、项目经理或是评估人员一起确定一条合适的路线,以确保将来系统能够良好运行,易于管理以及费用合理。水平线缆的铺设要符合设计说明。就VolitionTM布线系统而言,所有管路都满足ANSI/TIA/EIA-569-A、ISO/IEC11801、和EN50173要求。除此之外,铜缆和光缆应分开铺设以防由于线缆重量或以后的拖拉造成线缆过于紧张。总而言之,无论缆线是被埋在天棚里,还是墙里,亦或是在地板下,电缆都应尽可能地取直线,以使衰减最小。安装人员应该知道的典型管路结构:
● 活动地板(提升的,计算机)
● 设备系统
● 绝缘墙
● 砖墙
● 直通
● 花键天棚
● 吊棚
● 地板下导管
● 拱形棚● 带有连接出口导管的墙
2.1.3.1 楼层系统楼层分布系统由地板下导管系统,管道系统和活动地板系统所组成。除了导管系统以外,所有线路都应与房基线保持一致(成90度角)。地板下管道系统是指那些在地板内连接电信间和重要的接线盒的槽或导管。这些导管一般被称作馈线导管(或槽)并且通常是以90度角从电信间向外延伸。从连接盒延伸出的导管覆盖了整个地板空间的预定区域。进入地板系统更多地设置在计算机房。然而,现在人们更倾向于将它们设置在出口较密集的区域。
2.1.3.2 确定现有的布线线路许多时候,你可能要在现有的线路上设置另外的缆线。请记住,本地的维护人员可能很了解大楼。在铺设所需要的缆线时,使用一条拉绳会很有用处。在使用你发现的一条拉绳后,请记住,安装完成后设置一根新的拉绳。
2.1.3.3 电/光缆支撑在铺设缆时一定要使用支撑。电/光缆支撑,如缆槽,可以在缆铺设之前布置。当然,其它的支撑手段也要使用的。普遍的手段是在每隔1.2到1.5米便设置一个“J”型钩。缆直接放在天棚瓦上是不行的,它会对以后要进入天棚的人产生危险。对于缆的安装应确保有一个良好的管路支撑系统。
2.1.4 确定安装步骤
确定安装步骤有利于项目的完成和安排工作进度。对所使用的材料类型和数量进行预算,并在附近安排一处存放地点,这将有利于安装工作。下面的工作是一定要做的:勘察施工区域,从而确定布缆所需要的人数以及是否需要绳轮或滑轮。在勘察时,确定缆拉伸需要拐弯的位置以及进入区域。
2.1 铺设水平缆
2.2.1 通条
在铺设水平缆时,在难以通过的位置要使用通条。这样的位置包括墙、导管和管道。在使用通条时,管路的连接端必须是开通的,使通条能够被伸到需要的那一端(如柜子,或连接盒)。电缆或拉绳可以系在通条上,然后将它拉回到原来的那一端。这些步骤可能需要重复多次。通条一般30米长,但也有更长的。
2.2.2 拉绳
拉绳一般用于长距离的布线。拉绳通常是被吹进管道,或用通条铺设。铺线时拉绳很有用。拉绳准备好以后,将缆和另一条拉绳同时系在拉绳的初始端,这样,当缆被拉到位以后,一根新的拉绳又被重新备好。
2.2.3 缆的处理
在许多布线工作中一些铺缆技巧要反复使用。你会发现下面的一些技巧会经常使用。安装人员也可能会创新一些技巧,但必须认识到缆的铺设会影响缆的性能。例如,将铜缆铺设在电源线附近会导致计算机系统的比特误码。电缆或光缆的铺设安装要求在诸如ISO/IEC11801、EN5O173以及ANSI/TIA/EIA-568-A 等标准中都有所规定。缆的铺设是布线系统成功安装的重要部分之一。因为铜缆看起来不但粗大而又保护良好,所以一些安装人员错误地认为铜缆是不太可能被损坏的。其实,铜缆绝不能过度地弯曲或缠绕。
2.2.3.1 箱装铜缆箱装铜缆通常为4线对铜缆。最普通的,在箱的侧面带有一个塑料塞,电缆通过这个塞孔从箱中拉出。在使用这种类型的电缆时:
1. 除去塑料塞;
2. 从孔中拉出几尺铜缆;
3. 把电缆箱放在地板上准备拉出铜缆;
4. 将电缆拉出至电信插座或电信间;
5. 将所需的电缆剪断。留出几英寸电缆在箱子的外面;
6. 用塞子塞住箱子的出线孔以防止电缆缩回箱子。
2.2.3.2 筒卷和轴卷电缆有各种尺寸的卷筒或卷轴用于布缆时分配电缆。一个“电缆分配架”或 “电缆树”上会有多个卷筒,特别适于在一个区域同时分配4线对铜缆或光缆。卷筒装在转轴上,拖拉电缆很容易。可以明显地看到,光缆比铜缆占用更少的空间且重量更轻。在有些情况下,可以简单地将卷轴套在一端固定的扫帚把上,这样就可以进行配线。对于用于主干网安装的大型卷轴,要使用吊架或转轴架。铺设大型的轴卷电缆时,要从卷轴上部进线。在电信管路铺线时通常要使用拉绳或通条。拉绳与电缆之间打的结要足够结实。绳和缆之间的结要尽可能地圆滑以使在拉绳过程中不会产生阻碍。注意:在铺设电缆时,拉力不要超过生产厂家的规定。ANSI/TIA/568-A所规定的4线对铜缆的最大拖拉强度为111N(25lbf)。VolitionTM水平光缆所规定的最大拖拉强度为445N(100 lbf)。
2.2.4 余长
铺设水平缆时,在端接处留出一定的余长,铜缆为1.5m(59in),光缆为 2m(79in)。留出一定的余长是为了保证在拖拉过程中不致于损害缆的性能。除此之外,为了保证光纤的端接要求。缆的余长部分不包括在所需的工作长度内。
2.3 四线对铜缆的拉缆准备
2.3.1 将铜缆和拉绳连接
四线对铜线重量轻又很结实,所以不需要什么重要的准备。通常一次可拉4根到6根缆。在拉缆前,将拉绳穿在电缆的一端并用胶带包裹。拉绳必须和已捆起来的电缆的引线绳系在一起。抖动电缆使其成流线型。如果拉缆时要求的拉力较大,要把电缆外护套除去,使用套内的电缆对。以6条4线对电缆为例:
1. 除去电线外套大约228 mm;
2. 将电线对分成两组;
3. 将两组电线对系成一个环;
4. 将拉绳系在环上;
5. 将这头沿着拉绳用胶带缠好以使其结实而又平滑。
2.4 拉光缆准备
水平光缆可以和4线对铜缆同样安装。它的重量更轻而且更细。445N的最小拉伸强度使其非常便于安装。在安装光缆时,唯一需要考虑的问题是在牵拉操作时要保持弯曲半径为光缆直径的10倍,在非牵拉操作时为6倍。这意味着对于 VolitionTM光缆,在拖拉操作时要至少保持50mm(2in)的弯曲半径。
2.4.1 光缆与拉绳的连接
1.除去光缆外护套大约228 mm(9 in);
2.沿光缆外护套边缘切去光纤;
3.在离光缆外护套75 mm(3 in)的地方将加强纱线打个结;
4.将拉绳穿在结和外护套之间;
5.将拉绳系个单套结;
6.将纱线、光缆套和拉绳用胶带缠好以使其结实而又平滑。
2.5 基本原则
● 缆的走线要平直光滑。
● 在每30.5 m(100 ft)长度内不要多于2个90度弯。
● 尽可能地减少拉缆点。
● 在缆的两端要进行标记。
2.6 铺缆路由与缆的保护
2.6.1 天棚
缆不要直接放在棚瓦上。天棚内的缆支撑系统要用缆托架、导管、或“J”型钩。当通过吊棚空间延伸缆时,每2至3块棚瓦就应有一个入口,这对在“J”型钩、托架系统、或任何其它配线系统中铺缆时都很有用。在铺缆时沿着路由设置一条拉绳对于安装会很方便。在托架里铺缆时,使缆处于平滑曲线状态,避免其在托架里处于悬吊状态。
2.6.2 墙
从电信间中伸出的缆下到工作区时,可能要借助一些设备柱,但在有些情况下,是沿着墙洞下缆。沿着一个空墙洞下缆一般并不困难。一根通条或一根系着重物的线就可以了。在绝缘墙里下缆,通条是最好的办法。
作者: 图南 时间: 2014-12-3 09:18
3 缆的端接
3.1 铜缆的端接
所有的铜缆连接硬件和终端设备都应符合ANSI/TIA/EIA-568-A和本说明的要求。VolitionTM铜缆连接硬件为110绝缘位移连接器(IDC),而光缆连接硬件为 VF-45连接器。
3.1.1 剥开铜缆
把铜缆剥开,为端接作准备工作。
4线对铜缆 1.用剪刀将铜缆外护套剪个小口;
2.找到外护套下的开线。如果找不到,将外套再撕开一些;
3.一只手握住电缆,同时用钳子夹住开线。然后,用力拉开线,剥开电缆护套至所需的开口宽度; 4.剪去没用的外套。注意:在拉开线剥开电缆护套时,如果钳子滑落或开线断裂,不要伤着自己。
单根铜导线 1.将剪刀置于导线上要切开绝缘体的位置;
2.将剪刀切入绝缘体但不要触及导体。始终绕着绝缘体来环割;
3.拔掉绝缘体;
3.1.1.1 电信铜缆色谱表16列出铜缆内绝缘导线的色谱。
表16 电信铜缆色谱
对 Tip(A) Ring(B) 线束 对数
1 白 蓝 白蓝 001-025
2 白 橙 白橙 026-050
3 白 绿 白绿 051-075
4 白 棕 白棕 076-100
5 白 灰 白灰 101-125
6 红 蓝 红蓝 126-150
7 红 橙 红橙 151-175
8 红 绿 红绿 176-200
9 红 棕 红棕 201-225
10 红 灰 红灰 226-250
11 黑 蓝 黑蓝 251-275
12 黑 橙 黑橙 276-300
13 黑 绿 黑绿 301-325
14 黑 棕 黑棕 326-350
15 黑 灰 黑灰 351-375
16 黄 蓝 黄蓝 376-400
17 黄 橙 黄橙 401-525
18 黄 绿 黄绿 426-550
19 黄 棕 黄棕 451-575
20 黄 灰 黄灰 476-500
21 紫 蓝 紫蓝 501-525
22 紫 橙 紫橙 526-550
23 紫 绿 紫绿 551-575
24 紫 棕 紫棕 576-600
25 紫 灰
3.1.2 110型器件
在电信间和工作区,铜缆的端接都使用110型器件。由于带有底脚,所以壁挂式110A型器件的配线块和墙壁之间有一段空间,这样可以在配线块的背面配线。110A器件由:
● 100或300线对配线块
● 4或5线对接线块
● 接插软线和接插线走线背板
● 标识带组成。
可安装在机架上的110型配线盘也被用于端接电缆。一般地,电缆从机架的后面进入并在110IDC块上端接。端接5类线时,对绞线对非扭绞长度应保持在13mm(0.5in)之内。端接3类线时,对绞线对非扭绞长度应保持在76mm(3in)之内。配线模块配线模块的配置有100线对的,也有300线对的。电缆从配线模块的后面给入。电线依据色谱从左向右扇形排开。电线被设置在配线模块的槽口里。配线模块一般固定在19mm(in)的胶合板上。连接模块连接模块是4线对或5线对的阻燃单元。连接模块由工具压到配线模块上。标识带标识带用于标记布线链路。标识带可能带有色谱,也可能没有色谱。没有色谱的标识带可以插入彩色纸用于标记端接区域。背板背板有两种尺寸。一种是188B1型,提供大容量走线空间;另一种是188A1型,提供小容量走线空间。这些背板用在端接区域,例如工作区电缆或主干网电缆的端接。
3.1.3 铜线电信插座
电信插座的设置要符合ADA标准。插座的端接根据ANSI/TIA/EIA-568-A标准选择T568A或T568B配置。
3.2 光缆的端接
3.2.1 Volition VF-45插座
工作区插座盒和电信间配线盘上的VolitionTM VF-45插座是相同的。这对于编制产品清单和进行安装都极其方便。应按照现场端接工具使用说明进行端接。插座应当被装在3M认证的配线盘上或者是工作区的插座盒内。VolitonTM插座盒可以被安装在铜面板上。端接光缆时要求在整个系统中保持光缆极性一致。例如,如果在配线盘上端接的光缆右边(从插座的后面观看)是蓝色的,那么在工作区插座处端接的光缆的右边应该是橙色的。
3.2.2 光缆开剥
1.用剥皮器将光缆的外护套环切;
2.双手在切开部分的两侧分别握住光缆;
3.将光缆外护套在切开部分分开;
4.将光缆的外护套从光缆上拔下来,扔掉;
5.将加强纱线沿外护套边缘齐平剪下,扔掉;
6.用Voliton端接工具按照步骤完成端接。
3.2.3 电信光缆色谱
表17列出了光纤的典型色谱。VolitonTM布线系统使用各种典型色谱便于VF-45 端接。VolitonTM光缆及其光纤色谱列在表18中。VolitionTM也有48芯的光缆。这种光缆有蓝、橙、绿和棕色四个分束。每个分束构成和12芯主干光缆的色谱相近。
表17 光纤色谱
光纤数 颜色 光纤数 颜色
1 蓝 7 红
2 橙 8 黑
3 绿 9 黄
4 棕 10 紫
5 灰 11 玫瑰
6 白 12 浅绿
表18 VolitionTM光缆色谱
水平布线,2芯光缆 水平布线,4芯光缆
管号 颜色 光纤号 颜色 管号 颜色 光纤号 颜色
1 蓝 1 蓝 1 蓝 1 蓝
2 橙 2 橙
2 橙 3 蓝
4 橙
主干布线,6芯光缆 主干布线,12芯光缆
管号 颜色 光纤号 颜色 管号 颜色 光纤号 颜色
1 蓝 1 蓝 1 蓝 1 蓝
2 橙 2 橙
2 橙 3 蓝 2 橙 3 蓝
4 橙 4 橙
3 绿 5 蓝 3 绿 5 蓝
6 橙 6 橙
4 棕 7 蓝
8 橙
5 灰 9 蓝
10 橙
6 白 11 蓝
12 橙
主干布线,24线对光缆
管号 颜色 光缆号 颜色 管号 颜色 光缆号 颜色
1 蓝 1 蓝 7 红 13 蓝
2 橙 14 橙
2 橙 3 蓝 8 黑 15 蓝
4 橙 16 橙
3 绿 5 蓝 9 黄 17 蓝
6 橙 18 橙
4 棕 7 蓝 10 紫 19 蓝
8 橙 20 橙
5 灰 9 蓝 11 玫瑰 21 蓝
10 橙 22 橙
6 白 11 蓝 12 浅绿 23 蓝
12 橙 24 橙
作者: 图南 时间: 2014-12-4 10:05
本帖最后由 图南 于 2014-12-4 10:09 编辑
4. 主干电缆、光缆
4.1 缆的准备
4.1.1 剥除较大芯数铜缆外护套
1.用电工刀在想要除去外护套的地方对电缆进行环切;2.向电缆头方向,在距离最初切点152mm(6in)处进行另一个环切;
3.将两个环切之间的外护套切开,并扔掉;
4.进行另一个环切并重复上面的第一步到第三步;
5.距外护套25 mm(1 in)处环切内护套;
6.拔掉护套,但要保持电缆的形状;
7.用带子将电缆束系好以免电缆对和电缆束松散。
4.1.2 主干网铜缆拉缆准备
如果电缆是25线对以上的,那么你可能要用缆芯结索来拉缆。缆芯结索是能够用于拉缆操作的最结实的工具之一。制作缆芯结索:
1.剥去电缆外套及其它部分直到露出导线长度大约为457mm(18in);
2.切去大约一半的线对;
3.将芯线平均分成几束;
4.把芯线束穿过拉绳环(单套结为好);
5.用胶带将电缆和芯线束缠好并一直缠到拉绳环。在某些情况,电缆是用附带的拉环来搬运的。如果没有附带拉环时,就用电缆扣或是缆芯结索来拉绳。电缆扣的原理很像护腕,电缆被拉动时,电缆扣很紧地扣在电缆的外套上。使用电缆扣来拉缆时,电缆扣末端要绑在电缆上。
4.1.3 主干网光缆拉缆准备在许多时候,电缆是在内导管内用电缆扣来拉缆的,虽然内导管并不是必需的。当使用电缆扣来拉缆时,电缆扣末端要绑在电缆上。在另外的一些情况下,电缆必须除去外护套并靠加强纱线,或中间的加强芯来拖拉。水平布线的拉绳准备和主干网布线的拉绳准备步骤相同。中间有加强芯时,使用加强芯代替加强纱线来拉缆。
4.2 安装楼内主干缆
主干缆是楼内的主要馈线缆。它提供设备间和电信间之间的传输路径。
楼内主干缆既可设置于封闭的通风管道内,也可以设置在敞开的通风管道内。封闭的通风管道用于在楼层间通过防火的护套、槽口、或导管配线。旧楼内废弃的通风管道或升降机通道是典型的用来作为敞开通道的配线系统。敞开的通风管道通常是从地下室延伸到顶层,而且楼层间没有阻断。3M建议使用封闭的通风管道来进行主干缆配线。
4.2.1 主干铜缆的下缆或拉缆
从高层向低层下缆还是从低层向高层拉缆要做出决定。如果是在没有升降机的大楼里作业,从低层向高层拉缆可能是唯一的选择。但是,如果楼内有升降机,就可以采用从高层向下放缆的方式。在任何情况下,安全操作都是主干电缆安装的重点。为了不对电缆的铺设造成麻烦,谨慎操作是必要的,例如将电信间中任何松动的电缆都给予紧固。为了防止电缆轴的转动,要将其塞住。在电缆铺设过程中要保证遵循公司的安全条例。当决定放缆的方式后,要保证升降机能够将电缆送到高层。要特别注意在楼层的开阔地带给电缆卷轴和管路留出足够的空间。通常电缆终端护套或滑轮在电缆铺设时会被用到。还要确保电缆卷轴带有制动装置。如果电缆铺设从高层开始,而所有的又都在最底层结束,那可是一个大麻烦。当通过封闭的通风管道来拉缆时,便携式电动绞车是一个关键设备。在使用这个设备之前要熟悉它的操作。因此,在使用这个设备时要遵照生产厂家的说明书来用。保证每层的铜缆都被固定好。通常用U形扣来固定铜缆。同时它也可用于固定每个楼层的用于接续的余长缆。
4.2.2 主干网光缆的下缆和拉缆
主干光缆的铺设和主干电缆的铺设很相似。在铺设光缆时需要注意的是要保证弯曲半径的要求以及拉力不要超过限度。拉力一般不会超过标准的要求,需要加以注意的是光缆的弯曲半径。避免弯曲半径问题的一个方法是首先安装一个内导管。内导管通常是波纹材料的,它可以使拉缆操作更容易,并且可以保证弯曲半径在规定的范围内。有多种塑料的内导管满足要求。如果在铺设主干网光缆时没有内导管,应该考虑使用旋转连接器。然而,对光缆来讲,它可以手工安装而不需要绞车。不过,如果在拉缆操作中使用绞车,要用缆内的加强纱线,并且使用旋转连接器。光缆应至少每隔三层楼用U形扣固定。其它的系紧方法也可以。除此之外,每隔三层楼要在第三层上留出一圈的余长线以支持在护套中的光缆。
作者: 图南 时间: 2014-12-5 09:28
5. 配线盘和墙壁/地板电信插座的安装
要严格按照配线盘的说明进行操作。在插座被设置在配线盘或墙壁/地板插座盒内时,应当保证端接区域光缆的弯曲半径不超过25mm(1in)。
6. 插头和插座的清洗
每次插座插入接插软线之前,要用VolitionTM维护清洗剂清洗插座和接插软线的插头。按照清洗剂的说明操作。在开始测试之前进行清洗特别重要。
7. 布线管理
布线管理是VolitionTM布线系统的一个重要的方面。如果安装能够得到正确的管理,那么就能够充分应用被开发系统的灵活性。这涉及到所有管路、箱柜以及其它要进行安装的部位的准确鉴定,
7.1 标识
VolitonTM布线系统应通过正确的标识和被安装的系统部件的报告来进行管理。标识应该和ANSI/TIA/EIA-606所规定的色谱(见表19)相一致。缆的典型标识应位于端接点的305mm(12in)长度内。端接点也应该进行标识,因为这样有利于安装人员寻找回路。除了在电信间的端接点进行标识之外,工作区电信插座也应进行标识。表19 管理色标
功能 颜色
辅助的和综合的功能 黄
公用设备,PBX,LANs,Muxes(例:交换机和数据设备) 紫
公共网连接(例:公共网络和辅助设备) 绿
一级主干网 白
二级主干网 灰
水平布线 蓝
建筑群主干网 棕
重要电话设备或为将来预留 红
分界点(例:公共网终接点) 橙
注:在建筑群主干网中,棕色可取代白色或灰色。
8. 测试
为了对安装的布线系统有一个全面的了解必须对该系统进行测试。对于铜缆UTP系统,必须遵守TIA/EIA TSB-67中的测试要求。对于光缆系统,按照3M现场测试仪器使用说明进行测试,该仪器备有参考光缆(VOL-REF-ST或VOL-REF-SC)。所有安装的光缆链路都要读取850nm或 1300nm两波长下的功率计读数(损耗)。下面的检测流程图可用于系统的测试。
8.1 性能要求
水平链路的最大允许链路损失不超过2.0dB。如果在建筑群/建筑物主干光缆和水平光缆之间有过渡连接,那么还要留出0.3 dB的额外损失量。
8.2 测试报告
一旦完成了测试,就要准备一份全面的测试报告。测试报告的内容至少应包括以下内容:
● 系统的位置
● 测试日期
● 测试者的姓名
● 链路损耗
9.加固和接地
按照ANSI/TIA/EIA-607的要求,电信网络应该采取加固和接地措施。该标 准提供系统所需的材料和设计的必要信息,其目的是为了提供接地系统以保证人身安全及为所有设备提供相同的电压。
作者: suyangdong 时间: 2014-12-5 11:11
按规范做事,当然方便了
作者: 图南 时间: 2014-12-8 17:24
机房需要规范化,不然繁杂只会增加工作人员的工作量 降低效率。
作者: shy77122 时间: 2015-10-8 11:18
能发份完整版的到我信箱吗?shy77122@163.com
作者: long100 时间: 2016-4-13 23:33
下载来看一下啊
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |