千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
电源传输距离问题
[打印本页]
作者:
hfbaolong
时间:
2014-9-9 11:33
标题:
电源传输距离问题
大家做的监控 DC12V2A 和AC24V的电源输出距离最大能有多远
作者:
智蝶星电源
时间:
2014-9-9 14:42
以0.5A/12V负载设备,1.0mm2铜导线作电力输送线,集中供电最远输送距离130米。
如果距离远可考虑总线式电源集中供电方式,总线式电源供给系统,是将36V安全电压集中供电电源,通过一条供电线向多个远端电子设备进行供电,在各远端电子设备通过总线式电源的降压、稳压、净化等处理成为各远端电子设备实际所需的稳压电源,实现一对多的远程供电系统。主要用于给安防监控设备或其它电力电子设备(如Led灯、网络设备等)等提供稳定、足额的电力供应。对电流,电压要求不同的各种电子设备,以及同一设备在不同环境(如红外摄像机的白天、夜间不同功率的工作)所要求的不同电流都能按要求提供稳定、足额的电力供应。总线式电源设有输入级过压保护、输出级过压、过流保护,输出级精细滤波,防雷、防浪涌保护等保护与净化措施,使电子设备得到最佳的电源供给,有利于电子设备稳定运行与使用寿命。
以0.5A/12V负载设备,1.0mm2铜导线作电力输送线为例
类别 供电端电压 输电线长 压降 设备端电压 备注
传统集中供方式 12V 130米 1.2V 10.8V 直接取用临界低压
本产品供电方式 36V 1080米 20V 12V 16V以上输入均12V输出
★上表可以看出:本产品供电方式比传统方式传输距离能力多一个数量级。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2