千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 停车管理系统地感线圈相互干扰 [打印本页]

作者: 维瑞特    时间: 2014-9-4 08:08
标题: 停车管理系统地感线圈相互干扰
本帖最后由 维瑞特 于 2014-9-4 08:29 编辑

一进一出两个道闸,入口票箱地感与出口道闸地感互相干扰。入口票箱处有车时,出口道闸地感有感应。出口车过道闸时,入口票箱地感有感应。
地面为10CM混凝土+8cm沥青路面,没有使用钢筋。两个地感附近的地下强电穿线管道横穿马路,穿有两对220V电源线。
[attach]66892[/attach]


作者: 维瑞特    时间: 2014-9-4 08:46
请教高手如何解决呀。。。。。
作者: jiangguigui    时间: 2014-9-4 17:10
查一下地感线饶的圈数是否一样?有可能是这种情况导致。我们施工中一般一个饶5圈,一个饶6或7圈。
作者: zwj514    时间: 2014-9-5 09:23
可以调不同的频率,降低灵敏度试试




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2