千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 180路1080P监控系统汇总交换机选型 [打印本页]

作者: 三眼神童2010    时间: 2014-9-1 17:30
标题: 180路1080P监控系统汇总交换机选型
    现在正在进行中的180路1080p监控系统。对于汇聚交换机有些拿不定把握。想用H3C SMB-S5024PV2-EI 24口 全千兆 这款交换机。
不知道可以吗,会不会卡。大家有没有什么建议?

作者: 监控摄像机    时间: 2014-9-1 19:04
核心:S7703
汇聚:S5700-28C-EI-24S (24个光口,如果要不了这么多选S5700-28C-SI)
接入:S5700-28P-LI

----------------------------------
土豪可以用这个
作者: ABK公共广播    时间: 2014-9-1 22:38
期待你用的结果!
作者: chenchixiong    时间: 2014-9-1 23:55
期待成功案例的交流。
作者: 迷予辰    时间: 2014-9-2 10:42
优特普UTP7524GE,跑百路左右网络高清不是问题,180路的话用两台差不多就行了
作者: hfbaolong    时间: 2014-9-2 14:51
楼主使用的效果怎么样啊
作者: hfbaolong    时间: 2014-9-2 14:52
期待分享啊
作者: 三眼神童2010    时间: 2014-9-5 13:09
接入层的百兆都装好了。核心的交换机定不下来。
能试用就好了。买贵了不划算,便宜的又用不了浪费。
楼上推荐的S7703要近2万,太贵了。用不起
作者: 大蒜陀    时间: 2014-9-6 20:45
这台h3c可以
作者: 大蒜陀    时间: 2014-9-6 20:45
这台h3c可以
作者: snmtd2008    时间: 2014-9-7 15:10
请问大家交换机通过什么渠道购买?

作者: wang1988ing    时间: 2014-9-8 08:02
代理商
作者: yinsz003    时间: 2014-9-8 13:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宙视达矩阵    时间: 2014-9-10 10:40
楼主,网络监控交换机用专业的视频监控交换机,1000M交换机的成本可以做到8000M的带款,专业视频监控交换机:增加了环路检测,300米传输距离,拓朴结构图,多线聚合链接,指定端口固定分配IP,及通断报警等监控行业的功能。在线体验IP:http://183.238.31.94:8000/              用户名:guest               密 码: guest    可以提供样机测试
作者: wenhaochang    时间: 2014-9-11 13:06
1080P的码流大概10M左右,180路的设备用这款机器还真不好说,包转发率/背板带宽感觉太小了,最好S5500靠谱些。
作者: joyce02    时间: 2014-9-11 18:23
用好点的交换机比较好一点,免得以后维护麻烦
作者: joyce02    时间: 2014-9-11 18:23
祝楼主工程顺利。。。。
作者: wolfblood    时间: 2014-9-12 01:07
H3C SMB-S5024PV2-EI做核心,,,,绰绰有余!!!
作者: 静静的空气    时间: 2014-9-21 21:24
最后定啥型号核心了吗
作者: yuhan2000cn    时间: 2014-9-22 11:01
刚做了一套七十多个130万的,用的9303,感觉特浪费,大家有没有好的渠道,晒出来共同分享一下
作者: ston2002    时间: 2014-9-22 12:43
告诉你肯定卡
作者: 宙视达矩阵    时间: 2014-9-23 16:37
yuhan2000cn 发表于 2014-9-22 11:01
刚做了一套七十多个130万的,用的9303,感觉特浪费,大家有没有好的渠道,晒出来共同分享一下

用我们的专业的视频监控交换机吧,视频专业交换机不仅仅增加300米网络传输距离,更在整个网络监控布线及管理方面做了很多功能,包括:1.多线聚合链接,这样1000M的网络成本可以做到8000M的网络带宽,省了万兆交换机的高额成本,2.环路检测功能,杜绝了网络监控的环路风暴,交换机可以自带识别、屏蔽网络环路。3.系统拓扑图,整个网络的系统连接一目了然,如果整个网络哪里有问题,拓扑也会有提示,包括环路,通断路等。4.固定端口分配IP,杜绝系统IP重复,5.通断路报警,等监控专业功能。
作者: 宙视达矩阵    时间: 2014-9-23 16:39
楼主如果还没确定好的话可以用我们的,专业视频监控交换机,价格很实惠,同时提供大型网络高清监控系统整体解决方案,需要的可以加QQ交流,
作者: yuhan2000cn    时间: 2014-9-24 22:15
可以发一份详细的资料到我邮箱15531999906@163.com,(要包括产品简单的介绍,检测报告及生产厂家的资质证书),有机会共同合作。谢谢!

作者: 道士1    时间: 2014-9-25 10:05
提供样机测试吗?
作者: 宙视达矩阵    时间: 2014-9-25 15:37
道士1 发表于 2014-9-25 10:05
提供样机测试吗?

可以的
作者: 宙视达矩阵    时间: 2014-9-25 15:39
yuhan2000cn 发表于 2014-9-24 22:15
可以发一份详细的资料到我邮箱,(要包括产品简单的介绍,检测报告及生产厂家的资质证书),有机会共同合 ...

已发您邮箱,请查收,其中包含8个大型网络高清拼接监控系统的整体解决方案及工程案例,希望您有兴趣了解下,谢谢!
作者: malikone    时间: 2014-9-25 22:23
优特普UTP7524GE 这款网上没有找到销售渠道?请问价格如何?
作者: sdjnlc    时间: 2014-9-28 09:22
http://jingyan.baidu.com/article/67662997407bdd54d51b84f6.html  这篇文章应该对你有帮助
作者: zhuaxia    时间: 2014-9-30 11:57
你提前一层把存储搞定,用汇聚层交换机做播控这样最安全,分散式存储,集中播控对网络主干的负载就低,交换机就很容易选,随便千兆的都可以,否则全部集中容易卡
作者: zlqyw    时间: 2014-10-1 09:09
宙视达矩阵 发表于 2014-9-10 10:40
楼主,网络监控交换机用专业的视频监控交换机,1000M交换机的成本可以做到8000M的带款,专业视频监控交换机 ...

发一份资料和报价到ywzlq@126.com.谢谢。
作者: amwrhino    时间: 2014-10-4 09:59
宙视达矩阵 发表于 2014-9-10 10:40
楼主,网络监控交换机用专业的视频监控交换机,1000M交换机的成本可以做到8000M的带款,专业视频监控交换机 ...

发些资料过来看看。231338333@qq.com
作者: XQ8800    时间: 2014-10-5 22:45
宙视达矩阵 发表于 2014-9-25 15:39
已发您邮箱,请查收,其中包含8个大型网络高清拼接监控系统的整体解决方案及工程案例,希望您有兴趣了解 ...

可以给我发一份吗?谢谢!
499482879@qq.com
作者: 宙视达矩阵    时间: 2014-10-8 09:19
XQ8800 发表于 2014-10-5 22:45
可以给我发一份吗?谢谢!
499482879@qq.com

都以发邮箱,不一一回复,谢
作者: snmtd2008    时间: 2014-10-8 21:28
815343818@qq.com 请发产品报价
作者: eyushan    时间: 2014-11-4 22:48
如果用华为S5700配合接入层S2700如何?核心S7703应该用不到吧
作者: y78d12    时间: 2014-11-6 10:12
yuhan2000cn 发表于 2014-9-22 11:01
刚做了一套七十多个130万的,用的9303,感觉特浪费,大家有没有好的渠道,晒出来共同分享一下

这个就太浪费了,刚做完50多个的用的全是8口千兆华为的傻瓜!
作者: 迷予辰    时间: 2014-11-7 15:20
24**换机的话优特普的UTP7524GE-MX非常不错,完全能够胜任lz的要求。但是理论上来说24下联口的交换机最多只能接入128个摄像机。要是做180路的话,需要使用两台
作者: lanzhanfei    时间: 2014-11-14 14:37
建议使用优特普推出的黄金组合4+1的方案,详细可到www.ytepo.com了解。
作者: yiquanquan    时间: 2014-11-20 17:27
兄弟,分布存储
作者: provence1    时间: 2014-11-20 17:34
机房内怎么用,我们推出了一款网络监控一体机,我们这台机器集合了机房内所有的设备(除了大屏显示),包含解码器,矩阵,外置拼接处理,流媒体服务器,报警联动服务器,led条屏,视频服务器,另外可以随意拼接,随意分割,操作也非常简单,详情可咨询:13424272805,1605019880,王生
作者: flyfish1001    时间: 2014-11-21 10:34
每一路码流用6M,180*6才不到1.2G,怎么会卡呢
作者: lyrids    时间: 2014-11-24 09:40
主要是要看网络结构。考虑不同层级的带宽压力,在选择交换机。
如果接入交换机都汇聚到核心交换机,在进行存储、预览,这样的核心压力就会非常大。没有上万元的交换机应该是不够用的。
如果接入交换机或汇聚交换机层面,直接有NVR在此取流,这样的话,核心交换机只涉及到预览与控制问题,这样的核心带宽压力就很小了,不需要三层的话,两三千块的交换机就够了
作者: 三眼神童2010    时间: 2014-12-11 10:35
现在回复大家
整个系统采用海康威视200万,4M码流。现已装满105个,流畅无压力。继续增加中
作者: onlycheat    时间: 2014-12-14 09:23
个人认为中间层用1526,汇聚用5500或5024。以前这么做过
作者: terry1988    时间: 2015-3-15 18:43
楼主你交换机是怎么配置的? 我最近也有150路左右的200万高清监控的项目