标题: MT1-1和DS7457I的单防区模块什么区别?
本帖最后由 klshoo 于 2014-8-26 16:45 编辑

下单下了博世的单防区模块,没写型号,用的MTR主机,可搞错了,送来了7457I的单防区模块。想问下,这两个种模块什么区别?或者说7400XI主机和MTR主机是什么区别,为什么模块不能通用啊?

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2014-8-26 15:55
通讯方式不同,MT1‑1 单防区输入模块连接的是RS-485总线l
作者: info2012    时间: 2014-8-26 16:20
楼上正解,通讯方式不同,DS7457I是通过总线供电,所以只有四芯连接线,MT1-1是RS485方式通讯所以需要单独供电给模块所以是六芯线。