千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 总线报警485总线故障,求助 [打印本页]

作者: wenfengtai    时间: 2014-8-18 22:52
标题: 总线报警485总线故障,求助
电子围栏,采用双防区主机,单防区报警模块。

一共26个防区,左边一条线12个防区,右边一条线14个防区,每个边大概1200米多一些。

中间出了很多奇怪的问题,最终,用了一个485集线器,放在主机附近,出去的两条总线接到集线器上。

现在的问题是,左边出去的19,20,21,22四个防区,模块的灯不闪烁,检测不到主机信号,但是,后面的17,18 15,16四个防区到正常,而且15  16是最末端。将19 20 21 22模块更换也照旧。


右侧出去的总线末端13  14防区掉线,想把这两个防区接到15,16防区后面做末端,结果13 14断开还没往15 16左侧接的时候,整个系统几乎所有防区都没有信号了,全部掉线了。


目前很疑惑的就是,13 14是右侧总线末端,信号不强可以理解,但是左侧的19-22防区离主机也就500多米,反而没有信号,线路全部是2*0.5的屏蔽线。


请大家帮忙诊断下,是否是主机出去的信号杂波多,干扰重?我们将屏蔽网和每个模块的供电变压器的负极连接了。照旧

作者: GE防盗报警    时间: 2014-8-19 08:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: suifengchen    时间: 2014-8-19 10:56
加尾端电阻没,
作者: 智蝶星    时间: 2014-8-19 12:28
485通信上看,已找不出逻辑,可能是电源吧。测过各模块的电源电压没
作者: 黄志斌    时间: 2014-8-19 14:29
路过学习
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2014-8-19 21:07
这样做工程项目不出问题才怪!
做系统工程特别防盗报警系统工程,事先一定要考虑周到,这样在实际使用过程才不会有那么多问题.
作者: wenfengtai    时间: 2014-8-19 21:31
本帖最后由 wenfengtai 于 2014-8-19 21:33 编辑

问题解决了,整个过程波澜壮阔,赶在今天下雨的时候调试成功,具体过程等我慢慢道来。

先剧透下吧,按照报警主机说明书的要求足,要把信号线屏蔽网和每个模块的电源负极链接,然后屏蔽网链接到总线主机上,大概多半是这个原因造成的误判。其实最终解决的4个防区,是把这个线路切断后才好的。

当然,厂家发过来的模块也有问题,前期的模块号,后期的不好,也造成了时间上的浪费,。


还有就是集线器比中继器更好用一些。我们采用的集线器不用终端电阻,用了终端电阻有改善,这个是在用集线器以前,用了集线器以后反而不太好。d
详细的后面说
作者: yongzun    时间: 2014-8-20 15:40
负极共地问题,切断线路估计是总线哪里接地了。 工程上不比办公室测试,每个细节都要注意。
作者: info2012    时间: 2014-8-22 14:34
485单条总线1200米没啥问题,可能楼主是用AC220V供电,现场变成直流给报警模块,通讯线和AC220V一起走本身就存在疑问,强弱要分开,其他485通讯线选用屏蔽双绞线(分段供电的情况下)效果最好,把屏蔽层作为一根导线跟主机共负极。
作者: hfbaolong    时间: 2014-8-26 17:03
距离有点长加个中继器比较保险一点




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2