千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 100万摄像机,集中供电,每次都有1-2个头不亮,重插电源就好,求解 [打印本页]

作者: oops    时间: 2014-8-12 11:08
标题: 100万摄像机,集中供电,每次都有1-2个头不亮,重插电源就好,求解
100万摄像机,集中供电,每次都有1-2个头不亮,重插电源就好,求解

有7个点,饭店里,距离20-30米, 用20A的电源, 每天早上开机就少1-2个,

把不亮的电源线重拔插一下 然后亮了,测电压 12.3V   11.9V   ,

最后又加了一块10A的,把7个头分开, 楼上 楼下分开, 还是有1个 有这毛病,



作者: liaohaomin    时间: 2014-8-12 11:54
这个要逐步排除,要换一个好品牌的电源,比如明纬12.5A,不行的话换所有电源头,换成0.5mm电源头,再不行就要换线了,确保用0.5mm纯铜线。
作者: 香烟烤肺    时间: 2014-8-13 10:10
电源功率设计时采用总额定功率*1.3*1.3*1.3来核算。即线损1.3,开机自检1.3,冗余1.3.很明显是电源功率不足,在开机时峰值功率大于电源功率导致部分摄像机不能正常启动。可以采用错峰开机来解决。
作者: malikone    时间: 2014-8-13 22:31
摄像机红外是列阵的吗?有可能是列阵的摄像机对电压要求比较高,不适合用集中供电,只能用**电源在旁边不超过2米线材长度左右的地方供电。以前碰过这种情况,开始以为是电源安培不够,后来换了20A的还是不行,换成**供电解决
作者: zhuaxia    时间: 2014-8-13 23:12
是电流大电压衰减厉害啊。集中供电一定要调高电压的,你调到15V试试,IP摄像机一般16V内一点问题都没有,你保险起见1V 1V 上调吧
作者: ljd801    时间: 2014-8-13 23:38
我还有一个小监控,网络的 用集中来搞 方便点。看来这样的话尽量减少集中的数量了。
作者: 大蒜陀    时间: 2014-8-14 01:22
买30A的,看质量了。
作者: BillSir    时间: 2014-8-14 08:10
malikone 发表于 2014-8-13 22:31
摄像机红外是列阵的吗?有可能是列阵的摄像机对电压要求比较高,不适合用集中供电,只能用**电源在旁边不超 ...

我也遇到过!
作者: wq0535    时间: 2014-8-14 11:34
可以适当提高一下电压试试。
作者: yjpx    时间: 2014-8-16 12:38
这个肯定不是开关电源的功率不足,而是远端的电压不足,大功率红外机在开启红外灯时,电压过低就会启动不了。7只摄像机配到15A就够了,关键是中间的线路,距离过长或线径过细,都会导致部分摄像机电压不足
作者: oops    时间: 2014-8-16 19:29
zhuaxia 发表于 2014-8-13 23:12
是电流大电压衰减厉害啊。集中供电一定要调高电压的,你调到15V试试,IP摄像机一般16V内一点问题都没有,你 ...

我觉得也是启动电压的问题, 关键是又加了一块电源, 还是这问题
作者: oops    时间: 2014-8-16 19:30
yjpx 发表于 2014-8-16 12:38
这个肯定不是开关电源的功率不足,而是远端的电压不足,大功率红外机在开启红外灯时,电压过低就会启动不了 ...

我调调电压试试吧,
作者: jy2008316    时间: 2014-8-16 19:34
唉,我感觉百万高清的最好还是前端变压供电好一点,这样就没有什么问题了。
作者: oops    时间: 2014-8-16 19:35
jy2008316 发表于 2014-8-16 19:34
唉,我感觉百万高清的最好还是前端变压供电好一点,这样就没有什么问题了。

是这样的, 这就是经验~
作者: 只想为你打伞    时间: 2014-8-16 19:48
不亮的都是固定的吗?我上次给个药店装了7个100W的!用的也是20A供电器!刚装好都亮了!第天客户说有一个黑屏了,断电上电又好了!后来客户又来电说还是不行,更换IPC一切正常!看楼上的大神说的那么专业,但我怀疑真不是供电器的问题!
作者: oops    时间: 2014-8-16 20:58
只想为你打伞 发表于 2014-8-16 19:48
不亮的都是固定的吗?我上次给个药店装了7个100W的!用的也是20A供电器!刚装好都亮了!第天客户说有一个黑 ...

有空去换一台试试, 我也感觉不是电源的问题, 又加了一块10A的, 楼上楼下分开了, 还是这样
作者: 桥哥    时间: 2014-8-16 21:09
其实问题是水晶头没有接好而已~~!查查看吧

作者: etde    时间: 2014-8-16 23:08
摄像机里的IR-CUT切换不过来,摄像机的问题也可能,换一台试试。
作者: adam19778899    时间: 2014-8-19 10:43
先抛开一些摄像机,测试一下,看看是摄像机问题还是电源问题
作者: yan2009123    时间: 2014-8-19 16:32
只想为你打伞 发表于 2014-8-16 19:48
不亮的都是固定的吗?我上次给个药店装了7个100W的!用的也是20A供电器!刚装好都亮了!第天客户说有一个黑 ...

顶顶楼上,这种情况下,,一般再搜索IP地址,也是搜索不到的,摄像头电源拨了,再插上就马上解决问题。。。。。。。其实网络摄像机的芯片发热量会比模拟的高很多,,此情况我觉得像是COMS芯片发热量过高,而导致的芯片死机现象,,,说简单点,就是芯片质量不是很好
作者: 雨的飞然    时间: 2014-8-20 18:35
malikone 发表于 2014-8-13 22:31
摄像机红外是列阵的吗?有可能是列阵的摄像机对电压要求比较高,不适合用集中供电,只能用**电源在旁边不超 ...

就我经手和工程用集中供电的,还没出现过这种情况,这个应该跟电源品牌,电源线,还有供电接头都有关吧
作者: zyts1300    时间: 2014-8-20 21:16
这个是电源问题,应该是你的20A电源质量不好.七个头,安全点,你应该用30A的
作者: zhuaxia    时间: 2014-8-20 23:59
初中物理不过关啊,电源功率是一回事,而电压又是一回事。即使1000W功率的12V电源到前端照样衰减啊,这叫线损,城中村的包租婆都知道电费要加线损后收钱。所以供电电压要加上线损的就行了。而不是什么前端后端供电稳定不稳定的问题。
作者: li603866386    时间: 2014-9-3 09:16
可以加条线, 形成环路供电, 保证解决问题。
作者: ralf09    时间: 2014-9-3 09:55
都不要说的那么邪乎,其实就是水晶头没有接好,或是水晶头质量太差,打出来成功率不高,重新坐下水晶头即可解决,遇到过同样问题,按此办法解决了。。
作者: sunboy2010    时间: 2014-9-7 03:38
这个简单你就不能多加几个电源吗
作者: xtiaaa    时间: 2014-9-16 17:05
学习
作者: 海宁监控—交流    时间: 2014-9-17 10:10
香烟烤肺 发表于 2014-8-13 10:10
电源功率设计时采用总额定功率*1.3*1.3*1.3来核算。即线损1.3,开机自检1.3,冗余1.3.很明显是电源功率不足 ...

错峰开机是怎么操作啊
作者: xthykj    时间: 2014-9-17 20:58
网络的最好不采用集中供电,还有线路设计要合理,距离最好控制在50-70M。网线要采用超五类线材。
作者: ru9    时间: 2014-9-19 20:34
线径多少?我以前也遇到这个情况,电源线的线径如果不达标,就有这个情况,实在不行就前端供电
作者: dsm1237    时间: 2014-9-21 10:06
普通双灯阵列红外灯,晚上开启的电流每个约0.6-0.7A左右,7个摄像机不会超过5A,正规电源12V 10A足够,造成这现象主要是电源线太细或者是杂铜线电阻大,晚上红外线灯启动线路压降大,摄像机端工作电压太低使其不能正常工作。我在帮朋友调试时就碰到过这现象,不到20米距离0.5平方线12V供电,有些摄像机端晚上红外线灯启动后电压不到6V。检测那20米线,单芯电阻达12欧。
作者: dsm1237    时间: 2014-9-21 10:10
现在的网线、电源线看外观粗细都已经不靠谱了,用万用表测量超五类网线单芯电阻300米在25-30欧都已经算合格了市场劣质线太多,那些6类线电阻高达180欧
作者: 静静的空气    时间: 2014-9-21 19:26
摄像机电源供电不足,建议尽量采用前端12V供电
作者: sunjacky    时间: 2014-9-22 07:56
建议采用24V交流供电可以弥补12V供电不足的问题。
作者: linye1202    时间: 2014-10-8 21:46
经常看到集中供电量电压把电源头拔下来的,你接1000米量也是12V,你信吗。 压降也不会算,电源线5欧姆电阻,0.8安工作电流,摄像机端的电压是多少,会算吗?
作者: ABK公共广播    时间: 2014-10-8 22:13
期待楼主的解决办法!
作者: jcwlt    时间: 2014-11-15 11:34
也碰到过这个现象,700来台摄像机,一周总有几台掉线的,经查设备指示状态正常,但就是PING不通,我称之为"假死"。 POE的远程重启交换机后会自动上线,球机只能重新断电   厂家来查不出缘因,后来升级固件,貌似问题解决了  但不是很彻底。

说明了一个问题,不见得是电源的问题。
作者: qinlingtz    时间: 2014-11-16 10:02
我也遇到过这类问题,上次10个百万的IPC,有一两点总是显示无视频,到前端检查时发现网口灯不亮,重新拔插一下水晶头就好了。很有可能水晶头质量不行的原因,另外我10个点用了两块12V20A。
作者: chinayufei    时间: 2014-11-16 15:31
我感觉是线路问题,我这地下室16个130万红外枪机,用2个12V 100VA电源,电源线是RVVP2*1.0,最长距离85米。,远端电压12.25V(空)运行11.85V正常
作者: nmgxzy    时间: 2014-11-18 08:14
电源带不动




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2